Membre inscrit GL sur le forum Plomberie

GL
a posté 5 192 messages sur le forum Plomberie :


Multi-Forums

Bien reçu. Un groupe de sécurité n'est pas spécifique à un chauffe-eau. Seule la position diffère (sortie verticale ou latérale).
Il est possible qu'il faille de la filasse et de la pâte à joint. Pas besoin de vidanger pour changer le groupe. Le mode opératoire a déjà été expliqué dans le forum.
Le raccord isolant est normalement déjà présent en sortie d'eau chaude.
Démonter et nettoyer l'intérieur est une autre histoire qu'il vaut mieux éviter.
Cordialement.
29 mai 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus

Bien reçu. Vu d'ici on ne voit pas trop les dégâts. Si le placo qui longe le bac est dégradé, il y aura peut-être possibilité de glisser un bout.
Au sens propre, c'est vous qui voyez. Le placo humide est à retirer. La façon d'une grosse rustine n'est pas bien difficile, et vous pouvez approvisionner une planche de 60 cm sur 2,5 m.
Mais s'il faut tout refaire il faut se lancer.
Cordialement.
29 mai 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé

Publicité

Bonjour.
On se moque du placo à changer. On approvisionne de l'hydrofuge vert une fois le terrain dégagé. Vous enlevez toute la partie dégradée sous le carrelage jusqu'à ce que ce soit sain. Après on fait une superbe rustine avec du BA13 vert et du map.
Si l'humidité a passé sous le niveau supérieur du receveur, il faudra enlever ce dernier.
Cordialement.
28 mai 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé

Bonjour. Il vaudrait mieux vous y mettre avant la grosse inondation. Mais a priori ce bouton ne sert qu'à ouvrir la soupape manuellement. Le groupe doit faire son office quand même ; ce n'est pas comme si il n'y en avait pas.
Conclusion : changez le, c'est très facile à faire pour un bon bricoleur outillé et expérimenté.
Cordialement.
28 mai 2018 à 22:52
forum consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus

Merci pour votre retour. Le diagnostic initial était bon.
Cordialement.
26 mai 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante

Bonjour. Vous n'aurez aucun problème si vous raccordez l'évacuation du haut au plus proche de la jonction en diamètre 100 en bas, et si possible largement au dessous, donc à plus de 2,60 m du haut. S'il y a un sous-sol ce sera simple.
D'autre part il faut que l'évacuation en diamètre 100 respire, donc qu'elle présente une jonction à l'air libre en toiture.
Les contributeurs font au mieux pour apporter des réponses en fonction de leurs disponibilités.
Cordialement.
26 mai 2018 à 09:52
forum consulter ce sujet Installation WC à l'étage au dessus d'un évier cuisine

Bonjour. Vous trouverez ici la notice de montage d'un Sanicompact qui montre que le tuyau chez votre mère est de diamètre suffisant : http://www.sfa.fr/upload/products/34/notice-sanicompact.pdf
Effectivement il y a du nettoyage à effectuer préalablement au montage.
Si vous êtes bon bricoleur bien outillé vous pouvez effectuer le montage ; mais un plombier est à même de fournir, installer et entretenir un sanicompact ou équivalent.
Dans tous les cas il faut choisir un modèle silencieux, avec abattant amorti. Tant pis pour le prix, votre mère mérite un équipement moderne et confortable.
1er prix de Brico truc ! On n'ose penser quelle bidouille techniquement horrible ce peut être. Choisissez un produit sérieux et reconnu. SFA leader sur le marché.
Cordialement.
24 mai 2018 à 14:07
forum consulter ce sujet Norme tuyau d'évacuation sanibroyeur ?

