Profil du membre GL
Actuellement
10 669
questions dans le
forum plomberie
Membre inscrit GL sur le forum Plomberie

a posté 4 969 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour Sarah69700. Votre sujet a fait réagir les contributeurs, face à l'installation déplorable et au montant demandé.
On voit tout en bas la liaison vers l’évacuation générale. Celle-ci pourrait comporter deux entrées démontables et non collées, une pour l'évier et une autre pour le siphon du lave-vaisselle.
Dans le temps on étudiait les vases communicants dans les petites classes. On voit que certains n'ont rien compris.
Dans votre cas il est normal que l'évacuation du lave-linge déborde lors de la vidange (la hauteur disponible est de 20 cm environ, entre le haut du tube et sa sortie horizontale avec le très beau collier inox), et que l'eau de l'évier fasse pareil.
Il faut exiger un raccordement du siphon LV en bas, au niveau du tube collecteur, et sans colle. On utilise alors deux manchons de dilatation d'allure verticale Nicoll https://www.nicoll.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-manchon-dilatation-avantages-utilisation
Le haut de gamme, très simple à utiliser.
Et en bout du tube on dispose un tampon de visite, pour débouchage éventuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est la première condition, à laquelle on pourrait rajouter compétant, donc formé et expérimenté.
Un plombier honnête
On voit tout en bas la liaison vers l’évacuation générale. Celle-ci pourrait comporter deux entrées démontables et non collées, une pour l'évier et une autre pour le siphon du lave-vaisselle.
Dans le temps on étudiait les vases communicants dans les petites classes. On voit que certains n'ont rien compris.
Dans votre cas il est normal que l'évacuation du lave-linge déborde lors de la vidange (la hauteur disponible est de 20 cm environ, entre le haut du tube et sa sortie horizontale avec le très beau collier inox), et que l'eau de l'évier fasse pareil.
Citation :Ce semble évident, d'autant plus que les évacuations ne fonctionnent pas bien.
l’entreprise a-t-elle une obligation de résultat ???
Il faut exiger un raccordement du siphon LV en bas, au niveau du tube collecteur, et sans colle. On utilise alors deux manchons de dilatation d'allure verticale Nicoll https://www.nicoll.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-manchon-dilatation-avantages-utilisation
Le haut de gamme, très simple à utiliser.
Et en bout du tube on dispose un tampon de visite, pour débouchage éventuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2022 à 14:29

Bonjour daieul.
Certains chauffe-eau, principalement les premiers prix, fonctionnent en monophasé avec une résistance d'un seul tenant, donc non commutable en triphasé.
D'autres comportent une résistance formée de 3 éléments couplés en parallèle pour un fonctionnement monophasé, et en étoile pour un fonctionnement en triphasé.
Le kit proposé pour du triphasé permet juste un couplage très simple par l'intermédiaire de la carte, et le thermostat triphasé coupe simplement l'alimentation du groupement.
On n'a pas connaissance de cartes de conversion tri vers mono. Il faudrait citer vos sources.
Cordialement.
Citation :Il y a erreur.
un kit électronique qui transforme le tri en mono
Certains chauffe-eau, principalement les premiers prix, fonctionnent en monophasé avec une résistance d'un seul tenant, donc non commutable en triphasé.
D'autres comportent une résistance formée de 3 éléments couplés en parallèle pour un fonctionnement monophasé, et en étoile pour un fonctionnement en triphasé.
Le kit proposé pour du triphasé permet juste un couplage très simple par l'intermédiaire de la carte, et le thermostat triphasé coupe simplement l'alimentation du groupement.
On n'a pas connaissance de cartes de conversion tri vers mono. Il faudrait citer vos sources.
Citation :Le forum n'a pas de vocation commerciale. Il faut regarder les catalogues (Thermor, Atlantic etc.)
Si vous avez cette pièce rare je suis preneur.
Cordialement.
02 mai 2022 à 11:19

Bonjour Maxvet.
L'idée personnelle serait que le chauffage et l'usage de l'eau chaude devrait rapidement purifier l'eau chaude, si tant est que l'eau soit contaminée, d'autant plus que l'eau du robinet est traitée après captation. Ceci serait également valable pour l'eau froide.
Il suffit de ne pas boire pendant un certain temps si l'on a des doutes.
Il ne faut pas s'alarmer plus que cela.
Les mots clés pour la recherche sur le net température élimination bactéries eau
A 60 °C il ne reste plus grand chose.
Tous les logements vides l'été (on pense aux résidences étudiantes) sont dans le même cas et il n'y a pas d'épidémie reconnue à la rentrée.
Le chauffe-eau ne vieillira pas plus rapidement que lors d'un usage régulier. 10 ans de durée de vie est une moyenne pour les chauffe-eau domestiques. S'ils étaient en inox, ce serait probablement différent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Nous n'avons pas la réponse. Un biologiste pourrait vous renseigner.
est-ce suffisant pour les tuer ?
L'idée personnelle serait que le chauffage et l'usage de l'eau chaude devrait rapidement purifier l'eau chaude, si tant est que l'eau soit contaminée, d'autant plus que l'eau du robinet est traitée après captation. Ceci serait également valable pour l'eau froide.
Il suffit de ne pas boire pendant un certain temps si l'on a des doutes.
Il ne faut pas s'alarmer plus que cela.
Les mots clés pour la recherche sur le net température élimination bactéries eau
A 60 °C il ne reste plus grand chose.
Tous les logements vides l'été (on pense aux résidences étudiantes) sont dans le même cas et il n'y a pas d'épidémie reconnue à la rentrée.
Le chauffe-eau ne vieillira pas plus rapidement que lors d'un usage régulier. 10 ans de durée de vie est une moyenne pour les chauffe-eau domestiques. S'ils étaient en inox, ce serait probablement différent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2022 à 11:06

Re.
Pour l'entraînement, voir cette vidéo choisie parmi beaucoup d'autres :
https://videotutoriel.fr/comment-faire-un-joint-filasse-tutoriel-ljvs/
Cordialement.
Citation :Il n'y en n'aura plus avec de la filasse.
il y a une fuite d'eau ...
Pour l'entraînement, voir cette vidéo choisie parmi beaucoup d'autres :
https://videotutoriel.fr/comment-faire-un-joint-filasse-tutoriel-ljvs/
Cordialement.
02 mai 2022 à 09:55

Bonjour BonBon. Vous démontez le groupe, vous prenez un gros tournevis pour faire levier dans le coude, en tenant le tube d'alimentation avec une pince multiprise de plombier (Virax), et l'on n'en parle plus.
On attend votre retour après le succès (ou non) de l'opération.
Cordialement.
Citation :Filasse et pâte donnent de très bons résultats. Pour le téflon, il y a du pour et du contre sur le forum, surtout du contre. Un bon joint filasse ne fuit jamais.
remettre du teflon.
On attend votre retour après le succès (ou non) de l'opération.
Cordialement.
01 mai 2022 à 19:17

Bonjour ramor.
Il serait souhaitable de vous identifier de façon à recevoir les notifications.
Donc il faut du débit.
On peut bien évidemment cheviller dans de la brique, en perçant avec soin sans casser le matériau.
Il faut être bon bricoleur.
Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier de façon à recevoir les notifications.
Citation :Parce que pour que le tuyau chauffe, il faut de l'eau chaude dedans.
Mais pourquoi les 2 tuyaux sont froids ???
Donc il faut du débit.
On peut bien évidemment cheviller dans de la brique, en perçant avec soin sans casser le matériau.
Il faut être bon bricoleur.
Cordialement.
29 avril 2022 à 16:56

Bonjour ramor.
Où en êtes-vous depuis 3 ans ? Avez-vous payé ou bien la copropriété ?
Cordialement.
Où en êtes-vous depuis 3 ans ? Avez-vous payé ou bien la copropriété ?
Cordialement.
29 avril 2022 à 16:55

Re. C'est rebouché, mais avec quoi ? Normalement il n'y a pas du riz tous les jours ? Assurez vous que le siphon est bien monté, mais à vrai dire, on ne peut se tromper.
Faites le test avec l'évier rempli et le siphon débouché. Les glouglous peuvent donner des indices.
Le phénomène est-il récent ?
Dans le tuyau d'évacuation de l'évier y a t-il un autre écoulement de raccordé ?
Bref, on cherche avec vous.
Cordialement.
Faites le test avec l'évier rempli et le siphon débouché. Les glouglous peuvent donner des indices.
Le phénomène est-il récent ?
Dans le tuyau d'évacuation de l'évier y a t-il un autre écoulement de raccordé ?
Bref, on cherche avec vous.
Cordialement.
28 avril 2022 à 20:41

Bonjour Alex.
Il serait étonnant que quelques grains de riz bouchent le siphon, surtout si vous ne versez ni riz ni autre substance solide pendant un certain temps.
En général il y a un bouchon en aval.
On démonte le siphon et on enfile un tuyau d'arrosage, voire la sortie d'un nettoyeur haute pression.
Quand vous aurez nettoyé le siphon pour être certain qu'il est propre, vous videz d'un coup le contenu de l’évier. Ainsi vous aurez une vision du débit. Si le débit est lent, et si vous entendez des glouglous, cela peut faire penser à un bouchon en aval.
Cordialement.
Il serait étonnant que quelques grains de riz bouchent le siphon, surtout si vous ne versez ni riz ni autre substance solide pendant un certain temps.
En général il y a un bouchon en aval.
On démonte le siphon et on enfile un tuyau d'arrosage, voire la sortie d'un nettoyeur haute pression.
Quand vous aurez nettoyé le siphon pour être certain qu'il est propre, vous videz d'un coup le contenu de l’évier. Ainsi vous aurez une vision du débit. Si le débit est lent, et si vous entendez des glouglous, cela peut faire penser à un bouchon en aval.
Citation :Oui, c'est fréquent. Dans l'habitat il vaut mieux être un peu bricoleur. Mais à chacun ses capacités.
N'ayant pas de connaissance en plomberie
Cordialement.
28 avril 2022 à 19:18