Bonjour. Il n'y aurait pas une cloison à abattre pour faire un peu de place ?
La vidéo rapide montre au fond un lavabo + cabine de douche, et à l'entrée un WC.
Une douche 1/4 de rond ne vous permettra pas de gagner beaucoup. Vous pouvez juste acquérir un WC étroit.
Le lavabo est quand même utile. Il pourrait être remplacé par un petit lave-mains à côté du WC.
Vous faites un dessin à l'échelle de la pièce sur du papier millimétré, et découpez des petits cartons à l'échelle également. Vous pourrez voir s'il y a des possibilités. Mais il n'y a pas de place supplémentaire pour un LL semble-t-il. Sauf un modèle de 40 cm. Mais tout dépend aussi de la composition de la famille, vu la capacité faible du LL.
Les designers salles de bains sont peu nombreux sur le forum.
Cordialement.
23 mai 2018 à 23:50
forum consulter ce sujet Aménagement salle d’eau ?

Bonjour Andrea.
Citation :
j'ai eu de chance cette fois-ci
Il faut croire que oui. Mais cela ne se reproduira peut-être pas de nouveau.
Citation :
un problème lié à ce tampon peut-il se produire par la suite ?
Peut-être pas, on souhaite que non.
Voir les sujets apparentés, notamment le 6597.
Cordialement.
19 mai 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Tampon dans Sanibroyeur

Bonjour. Ne pouvez vous pas monter un siphon pour LL ou LV dans l'environnement de l'évier ? Le PVC se travaille bien.
Cordialement.
18 mai 2018 à 11:01
forum consulter ce sujet Siphon extra plat évier compatible lave vaisselle ?

OK. Avez-vous tenté un essai en sortie de robinet général avec tuyau d'arrosage ou système équivalent ?
Un proche a eu ce désagrément. La vanne d'arrêt sous la route avait mal été ré-ouverte après une fermeture suite à un incident.
Cordialement.
18 mai 2018 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante

Bonjour. Une installation prévue en amont comporte un réseau eau chaude adoucie, un réseau eau froide adoucie et un réseau eau non adoucie (puisage extérieur, WC, évier cuisine).
Ici, soit vous faites un réseau non adouci vers l'extérieur, soit vous by-passez l'adoucisseur avec le robinet normalement monté au dessus ou à proximité.
Faites vos comptes, l'adoucisseur nécessite, outre l'achat, la souscription d'un contrat annuel (environ 170 € + 100 € de sel).
Pour le petit jardin on peut récupérer l'eau de pluie. Les petites citernes de 300 litres sont vite vides. Sinon il faut envisager plus grand. Équipement dont le coût est à comparer avec de prix du m3 local.
Cordialement.
17 mai 2018 à 00:04
forum consulter ce sujet Avis achat adoucisseur d'eau

Bonjour Pat31.
Citation :
dois-je faire appel à un professionnel ? (soudure ?)
Oui, ce serait plus simple. Sinon outre l'expérience il faut du matériel.
Un amateur éclairé peut utiliser des raccords sans soudure à serrage dits "union". Il faut une certaine habitude. Tout compte fait, il vaut mieux appeler un professionnel.
Cordialement.
16 mai 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Remplacer robinet d'arrêt sous évier

Bonjour pit.
Citation :
il indique 0
Ce n'est pas beaucoup.
Comme il arrive qu'un manomètre se mette à fuir (expérience personnelle désagréable), il est prudent de le monter en aval d'une petite vanne.
Citation :
Il faut chercher la position du rétrécissement éventuel
Eh bien on y est.

Vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez bien si débit et pression redeviennent normaux. Vous pouvez aussi raccorder un tuyau d'arrosage en sortie de la vanne d'arrêt général pour établir le diagnostic.
Ensuite il sera temps de remplacer l'ensemble réducteur - manomètre si besoin est. Notamment si la pression réseau est forte.
Cordialement.
16 mai 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante

Bien reçu Pit. Vous évoquez un problème qui dure depuis des années ; mais doit-on comprendre qu'il y a eu une époque où la douche et peut-être d'autres points d'eau ne présentaient pas cet effet ?
Il faudrait voir du côté de l'arrivée de l'eau dans l'habitat si débit et pression sont normaux. Si oui, il s'agit d'un problème de canalisations internes relativement longues, et peut-être entartrées. On ne pense pas à la possibilité d'un bouchon. Y aurait-il des filtres en série avec un tube quelque part ?
Vu d'ici on pense quand-même à des possibilités évoquées à 14:03. Il faut chercher la position du rétrécissement éventuel. Voyez aussi comment se situe la douche par rapport à l'arrivée de l'eau dans l'habitat.
Cordialement.
12 mai 2018 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante

Bonjour. C'est plus un problème de débit que de pression. Voyez avec quels diamètres de tubes votre installation est effectuée. Estimer aussi les longueurs. Grande longueur + petit diamètre = faible débit.
Cordialement.
12 mai 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante

Pour la hauteur c'est vous qui voyez après avoir choisi le siphon.
Il ne faut pas une grue pour rentrer dans la baignoire, prévoir aussi qu'avec une prothèse de hanche ce n'est pas facile d'enjamber;
Prévoyez le jour où vous changerez la baignoire pour une douche, moins encombrante, plus économique.
Cordialement.
10 mai 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Encadrement baignoire en Siporex

Bonjour Max.
Citation :
Je sais pas ce que c'est.
Nous non plus ; une photo pourrait aider. Ce ne doit pas être bien grave, surtout si c'est pour arroser le jardin.
Cordialement.
10 mai 2018 à 10:45
forum consulter ce sujet Récupérateur d'eau de pluie problème dépôt blanc

Bien reçu.
Citation :
Où puis-je trouver la référence ?
Nulle part. Vous démontez la pièce et allez chez le Cedeo du coin qui vous fournira un mécanisme compatible.
Si le WC est ancien comme le mécanisme, le changement pour un neuf vaudrait peut-être la peine.
Cordialement.
06 mai 2018 à 23:07
forum consulter ce sujet Où trouver cette pièce de mécanisme de WC

Bonjour Adriano.
Citation :
L'artisan doit me rappeler.
Il faut surtout qu'il vienne.
Le fait de maintenir l'eau à une température constante nécessite de la chauffer davantage. Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Surconsommation pompe de circulation ECS

Bonjour. Il faut changer le mécanisme complet.
Cordialement.
06 mai 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Où trouver cette pièce de mécanisme de WC

Bonjour. Pas d'idée, hormis qu'il est ancien vu la plaque signalétique (>10 ans ne serait pas impossible). S'il se met à fuir ce sera un dégât des eaux pour le voisin du dessous s'il y en a un.
Vous pourriez avoir le renseignement ici http://www.thermor.fr/chauffe-eau-pacific-devient-chauffe-eau-thermor
Sans compter que pour le changer, avec la porte et le lavabo, il y aura du démontage. Et du mal de dos en prime car eau résiduelle + calcaire + tôle = au moins 50 kg.
Cordialement.
05 mai 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Recherche année de mon chauffe-eau

Il existe des trappes toutes faites à sceller. La dimension doit être suffisante pour pouvoir travailler à l'aise sans contorsion. Mots clés pour recherche : trappe baignoire.
Vous pouvez aussi la faire vous même.
Vous pouvez mettre le siphon dans le vide sanitaire à la verticale de l'orifice d'écoulement si l'accès est facile.
Mais travailler sur le dos n'est pas aisé, surtout si l'âge vient.
Bref, pour tout cela, c'est vous qui voyez.
Cordialement.
01 mai 2018 à 10:12
forum consulter ce sujet Encadrement baignoire en Siporex