Re. Oui, ce n'est pas très simple, sauf s'il y a un accès à l'arrière. Le plombier raccordera une platine sur laquelle il n'y aura plus qu'à visser un robinet.
Cordialement.
Cordialement.
23 avril 2022 à 19:28

Bonjour Rafifou.
Y a t-il possibilité de changer le tube ?
Charger en soudure et refaire le filetage pourrait être une solution en désespoir de cause.
De la chirurgie fine. On n'y croit pas trop, voire pas du tout.
Filasse et pâte aurait été préférable.
Voyez plutôt avec un plombier méticuleux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Y a t-il possibilité de changer le tube ?
Charger en soudure et refaire le filetage pourrait être une solution en désespoir de cause.
De la chirurgie fine. On n'y croit pas trop, voire pas du tout.
Filasse et pâte aurait été préférable.
Voyez plutôt avec un plombier méticuleux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 avril 2022 à 10:17

Merci pour votre retour.
Le siphon blanc est prévu pour être plaqué sur un épaulement avec un joint d'étanchéité plat.
Au deuxième regard sur la photo vers 14:39, on voit que le montage est possible, sauf que le joint a l'air de bonne taille.
Au premier regard à 10:17 on ne voyait pas que le joint était placé ainsi (il avait l'air emmanché, peut-être vu son épaisseur).
D'où l'hypothèse du magasin bleu.
Pour faciliter les alignements on peut utiliser des liaison souples avec du tube accordéon.
Vous voilà auto-dépanné.
Excusez l'erreur de vision initiale.
Cordialement.
Le siphon blanc est prévu pour être plaqué sur un épaulement avec un joint d'étanchéité plat.
Au deuxième regard sur la photo vers 14:39, on voit que le montage est possible, sauf que le joint a l'air de bonne taille.
Au premier regard à 10:17 on ne voyait pas que le joint était placé ainsi (il avait l'air emmanché, peut-être vu son épaisseur).
D'où l'hypothèse du magasin bleu.
Pour faciliter les alignements on peut utiliser des liaison souples avec du tube accordéon.
Vous voilà auto-dépanné.
Excusez l'erreur de vision initiale.
Cordialement.
22 avril 2022 à 14:39

Bonjour Olivier.
Il semble que les tubes en gris soient d'origine Ikea.
C'est incompatible avec le siphon blanc.
Vous allez chez un distributeur de matériels sanitaires comme Cedeo, Brossette et d'autres, et vous demandez un matériel compatible.
N'achetez rien avant d'avoir le bon matériel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il semble que les tubes en gris soient d'origine Ikea.
C'est incompatible avec le siphon blanc.
Vous allez chez un distributeur de matériels sanitaires comme Cedeo, Brossette et d'autres, et vous demandez un matériel compatible.
N'achetez rien avant d'avoir le bon matériel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2022 à 10:17

Bonjour Sylvain.
Dans l’hôtellerie c'est différent.
Cordialement.
Citation :Pour un usage dans l'habitat particulier, qui est le domaine d'action principal du forum, on évite de suggérer de compliquer les installations. Tirer un peu d'eau en plus de temps en temps ne représente pas une grosse dépense supplémentaire.
Sinon je vous aurais suggéré un bouclage sanitaire.
Dans l’hôtellerie c'est différent.
Cordialement.
20 avril 2022 à 23:23

Bonjour loolouis. Merci pour votre retour.
On comprend que le chauffe-eau n'était pas rempli.
Ce qu'il aurait fallu faire après le nettoyage. Le remplissage de 150 litres ne dure pas une journée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend que le chauffe-eau n'était pas rempli.
Citation :
Après avoir attendu une journée entière que mon ballon se remplisse
Ce qu'il aurait fallu faire après le nettoyage. Le remplissage de 150 litres ne dure pas une journée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 avril 2022 à 12:00

Bonjour IS. C'est un travail délicat qu'un professionnel expérimenté devrait être apte à faire.
Ne vous lancez pas vous même dans une "galère". Il faut de l'outillage particulier, et le tour de main.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau (protection des murs plus ou moins absente). Le fait de déplacer le radiateur vers la gauche donnera un peu de place pour rallonger les tubes, en prenant les précautions d'usage.
Il faudrait voir aussi si l'accès sous la dalle permet ou non de refaire des liaisons propres.
Le carrelage montre une pose fin des années 1970.
Attendons d'autres avis, notamment pourquoi un shunt des deux tubes par l'intermédiaire d'un Té.
Cordialement.
Ne vous lancez pas vous même dans une "galère". Il faut de l'outillage particulier, et le tour de main.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau (protection des murs plus ou moins absente). Le fait de déplacer le radiateur vers la gauche donnera un peu de place pour rallonger les tubes, en prenant les précautions d'usage.
Il faudrait voir aussi si l'accès sous la dalle permet ou non de refaire des liaisons propres.
Le carrelage montre une pose fin des années 1970.
Attendons d'autres avis, notamment pourquoi un shunt des deux tubes par l'intermédiaire d'un Té.
Cordialement.
19 avril 2022 à 08:32

Bonjour loolouis. Suite à votre problème quelque peu surprenant, il a été suggéré d'effectuer quelques vérifications, dont la description a réclamé du temps, qu'on espère ne pas avoir été perdu.
Si le problème n'avait pour cause qu'un robinet fermé, les contributeurs aimeraient le savoir. Idem pour toute autre cause à laquelle les contributeurs n'ont pas pensé, et qui pourrait intéresser d'autres lecteurs du forum.
Dans l'attente impatiente de votre retour.
Cordialement.
Si le problème n'avait pour cause qu'un robinet fermé, les contributeurs aimeraient le savoir. Idem pour toute autre cause à laquelle les contributeurs n'ont pas pensé, et qui pourrait intéresser d'autres lecteurs du forum.
Dans l'attente impatiente de votre retour.
Cordialement.
18 avril 2022 à 18:43

Erratum. L'idée d'alimenter le groupe avec un flexible en entrée n'est pas bonne. En sortie, ce serait à essayer.
18 avril 2022 à 18:17

Bonjour Joceran.
On comprend que le groupe coule par la sortie vidange, dans le siphon.
A ce stade, les vérifications ci-dessus ne semblent pas avoir été faites.
Si la pression est contrôlée, on a des doutes sur le groupe lui même. Si le groupe ancien ne coulait pas, ou juste pendant la chauffe, seul le groupe actuel pourrait présenter un vice. Il faudrait le remettre, juste pour voir. Ou bien le relier par un flexible à un robinet de puisage pour le tester. Ce qui est faisable aussi pour le groupe neuf.
Devant l'écran, et sans être sur place, on ne peut que conseiller ces essais. Un groupe coule dès que la pression atteint la valeur de tarage, 7 bars généralement. On trouve des groupe à 12 € comme à plus de 30 ou 40 €. Il doit bien y avoir des différences de qualité. Le groupe en votre possession est peut-être un premier prix.
Choisissez une marque connue, acquise chez un revendeur spécialisé en matériels sanitaires, où vous pourrez être conseillé.
Cordialement.
Citation :Le robinet sur le côté du groupe est l'arrivée d'eau froide.
Ça coule dès que j'ouvre le petit robinet sur le côté.
On comprend que le groupe coule par la sortie vidange, dans le siphon.
A ce stade, les vérifications ci-dessus ne semblent pas avoir été faites.
Si la pression est contrôlée, on a des doutes sur le groupe lui même. Si le groupe ancien ne coulait pas, ou juste pendant la chauffe, seul le groupe actuel pourrait présenter un vice. Il faudrait le remettre, juste pour voir. Ou bien le relier par un flexible à un robinet de puisage pour le tester. Ce qui est faisable aussi pour le groupe neuf.
Devant l'écran, et sans être sur place, on ne peut que conseiller ces essais. Un groupe coule dès que la pression atteint la valeur de tarage, 7 bars généralement. On trouve des groupe à 12 € comme à plus de 30 ou 40 €. Il doit bien y avoir des différences de qualité. Le groupe en votre possession est peut-être un premier prix.
Choisissez une marque connue, acquise chez un revendeur spécialisé en matériels sanitaires, où vous pourrez être conseillé.
Cordialement.
18 avril 2022 à 09:31

Re.
On ne voit pas quoi faire d'autre comme le groupe est neuf.
Le groupe ne coule que pendant la chauffe.
Vérifiez si le groupe coule quand un robinet d'eau chaude est ouvert.
Cordialement.
Citation :Le réducteur de pression est peut-être HS. Il faudrait mesurer la pression en sortie. Un manomètre, un flexible, et un robinet de puisage.
Je ne sais plus quoi faire...
On ne voit pas quoi faire d'autre comme le groupe est neuf.
Le groupe ne coule que pendant la chauffe.
Vérifiez si le groupe coule quand un robinet d'eau chaude est ouvert.
Cordialement.
16 avril 2022 à 16:37

Bonjour joceran.
Où est placé le réducteur de pression ?
Sa place est en sortie du compteur d'eau, donc sur l'alimentation générale.
Cordialement.
Où est placé le réducteur de pression ?
Sa place est en sortie du compteur d'eau, donc sur l'alimentation générale.
Cordialement.
16 avril 2022 à 13:09