Bonjour Adriano. Comme vous avez acheté du béton cellulaire c'est trop tard pour vous proposer une autre méthode, à savoir poser la baignoire sur des plots réglables et l'habiller ensuite avec des panneaux d'habillage prêts à carreler. Sur les murs périphériques on pose des tasseaux en bois noble et la baignoire vient reposer dessus. On soigne ensuite l'étanchéité. Moins lourd qu'un support en béton cellulaire.
Une baignoire est toujours gauche et il faut adapter le support pour que l'assise soit effective partout sur le pourtour.
Pour la hauteur c'est vous qui voyez après avoir choisi le siphon. Il faut que celui-ci soit de qualité et doit être accessible en cas de bouchage et de remplacement éventuel ; idem pour la robinetterie si elle est fixée sur la baignoire.
Une grosse trappe de visite est à disposer pour un accès facile au siphon et à la robinetterie.
Le béton cellulaire se coupe avec une égoïne spéciale munie de dents en carbure ou en tungstène. Une scie classique s'use très vite, mais si vous avez peu de coupes une vieille scie égoïne fera l'affaire.
La colle est spécifique pour béton cellulaire. Un sac de poudre et on mélange. Ou bien de la colle toute prête.
Pour araser on se sert d'une grosse râpe ou de très gros abrasif pour métal.
Cordialement.
01 mai 2018 à 09:17
forum consulter ce sujet Encadrement baignoire en Siporex

Ok. Vous verrez bien. Pas pensé à la gaine technique.
Vous nous direz si vous voulez.
Cordialement.
27 avril 2018 à 18:46
forum consulter ce sujet Odeurs sous l'évier quand il fait chaud

Bonjour. Si vous avez parcouru les questions apparentées sur le forum vous avez dû voir qu'il s'agit la plupart du temps d'un vidage des siphons pour des raisons diverses, souvent par aspiration lors du vidage d'un WC par exemple, conséquence d'une installation qui ne respire pas.
A vous d'affiner vos observations.
Cordialement.
27 avril 2018 à 14:23
forum consulter ce sujet Odeurs sous l'évier quand il fait chaud

Bonjour Jérémy. Juste un avis en passant.
Hum...
Se posera le problème de la rigidité de l'ensemble (des coudes Nicoll seraient préférables), le débouchage éventuel ou le nettoyage préventif (nettoyeur haute pression ou furet).
Ne pas coller le dernier coude dans le tampon permettrait un démontage facile et une certaine souplesse. Juste un peu de silicone.
Il faudra bien soutenir le bac en plusieurs points.
Pas moyen de déplacer le tuyau de 100 ?
Pas facile ; vous faites au mieux en fonction de la configuration générale de l'évacuation de l'habitat.
L'idéal eut été de trouver un bac avec une sortie différente.
Cordialement.
26 avril 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Plusieurs coudes sur évacuation douche

Merci Jean. C'est donc une bilame. L'échauffement est directement produit par effet Joule dans le bilame.
C'est une sorte de capteur qui déclenche pour une valeur caractéristique du couple valeur efficace de l'intensité multiplié par le temps.
On pourrait donc inventer un paramètre caractéristique nommé I²t et exprimé en A²s.
Pas la peine, ce paramètre a déjà été utilisé pour les fusibles.
On imagine les TP à faire autour de ce composant. Du beau mesurage.
Difficile de photographier en mode macro, mais c'est faisable ; tout dépend de l'appareil.
Bien cordialement et merci pour cette information intéressante.
25 avril 2018 à 22:52
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification

Bonjour. On peut comprendre qu'il s'agit d'une maison pouvant être ancienne, qu'elle a peut-être été équipée d'une VMC sur le tard, et que, comme vous le précisez, il n'y a pas d'entrée d'air au dessus des fenêtres.
Il y a toujours des entrées d'air dans une maison, surtout ancienne, et le flux d'aspiration se fait ainsi.
Le fait d'ouvrir une porte extérieure permet l'entrée d'air.
S'il y a un chauffe-eau gaz l'installation d'une VMC n'est pas toujours compatible.
A part cela on ne peut en dire plus.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
14 avril 2018 à 10:16
forum consulter ce sujet VMC sans bouche d'aération

Bonne nouvelle ; merci pour votre retour. Cordialement.
10 avril 2018 à 23:04
forum consulter ce sujet Embout en plastique coincé dans un robinet