Bonjour loolouis.
Une inspiration ? On fait ce qu'on peut.
Première fois qu'un tel problème est posé sur le forum.
Ce n'est pas un problème de pression.
Ce qui compte est la hauteur de la colonne d'eau, ni la masse ni le volume.
On suppose que l'alimentation des robinets d'eau froide est correcte.
Vous pouvez évaluer la "force" du jet en sortie de n'importe quel robinet d'eau froide.
Vous débranchez la sortie eau chaude du chauffe-eau, donc le flexible.
Vous ouvrez le robinet d'alimentation sur le groupe de sécurité.
Si le chauffe-eau est plein, de l'eau doit sortir.
Autre expérience, avec la même configuration (sortie eau chaude à l'air libre).
Vous fermez l'arrivée eau froide sur le groupe, puis vous manœuvrez le levier de vidange sur le groupe. Le chauffe-eau doit se vider.
On verra ensuite.
Cordialement.
Une inspiration ? On fait ce qu'on peut.
Première fois qu'un tel problème est posé sur le forum.
Ce n'est pas un problème de pression.
Ce qui compte est la hauteur de la colonne d'eau, ni la masse ni le volume.
On suppose que l'alimentation des robinets d'eau froide est correcte.
Vous pouvez évaluer la "force" du jet en sortie de n'importe quel robinet d'eau froide.
Vous débranchez la sortie eau chaude du chauffe-eau, donc le flexible.
Vous ouvrez le robinet d'alimentation sur le groupe de sécurité.
Si le chauffe-eau est plein, de l'eau doit sortir.
Autre expérience, avec la même configuration (sortie eau chaude à l'air libre).
Vous fermez l'arrivée eau froide sur le groupe, puis vous manœuvrez le levier de vidange sur le groupe. Le chauffe-eau doit se vider.
On verra ensuite.
Cordialement.
15 avril 2022 à 16:51

Bonjour Jean83.
Cela se nomme corps de chauffe et c'est vendu avec un joint neuf.
Il faudra vidanger entièrement et également vider l'eau qui se trouve dans le fond du chauffe-eau si le corps est latéral. On peut y arriver en faisant siphon avec un tube souple.
On en profite pour bien rincer le fond de cuve et on regarde comment est la jonction avec l'arrivée eau froide. En général, il y a de la rouille.
Si le chauffe-eau est un premier prix ou en fin de vie on acquiert un neuf. Un corps de chauffe coûte environ 130 €.
Sate était une filiale de Atlantic. Vous devriez pouvoir trouver la pièce chez Atlantic ou un distributeur de cette marque.
Voir un corps de chauffe ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Cordialement.
Cela se nomme corps de chauffe et c'est vendu avec un joint neuf.
Il faudra vidanger entièrement et également vider l'eau qui se trouve dans le fond du chauffe-eau si le corps est latéral. On peut y arriver en faisant siphon avec un tube souple.
On en profite pour bien rincer le fond de cuve et on regarde comment est la jonction avec l'arrivée eau froide. En général, il y a de la rouille.
Si le chauffe-eau est un premier prix ou en fin de vie on acquiert un neuf. Un corps de chauffe coûte environ 130 €.
Sate était une filiale de Atlantic. Vous devriez pouvoir trouver la pièce chez Atlantic ou un distributeur de cette marque.
Voir un corps de chauffe ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Cordialement.
12 avril 2022 à 16:12

Bonjour pseudo1993.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.
Citation :Il vous a été conseillé une entreprise spécialisée locale.
Quel moyen me reste t'il pour le trouver ?
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.
11 avril 2022 à 11:59

Re. Le propriétaire a prévu un emplacement pour le LL à cet endroit. Vous faites avec sans le coller contre le radiateur et l'on n'en parle plus. De quoi poser une ou deux serviettes.
Il faudra juste éviter de prendre la porte dans le dos.
Cordialement.
Il faudra juste éviter de prendre la porte dans le dos.
Cordialement.
10 avril 2022 à 19:11

Bonjour. Juste un avis en passant.
Sans savoir s'il y a des colonies de bactéries, par précaution il faudrait tirer les 300 litres puis chauffer, ou bien fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, puis ouvrir un robinet d'eau chaude et ouvrir le groupe de sécurité jusqu'à vidage complet. C'est très long.
Puis vous remplissez et faites chauffer.
On se demande si simplement chauffer ne suffirait pas. Pas d'argument. Mais ce serait plus simple.
Cordialement.
Sans savoir s'il y a des colonies de bactéries, par précaution il faudrait tirer les 300 litres puis chauffer, ou bien fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, puis ouvrir un robinet d'eau chaude et ouvrir le groupe de sécurité jusqu'à vidage complet. C'est très long.
Puis vous remplissez et faites chauffer.
On se demande si simplement chauffer ne suffirait pas. Pas d'argument. Mais ce serait plus simple.
Cordialement.
10 avril 2022 à 17:41

Bonjour. Juste un avis en passant.
La place disponible semble restreinte. Derrière la porte vous ne perdez pas trop. Il y a un robinet, une prise de courant et une évacuation. Il devait déjà y avoir un LL à cet endroit.
Cordialement
La place disponible semble restreinte. Derrière la porte vous ne perdez pas trop. Il y a un robinet, une prise de courant et une évacuation. Il devait déjà y avoir un LL à cet endroit.
Cordialement
10 avril 2022 à 17:34

Bonjour Zakou. Oui, pas besoin de vider. Par contre il faudra fermer l'arrivée d'eau froide générale et fermer tous les robinets de l'habitat, y compris l'alimentation des WC. On dégonfle juste en ouvrant un robinet jusqu'à ce que le filet d'eau s'arrête. Puis on referme.
Il ne faut pas que les canalisations soient mises à l'air libre par les robinets. Sinon, ça coule !
Juste besoin d'une serpillière.
Cordialement.
Il ne faut pas que les canalisations soient mises à l'air libre par les robinets. Sinon, ça coule !
Juste besoin d'une serpillière.
Cordialement.
10 avril 2022 à 11:29

Bonjour PierreG74. Pas d'avis particulier, d'autant plus que
Cordialement.
Citation :Au point où vous en êtes vous pouvez démonter le mitigeur et voir si les filtres en entrée ne seraient pas obstrués par des impuretés.
avant pas de souci.
Cordialement.
09 avril 2022 à 22:32

Bonjour Jfga. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Il faudrait dégager le coude et le remplacer par une sorte de Y.
Une autre solution plus simple serait de couper le tube à gauche du coude et inclure un té avec ce qu'il faut comme manchons de dilatation horizontaux Nicoll pour glisser un tube équipé. Le nouvel écoulement pourrait se raccorder au dessus.
Vous pouvez aussi aménager les canalisations sous le lavabo et ramener l'écoulement supplémentaire.
L'aménagement diffèrera si les canalisations sont visibles ou non.
On pense aussi à rendre l'ensemble démontable tout en incluant des tampons de visite en vue d'un débouchage possible. La pente est une contrainte supplémentaire.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait dégager le coude et le remplacer par une sorte de Y.
Une autre solution plus simple serait de couper le tube à gauche du coude et inclure un té avec ce qu'il faut comme manchons de dilatation horizontaux Nicoll pour glisser un tube équipé. Le nouvel écoulement pourrait se raccorder au dessus.
Vous pouvez aussi aménager les canalisations sous le lavabo et ramener l'écoulement supplémentaire.
L'aménagement diffèrera si les canalisations sont visibles ou non.
On pense aussi à rendre l'ensemble démontable tout en incluant des tampons de visite en vue d'un débouchage possible. La pente est une contrainte supplémentaire.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 avril 2022 à 22:17

Citation :On met un joint fibre entre un écrou qui enserre un collet battu et un embout mâle.
j'ai un doute.
Regardez comment est fait la sortie eau froide du groupe, et l'entrée du chauffe-eau.
Vu d'ici, on ne sait pas bien, sauf pour l'entrée chauffe eau.
Cordialement.
07 avril 2022 à 00:20

Bonjour Zakou. Si la liaison vers le cumulus est de type femelle, et la sortie eau froide du groupe un filetage mâle, il faut filasse + pâte.
Observez comment le problème se présente.
Cordialement.
Observez comment le problème se présente.
Cordialement.
06 avril 2022 à 21:14

Re. Il faut juste essayer sans faire de montage définitif. Il y a un bouchon au dessus pour nettoyer le clapet. Il fonctionne à l'horizontal.
Jamais monté ce genre d'accessoire, mais il a l'air d'être fait pour cet usage.
A la limite vous l'essayez avec un assemblage de tubes dehors pour voir si le montage est suffisamment étanche.
En soufflant dedans on peut déjà voir ce que ça donne.
Vous nous donnerez les résultats du TP.
Cordialement.
Jamais monté ce genre d'accessoire, mais il a l'air d'être fait pour cet usage.
A la limite vous l'essayez avec un assemblage de tubes dehors pour voir si le montage est suffisamment étanche.
En soufflant dedans on peut déjà voir ce que ça donne.
Vous nous donnerez les résultats du TP.
Cordialement.
04 avril 2022 à 21:13