Bonjour Dirdou92.
Vous pouvez faire bouillir du vinaigre ménager, puis avec un pot à yaourt en verre vous faites baigner le bec dans le pot, quitte à rajouter du vinaigre bouillant. Au bout de quelques minutes la bague devrait venir.
Une petite pince longs becs coudée pourrait être utile.
D'ici quelques heures vous devriez être en mesure d'apporter une bonne nouvelle sur le forum.
Cordialement.
10 avril 2018 à 13:17
forum consulter ce sujet Embout en plastique coincé dans un robinet

Bonjour.
Citation :
Est-il facile de la réparer ou dois-je appeler un plombier ?
Comme vous l'avez constaté suite à l'absence de réponse, il ne semble pas y avoir de contributeur en mesure de répondre à votre question. Il vaut mieux appeler un spécialiste.
Notice technique Thermoclock NT FR 50Hz
Avant de faire appel au plombier, en espérant qu'il ne déclare pas la pompe morte sans plus de recherches, il est nécessaire de vérifier son alimentation.
Cordialement.
09 avril 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Panne pompe Thermo'clock Salmson

Bien reçu Jean50. C'est du travail de bricoleur expérimenté. D'ailleurs, doit-on appeler cela du bricolage ? Plutôt du bon et beau travail manuel.
Vous pouvez essayer de raccorder un contacteur manométrique. Cela se fait pour l'alimentation de toilettes à partir de la récupération d'eau de pluie dans un gros réservoir. Pas l'expérience de ce genre de montage, mais ce ne doit pas être bien compliqué (ici l'eau de pluie retourne à la terre directement et les toilettes fonctionnent avec de l'eau potable ; cela doit représenter une belle facture à la longue).
Il faudra juste voir si le contact du pressostat ne doit pas être relayé pour couper le courant dans la pompe qui présente une pointe d'intensité à la mise sous tension.
Il faut d'abord trouver le pressostat qui convient. Mais où ? Peut-être voir des dispositifs du commerce afin de voir comment ils sont constitués.
Pas de problème majeur.
Cordialement.
07 avril 2018 à 23:48
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification

Bonjour Anthony. Juste une idée en passant.
Du calcaire doit remplir le filetage. Il faudrait pouvoir tenir l'ensemble du robinet avec une bonne pince multiprise avec un gros chiffon, et essayer de dévisser le six pans du haut avec une pince étau. On peut aussi chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud. On ne sait jamais.
Mais vu l'état de l'ensemble il serait peut-être préférable de changer le mélangeur pour un neuf.
La baignoire elle même semble bien usagée.
Ne serait-ce pas le moment de refaire la salle de bain en remplaçant la baignoire par une douche ? Je sais que c'est hors sujet.
Les pièces détachées un peu obsolètes peuvent être recherchées chez les distributeurs spécialisés du type Cedeo, Brossette etc.
Cordialement.
07 avril 2018 à 11:46
forum consulter ce sujet Tête robinet baignoire grippée à remplacer

Bonjour. Effectivement il faut être rapide.
Rappelons pour les lecteurs du forum qu'il faut depolir les surfaces à assembler avec du papier abrasif. On s'assure que les deux pièces coulissent bien, on enduit de colle en lissant au pinceau ou au doigt et on assemble sans traîner.
Chez vous si l'emmanchement est de bonne longueur et si vous n'avez pas lésiné sur la colle la liaison devrait être étanche. Verifiez quand même avant de clore le chantier.
Cordialement
06 avril 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Collage tube PVC

On dirait une sorte d'interrupteur à lame souple.
Il y a peut-être un aimant solidaire du couvercle. Quand le couvercle est présent le contact se ferme et autorise le fonctionnement.de la pompe.
Ici, c'est un peu flou.
05 avril 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification

C'est bien que vous ayez pu faire tourner la pompe de nouveau. Pas d'idée sur la nature et la fonction de l'ampoule en verre. Y voyez vous un filament ? deux électrodes ?
Vous pouvez essayer de faire une photo en mode macro, juste pour voir. Vous pouvez aussi passer un coup d'ohmmètre.
Un capteur thermique n'a pas cet aspect.
Cordialement.
05 avril 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification

Je donne ma langue au chat. Les connexions à réaliser sont ultra simples.
Vous le verrez ici sur le site de l'ami Labobine. Le condensateur est en série avec l'enroulement le plus résistant. Moteur à condensateur permanent Vu d'ici c'est difficile de se faire une idée.
Vous pouvez repérer les enroulements du moteur avec leur point commun, ensuite vous faites le ménage dans les conducteurs puis câblez suivant le schéma habituel.
Au mieux la pompe tourne, au pire c'est destination déchèterie.
Cordialement.
04 avril 2018 à 23:04
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification

Bonjour Jean.
On ne voit pas bien tout. Mais après avoir bien cherché sur les photos, on aperçoit le condensateur de 10 µF camouflé en vert, et son conducteur vert part dans le boitier de connexion. Sur la plaque à bornes on aperçoit une borne isolée ; il ne faut pas s'en servir car elle sert à raccorder le condensateur en série avec un des deux bobinages moteur.
Ensuite on voit un câble noir qui relie probablement le bornier au relais (à vérifier) ; on ne voit pas les fils qui vont au bobinage moteur. On aperçoit un micro-switch, mais pas l'alimentation de la plaquette.
Je relierai bien l'alimentation sur les bornes libres + la terre sur le bornier.
A part le relais, il n'y a pas de pièces ayant pu souffrir de l'humidité. On peut shunter ses contacts et la pompe devrait tourner si elle n'est pas grippée. Ensuite, il sera peut-être temps de changer le relais.
A vous de jouer.
Cordialement.
04 avril 2018 à 09:25
forum consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification

Bonjour Jean. Oui on partage votre avis. Mais le voisin peut aussi démonter l'objet pour le vérifier.
Cordialement.
02 avril 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Avis sur crépine qui fuit

Bonjour. Vos essais sont significatifs. Il y a un bouchon situé assez loin en aval des évacuations lavabo, chauffe-eau etc. Il faut voir où se raccorde l'évacuation de l'appartement sur l'évacuation générale et voir avant où peut se situer le bouchon. Cela ne vous avance guère. L'intervention d'un plombier bien outillé sera probablement nécessaire.
Cordialement
31 mars 2018 à 23:48
forum consulter ce sujet Baignoire bouchée sortie groupe sécurité

Bonjour. Ce n'est pas bien beau. De 90° l'angle est devenu inférieur d'une valeur assez minime.
Le risque de tordre des tubes en place est que le cuivre est écroui et devient cassant.
A priori il n'y a pas grand risque.
L'idéal eut été de couper le tube dans sa partie horizontale ou verticale, de poser une vanne d'arrêt et de faire la liaison avec un flexible.
La raccordement du tube à la terre n'est pas bon. On gratte bien le cuivre en le mettant à nu, puis on serre le conducteur de terre avec un collier métallique.
Cordialement.
30 mars 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Risque tuyau cuivre tordu courbure accentuée ?

Bonjour. Tout d'abord il faut que l'horloge soit à l'heure. Comme indiqué sur le cadran, il faut positionner les index à l'extérieur pour que le contact soit activé. Par tranche de 3 heures puisque la programmation est sur 7 jours. Ceci ne permet de régler que de 3 h à 9 h (ou 0 h à 6 h). On peut aussi décaler l'heure de façon à avoir une tranche de 6 h mieux positionnée.
Comme il n'y a pas grande latitude de réglage journalier, il faudrait remplacer l'horloge par un modèle journalier.
Cordialement.
27 mars 2018 à 22:19
forum consulter ce sujet Réglage horloge chauffe-eau

Bonjour William.
Citation :
et j'ai pas vraiment envi de démonter et de le décoller avec vous une solution ?
On peut vous comprendre ; néanmoins c'est par là qu'il faudra passer.
Citation :
Si je met du ruban auto-fusionnant ça passe ?
Au point où vous en êtes vous pouvez toujours essayer. Pas de connaissance de ce produit.
Cordialement.
27 mars 2018 à 11:46
forum consulter ce sujet Fuite évacuation coude WC

Bien reçu juju34. A 16 h 55 (non loggé) j'évoquais le changement complet de la platine avec le fourreau. Après lecture attentive on croit comprendre que c'est ce que vous avez fait mais ce n'était pas clair.
Si de l'eau a coulé de la résistance il faut la changer et ne pas bricoler comme vous le faites.
Citation :
cela fait disjoncter.
Vous ne dites pas quel organe de protection a déclenché. On suppose donc que c'est un interrupteur différentiel 30 mA.