Bonjour Camomille.
Le problème est que la canalisation d'évacuation du WC est commune au lavabo.
Ce qu'il aurait fallu : l'évacuation du WC débouche dans une canalisation de 100 mm. La canalisation du lavabo est dédiée et débouche dans la même canalisation de 100 mm. Et la canalisation principale débouche en toiture (ventilation primaire).
Rattraper la situation sera difficile.
En sortie du siphon de lavabo, donc en hauteur, vous pouvez placer un clapet antiretour horizontal de 20 mm.
Plutôt en hauteur de façon que les eaux du WC ne remontent dans le clapet et y produisent des dépôts.
https://www.nicoll.fr/fr/clapet-anti-retour
Vous pouvez faire un essai du WC en obturant l'embranchement siphon du lavabo et canalisation, histoire de voir si la vidange se fait bien malgré tout. Ainsi vous simulez l'effet du clapet.
Attendons d'autres avis et si possible, des idées géniales.
Cordialement.
Le problème est que la canalisation d'évacuation du WC est commune au lavabo.
Ce qu'il aurait fallu : l'évacuation du WC débouche dans une canalisation de 100 mm. La canalisation du lavabo est dédiée et débouche dans la même canalisation de 100 mm. Et la canalisation principale débouche en toiture (ventilation primaire).
Rattraper la situation sera difficile.
En sortie du siphon de lavabo, donc en hauteur, vous pouvez placer un clapet antiretour horizontal de 20 mm.
Plutôt en hauteur de façon que les eaux du WC ne remontent dans le clapet et y produisent des dépôts.
https://www.nicoll.fr/fr/clapet-anti-retour
Vous pouvez faire un essai du WC en obturant l'embranchement siphon du lavabo et canalisation, histoire de voir si la vidange se fait bien malgré tout. Ainsi vous simulez l'effet du clapet.
Attendons d'autres avis et si possible, des idées géniales.
Cordialement.
04 avril 2022 à 17:44

Bonjour Lachouette.
Si le tube est au fond sous le meuble il ne se voit pas. Vous le peignez.
Un caisson en placo risque d'être au contact de l'eau en cas de lavage du sol.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si le tube est au fond sous le meuble il ne se voit pas. Vous le peignez.
Un caisson en placo risque d'être au contact de l'eau en cas de lavage du sol.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 avril 2022 à 10:21

Bonjour Pc18. La notice de mise en service et réglages est quelque part sur le forum. On vous laisse chercher.
Depuis 2016, si l'appareil n'a pas été contrôlé, la visite d'un technicien du SAV BTW pourrait être utile.
Vous pouvez enclencher manuellement une régénération. Assurez vous aussi que le débit-mètre fonctionne (vous faites couler l'eau et vous vérifiez que l'affichage du volume varie).
Jamais vu ce symbole, mais mon appareil est ancien.
Cordialement.
Depuis 2016, si l'appareil n'a pas été contrôlé, la visite d'un technicien du SAV BTW pourrait être utile.
Vous pouvez enclencher manuellement une régénération. Assurez vous aussi que le débit-mètre fonctionne (vous faites couler l'eau et vous vérifiez que l'affichage du volume varie).
Jamais vu ce symbole, mais mon appareil est ancien.
Cordialement.
02 avril 2022 à 22:25

Bonjour David. Juste pour compléter.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets. Défense de s'en servir pendant l'opération, même une chasse d'eau.
Vous déconnectez l'arrivée sur le groupe,
Vous enlevez le siphon (vous en remettrez un neuf)
Vous dévissez le groupe (vous pouvez mettre un gros tournevis dans l'orifice d'arrivée d'eau et vous faites levier).
Il faudra regarder s'il y a besoin ou non de filasse et de pâte. Idem pour le joint à l'arrivée.
Un seau en dessous et une serpillière.
Cordialement.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets. Défense de s'en servir pendant l'opération, même une chasse d'eau.
Vous déconnectez l'arrivée sur le groupe,
Vous enlevez le siphon (vous en remettrez un neuf)
Vous dévissez le groupe (vous pouvez mettre un gros tournevis dans l'orifice d'arrivée d'eau et vous faites levier).
Il faudra regarder s'il y a besoin ou non de filasse et de pâte. Idem pour le joint à l'arrivée.
Un seau en dessous et une serpillière.
Cordialement.
31 mars 2022 à 15:42

Bonjour Verobr13. Pendant la chauffe, l'eau se dilate, la pression augmente, et le groupe de sécurité se met à couler doucement. Il faudrait observer si ce fonctionnement est présent.
Le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude pendant la chauffe évacue l'excès de pression.
Ce qui est inquiétant dans votre description, est le bruit de cocotte minute.
Quand l'eau chauffe dans une casserole il y a juste le petit bruit fait par l'élévation de température, mais sans plus.
Essayez d'estimer la température de l'eau chaude qui ne doit guère dépasser 60 °C.
A suivre.
Cordialement.
Le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude pendant la chauffe évacue l'excès de pression.
Ce qui est inquiétant dans votre description, est le bruit de cocotte minute.
Quand l'eau chauffe dans une casserole il y a juste le petit bruit fait par l'élévation de température, mais sans plus.
Essayez d'estimer la température de l'eau chaude qui ne doit guère dépasser 60 °C.
A suivre.
Cordialement.
31 mars 2022 à 13:07

Ok. Il manquait deux minutes de précautions pour ne pas pincer le flexible.
Cordialement.
Cordialement.
30 mars 2022 à 20:18

Bonjour Verobr13.
On voit que sur le tuyau d'évacuation il y a des gouttes d'eau. Vous devriez mettre un seau en dessous, au cas où.
Au CAP de plomberie, la personne serait éliminée d'office.
Cordialement.
Citation :Il est d'usage de le changer en même temps que le chauffe-eau, d'autant plus que son prix est minime. Néanmoins, il a l'air en bon état.
Il a gardé l'ancien groupe de sécurité
Citation :Pourquoi pas, mais il ne faudra pas s'étonner de la diffusion d'odeurs d'égout.
relié directement au tuyau d'évacuation sans mettre de siphon.
Citation :On ne voit pas.
il y a un fil noir
Citation :Il est pincé, donc mal posé.
tuyau d'arrivée d'eau froide qui est un peu coudé
Citation :Non, mais c'est du travail fait à la va vite.
...ça a été installé peut être dangereux.
On voit que sur le tuyau d'évacuation il y a des gouttes d'eau. Vous devriez mettre un seau en dessous, au cas où.
Citation :On ne peut qualifier le travail qui a été fait. Le pincement du flexible montre une certaine désinvolture.
mais ça me semble suspect ce montage.
Au CAP de plomberie, la personne serait éliminée d'office.
Cordialement.
30 mars 2022 à 14:02

Bonjour GC.
J'en ai fait l'amère expérience. Ici pour l'instant ça tient, jusqu'au jour ou une des jonctions évoquées va céder.
La cuve émaillée est nickel.
Et comme déjà dit, l'exposé du problème auprès du service clients de la marque n'a pas été suivie d'un retour pour le moment.
Cordialement.
J'en ai fait l'amère expérience. Ici pour l'instant ça tient, jusqu'au jour ou une des jonctions évoquées va céder.
La cuve émaillée est nickel.
Et comme déjà dit, l'exposé du problème auprès du service clients de la marque n'a pas été suivie d'un retour pour le moment.
Cordialement.
30 mars 2022 à 09:47

On met un manchon glissant qu'on ne colle pas, mais qu'on emmaillote avec un adhésif puissant sur le tube initial, et on colle un tampon de visite au bout.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
Cordialement.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
Cordialement.
29 mars 2022 à 21:59

Bonjour dof51.
Comme dit dans votre autre post, la partie fragile n'est pas le raccord.
Voir ici l'influence du dispositif anticorrosion au bout de 10 ans à peine, avec une batterie changée au bout de 6 ans
Problème de chauffe sur un chauffe-eau
La prochaine fuite sera au niveau de la jonction de la cuve avec les raccord entrée et sortie. Une visu en direct chauffe-eau complètement vide a montré qu'il y avait de la rouille.
On a donc des doutes désormais sur l'efficacité du dispositif anti-corrosion.
Cordialement.
Comme dit dans votre autre post, la partie fragile n'est pas le raccord.
Voir ici l'influence du dispositif anticorrosion au bout de 10 ans à peine, avec une batterie changée au bout de 6 ans
Problème de chauffe sur un chauffe-eau
La prochaine fuite sera au niveau de la jonction de la cuve avec les raccord entrée et sortie. Une visu en direct chauffe-eau complètement vide a montré qu'il y avait de la rouille.
On a donc des doutes désormais sur l'efficacité du dispositif anti-corrosion.
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:40

Re. Chez des proches, montés sans plus de précaution que cela, ils y sont encore. Il ne semble pas utile d'ouvrir un post pour ce sujet.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
Cordialement.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:19

Ok. Peut-on penser que l'agent immobilier a contacté le maitre d'ouvrage ?
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
Cordialement.
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
Cordialement.
29 mars 2022 à 16:06

Bonjour Yamsi. Sauf erreur, le maitre d'ouvrage est verreux. Pas de plan, travail au noir, pas de factures. Il semble que vous avez fait un mauvais choix. Mais comment le savoir avant de signer ?
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 09:14

Re. La mise à l'air en toiture est sinon une obligation (d'autres contributeurs devraient vous répondre), une opération usuelle dans le neuf, et l'ancien rénové si cela est possible.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Citation :Elle doit être fermée, et pas avec de la mousse.
Donc même si la canalisation n’est pas utilisée du tout elle a une mise à l’air ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 22:40

Bonjour Yamsi. Il n'est pas d'usage de fermer un tube PVC par de la mousse. C'est juste du mauvais bricolage.
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Cordialement.
Citation :Il y a une mise à l'air de la canalisation quelque part, on y remédie par les moyens du métier, mais sans mousse.
comment cela ce fait t’il ?
Existe t’il une solution ?
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:38

Bonjour dof51. Pas plus que pour changer le groupe de sécurité, il n'y a pas lieu de vidanger le chauffe-eau. Il faut juste fermer l'arrivée d'eau et bien fermer tous les robinets pour éviter de faire rentrer l'air.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:35

Bonjour.
Citation :Il faut être frigoriste, ce qui semble évident;
Comment je peux contrôler si il y a suffisamment de gaz dans le circuit frigorifique ?
27 mars 2022 à 17:49