Toujours à 16 h 55 je signalais une inondation possible à court terme. Et JP a la même impression.
Maintenant il faut être réaliste ; votre chauffe-eau a 31 ans. A un moment donné il faut agir avant l'inondation.
Cordialement.
25 mars 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus

Bonjour Andria37.
Citation :
Je voudrais savoir si le joint est trouvable dans le commerce
Oui, dans les magasins spécialisés en fournitures d'équipements sanitaires (CEDEO et plus). Le plus simple est démonter et de prendre le joint comme modèle, voire le vidage complet.
Citation :
si le démontage est simple et par quoi commencer.
Oui ; on désolidarise les départs, puis on démonte le vidage. Ensuite on nettoie bien les portées du joint (on peut mettre un peu de silicone pour plomberie), et on remonte avec soin.
Cordialement.
25 mars 2018 à 13:54
forum consulter ce sujet Fuite sous un évier conseils réparation

Bonjour.
Citation :
Est-ce qu'une personne aurait déjà fait ça ?
C'est probable. On met le groupe de sécurité où l'on veut.
Dans votre cas vous pouvez alimenter le groupe avec un ensemble vanne de fermeture et flexible.
Mais vu d'ici on ne voit pas bien où est le problème.
Il faut adapter le montage en fonction de la configuration de l'installation. Et anticiper sur les fuites éventuelles en soignant les raccordements.
Cordialement.
25 mars 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Déplacer ballon d'eau chaude

Bonjour juju34. Sauf erreur vous n'avez pas bien identifié l'origine de la fuite.
On imagine assez mal finalement ce que vous avez changé. On peut supposer que c'est l'ensemble de la platine sur laquelle est soudé le fourreau de la résistance et celui du capteur de température. Il y a également le joint que vous avez dû changer.
Qu'appelez-vous corps de chauffe et colonne ? Une photo aurait aidé.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus

Bonsoir.
Citation :
Il y a de grandes chances que le tuyau d'évacuation soit bouché
Oui, ça coule de source.
18 mars 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus

Bonjour. Le tuyau noir est une évacuation d'eau. Elle est raccordée au siphon du groupe de sécurité. Celui-ci s'active durant la chauffe afin d'éliminer l'eau en surplus dû à la dilatation du fluide. Normalement l'écoulement est goutte à goutte. L'écoulement se fait dans le sens contraire de la flèche et va vers le bas.

Le problème est le tuyau de couleur crème qui vient du haut. A quoi est raccordé ce tube ? S'il s'agit d'un lavabo le débit est important. Si le tuyau du bas est plus ou moins bouché, le siphon fait office de trop plein et il y a débordement.
En attendant vous mettez une grande cuvette sous le siphon.
De temps en temps on manœuvre le gros bouton rouge pour voir si le groupe de sécurité fonctionne bien. Vous verrez aussi si le siphon s'écoule bien ou non. A vous lire on pense que non.

Puis vous regardez ce qui est raccordé en haut. Ensuite il faudra certainement revoir le système d'écoulement en enlevant le té. Tel que cela est fait, le siphon ne demande qu'à déborder et à vous lire, il ne s'en prive pas.

Si vous êtes novice en plomberie vous aurez du mal à remédier vous même au problème. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de réaliser les travaux. Si vous êtes dans vos murs vous appelez un plombier ayant pignon sur rue, mais surtout pas un service de dépannage.
Cordialement.
17 mars 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus