On ne comprend pas pourquoi il y a deux valeurs du TH.
Un adoucisseur produit de l'eau froide adoucie avec un TH minimum de 8°f. En dessous, chacun* sait que l'eau est agressive.
*Chacun = quand on est documenté un minimum, quand on participe au forum par exemple.

La marque communique sur le net : "La dureté d’une eau se mesure en degré français (°f). Plus l’indice est élevé, plus l’eau est dure et inversement, plus l’indice est faible, plus l’eau est adoucie. Une eau parfaitement douce est ainsi mesurée à 0°f."

Les techniciens d'une autre marque sont effarés quand on leur annonce un réglage à 0°f.

Si l'eau fournie en sortie d'adoucisseur, donc absorbée par le chauffe-eau, présente cette valeur, la dégradation rapide du chauffe-eau peut s'expliquer.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 janvier 2026 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème corrosion ballon d’eau chaude sur le forum Plomberie

Citation :
Pour qu il soit allumé en permanence pour le voir dans l obscurité.
C'est la fonction voyant lumineux.
Normalement il suffit le brancher le voyant en parallèle avec le contact, comme on faisait avec un voyant néon.
Il faut essayer ainsi.
04 janvier 2026 à 16:25
forum consulter ce sujet Changement bouton poussoir avec voyant sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Emie95.
En combles et dans une boite le 'clic" est supportable.
Le respect des couleurs normalisées ne semble pas respecté, même si une gaine blanche semble identifier la phase directe.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
27191ps1

04 janvier 2026 à 16:10
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur branchement trois fils neutre aux poussoirs sur le forum Électricité

Bonjour Eriflo.
On n'en sait pas plus que vous.

Page 7 de ce document la procédure de déverrouillage est indiquée, mais on ne sait pas si c'est la bonne : https://docga.plateforme-services.com/api/download/documents_888f0a14-7080-46e4-a79a-77188b1135f5?apikey=z3nxi58ewx8jfods50xi2xap&slug=maradja-notice-installation-utilisation-atlanticpdf&api_key=z3nxi58ewx8jfods50xi2xap

"Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application (suivez les instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette)."

Vous pouvez aussi couper l'alimentation brièvement, on ne sait jamais.
Une assistance à distance semble possible ici : https://www.atlantic.fr/La-marque/Nos-anciens-produits/Chauffage-électrique/Maradja-Pilotage-Intelligent-Connecte

On attend votre retour, si possible positif.
Cordialement.
04 janvier 2026 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème convecteur Atlantic Maradja 1500W sur le forum Électricité

Ce n'est pas un thermostat mais un petit robinet mélangeur qui dose l'eau adoucie en sortie d'adoucisseur et l'eau dure du réseau. Le contrôle du TH se fait avec des réactifs colorés qu'on trouve chez la plupart des surfaces spécialisées en matériels sanitaires, et même en GSB.
Cette eau adoucie est ensuite injectée sur le réseau domestique.
Malheureusement, ce peut être tout le réseau de l'habitat qui peut être alimentée en eau adoucie.
Quand l'installation a été mieux pensée :
- La sortie adoucisseur alimente tout le réseau eau chaude
- La sortie adoucisseur alimente l'eau froide sanitaire (salle de bains et rien d'autre sauf lave-linge et lave-vaisselle au besoin).
- L'eau non adoucie alimente le reste, eau froide évier cuisine, robinets de puisage, chasse-d'eau, lave-vaisselle éventuellement.
Citation :
réglé de manière à donner 2 sur eau froide et 22
Il n'y a qu'un seul réglage qu'on contrôle en sortie adoucisseur. Il n'y a pas deux réglages comme vous le relatez.

En tout cas, vous exigez un réglage en sortie d'adoucisseur entre 8 °F minimum et 10 ou 11.
Maintenant, l'autre question que vous devez vous poser, l'adoucisseur se justifie t-il vraiment ? Cela dépend de la dureté de l'eau distribuée par le fournisseur.
Par contre, l'usage de filtres se justifie dès l'instant où l'eau est chargée en boue.

D'après ce que vous précisez, on peut penser que l'adoucisseur a une part de responsabilité dans la dégradation rapide de votre chauffe-eau.
Cordialement.
04 janvier 2026 à 14:05
forum consulter ce sujet Problème corrosion ballon d’eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Vinius56,
Citation :
...commençait à fuiter au niveau du branchement d’arrivée d’eau froide. (voir photos)
Ce ne nous semble pas étonnant, la cuve émaillée ne se dégrade pas, il n'en n'est pas de même des jonctions soudées vers l'extérieur, entrée et sortie.
Nous avons constaté nous même ce genre de dégradation après avoir changé un bloc de chauffe comme celui qui est en photo. La fuite irrémédiable s'est produite 4 ans après, ce qui fait une durée de vie totale de 12 ans environ. Mais auparavant d'autres modèles ont duré plus longtemps.
Citation :
Comment expliquez vous la corrosion au niveau des branchements
On se dit que la soudure n'est pas émaillée et qu'il doit y avoir des corrosions électrochimiques dus la matière, l'eau et sa température, les sels dissous dans l'eau ; bref des paramètres connus sur lesquels nous n'avons pas la maitrise. Il y a des eaux agressives et d'autres assez peu.

Ce sont des produits d'usage courant, peu chers finalement. Si l'on voulait des durées de vie supérieures il faudrait des produits tout en inox, comme dans les industries chimiques, laitières et autres.
On s'habitue donc à changer les chauffe-eau régulièrement.
L'ami GC vous dirait qu'à partir de 5 ou 6 ans c'est du bonus.
Citation :
je suis équipé d’un adoucisseur.
Il faut régler le thermostat entre 8 et 10 °F. En dessous l'eau est corrosive et c'est ce qui a pu dégrader rapidement votre chauffe-eau. D’ailleurs, les constructeurs de chauffe-eau mettent en garde les clients dans le cas de l'usage d'adoucisseurs avec résines échangeuses d'ions.

On se demande aussi sur le forum si les constructeurs d'adoucisseurs n'ont pas créé des besoins pour les particuliers, vu le prix des appareils, le coût des contrats d'entretien, et l'efficacité ou utilité pas toujours démontrée.
Quant à l'utilité des raccords diélectriques, on a connu des époques où il n'y en n'avait pas et la corrosion était la même, il fallait changer les chauffe-eau régulièrement de toute façon, et avant le dégât des eaux.
Sur le forum des invités évoquent leur chauffe-eau de plus de 20 ans ; des exceptions.
Surveillez votre adoucisseur à sel, il peut contribuer à la dégradation rapide des soudures.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 janvier 2026 à 12:27
forum consulter ce sujet Problème corrosion ballon d’eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Christelle.

Il faut que le voyant lumineux soit en parallèle avec le contact.
Pour le néon photo de droite c'est simple.
Concernant le voyant Plexo photo de gauche il est normalement livré avec le bouton poussoir.
A confirmer.
Pour l'approvisionnement d'un voyant led il faut que ce soit un voyant lumineux et non un voyant témoin.
La référence de votre bouton poussoir Plexo serait utile.
On ne voit pas bien à quelle difficulté vous devez faire face.
Cordialement.
04 janvier 2026 à 11:24
forum consulter ce sujet Changement bouton poussoir avec voyant sur le forum Électricité

Bonjour Pascal,
Un retour de votre part serait bienvenu.
04 janvier 2026 à 10:20
forum consulter ce sujet Remise en route adoucisseur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Ordonez12,
Il n'y a pas de plomb nulle part, simplement un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Voir ici : http://www.forum-electromenager.com/gaufrier-tefal-reverso-fait-sauter-les-plomb.html
Cordialement.
03 janvier 2026 à 18:44
forum consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs sur le forum Électricité

Bonjour.

La poignée est entrée en force dans l'axe cannelé de la tête de robinet.
Dans ce cas, en prenant les précautions d'usage pour ne pas rayer les surfaces (chiffons ou autres), vous pouvez essayer de faire des pesées avec 2 tournevis à lame plate placés en diamétral, de façon à éjecter la poignée vers l'extérieur.
Doc mitigeur Grohe
Cordialement.
03 janvier 2026 à 14:41
forum consulter ce sujet Démonter poignée mitigeur Grohe Eurocube sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Citation :
auquel cas l'eau injectée dans le tuyau gris remonterait rapidement.
Oui. Il faut donc que vous continuiez vos recherches. Juste être méthodique et patient.
Citation :
j'ai démonté tous les coudes du siphon et constaté que rien ne bloquait... l'écoulement n'est pas obstrué...
Donc tout va bien.
03 janvier 2026 à 12:09
forum consulter ce sujet Évier s'écoule très difficilement sur le forum Plomberie

Pour compléter.

On voit que le contact à fermeture entre 4 et 3 doit se fermer quand l'horloge Grasslin Tactic 111.2 provoque le fonctionnement de la pompe. Après recherche, on voit qu'en façade il y a un disque avec des index.
Shunter ce contact à la main avec un petit fil doit donc mettre la pompe en service.
Le contact du système Genelec est entre 8 et 9, si le raisonnement est bon, brancher ce contact en parallèle avec celui du programmateur électromécanique devrait mettre la pompe en service les jours de grand froid.
On vous laisse essayer le montage.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
27186 ps1gelelec ps1


horloge grasslin tactic 111.2

03 janvier 2026 à 09:15
forum consulter ce sujet Branchement coffret gel elec piscine sur le forum Électricité

Citation :
il y a un programmateur
Il n'apparaît pas franchement sur les photos. La photo 2 (peu éclairée et mal orientée) montre un appareillage non défini dont on ne voit que la face cachée. Il doit y avoir un bouton en façade. Ce doit être le programmateur que vous évoquez.

La photo 1 est floue. Il aurait fallu faire un scan du document en 300 dpi, ou faire un copié collé du document sur le net, puis enregistrer l'image.

Voyez le sujet apparenté qui vous permettra de vous inspirer du schéma final.
En gros, le contact du Genelec permet de forcer la fermeture du contacteur moteur.
Comme souvent on constate que le coffret a été bricolé, même s'il fonctionne, et qu'il est probable qu'il n'y a pas de schéma.
L'électricien devra faire le relevé* et faire ensuite le bon raccordement.
*Sur le forum on ne peut le faire, il faut être sur place.
Citation :
je n'arrive pas à le brancher pour qu'il fonctionne en automatique.
Si vous faites le relevé du câblage ce sera plus simple.
Le contact du système peut être branché en parallèle avec celui du programmateur (4 - 3).
Si vous êtes dans une zone tempérée, le système est peut-être inutile.
Cordialement.
02 janvier 2026 à 21:33
forum consulter ce sujet Branchement coffret gel elec piscine sur le forum Électricité

Bonjour David.

Voir ce sujet apparenté ici : Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
Une éventuelle photo ne sert pas plus que cela. Il n'en n'est pas de même du schéma de principe sur lequel vous devrez vous référer pour insérer la commande du système, comme on voit dans le sujet en lien.
Cordialement.
02 janvier 2026 à 19:54
forum consulter ce sujet Branchement coffret gel elec piscine sur le forum Électricité

Bonjour tuxla,
Citation :
le problème se situe au niveau du siphon
Dans ce cas là on démonte et on nettoie. Ce qu'il semble que vous avez fait. Donc votre hypothèse est certainement erronée.
Le débit de la sortie générale en tube gris qui plonge vers le bas est à contrôler.
Citation :
insertion d'un tuyau buse Karcher dans l'écoulement.
Il faut rentrer ce tube spécial avec une buse conique le plus loin possible.
Votre problème de chaudière a t-il été résolu ?
Cordialement.
02 janvier 2026 à 16:32
forum consulter ce sujet Évier s'écoule très difficilement sur le forum Plomberie

Bonjour Anne K,
En général on utilise un flexible accordéon qui permet suffisamment de débattements. Mais il manque la partie gauche sur la photo.
Si la sortie reste en rigide, on coupe, on colle un manchon avec un autre bout de tube suffisamment long.
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces.
La solution mise en oeuvre ici mais pas seulement est de coller un manchon à lèvre sur la partie verticale de l'évacuation, puis d'utiliser une flexible accordéon mâle mâle de 40. Avec une photo plus large on verra si cette solution est possible.
Cordialement.
02 janvier 2026 à 16:23
forum consulter ce sujet Raccorder tuyau évacuation au siphon manque 1cm de tube sur le forum Plomberie

Bonjour margue,
Après recherche, il s'avère que cette chaudière fonctionne au gaz.
Le mantra du forum concernant ce moyen de chauffe est qu'on ne touche pas au gaz, sauf si l'on est professionnel formé et qualifié.
Il serait donc souhaitable de faire intervenir un professionnel reconnu, par exemple celui qui fait l'entretien annuel obligatoire.
Cordialement.
02 janvier 2026 à 16:14
forum consulter ce sujet Chaudière Ondiane 24B signal blocage brûleur sur le forum Chauffage

Citation :
je ne connais que peu de choses en électronique.
Changer des relais n'est pas de grande difficulté si vous savez souder.
Il faut juste trouver la rechange (Conrad, RS etc.).
Cordialement.
02 janvier 2026 à 13:23
forum consulter ce sujet Four Rosières RFDC73S/E résistance grill ne se coupe pas sur le forum Électroménager

Re :
Vous pouvez voir si la résistance de grill est en chauffe permanente dès l'instant où le four est sous tension.
Vous pouvez aussi enclencher la fonction grill comme si vous faisiez des rôties le matin (avec une faible température de consigne), et ainsi voir si la résistance se met en service puis se coupe une fois la température de consigne atteinte.
Vous pouvez aussi faire le test proposé par Mamigas, car les contacts carbonisés peuvent provoquer ce type d'incident.
L'idée est d'arriver à cerner la panne, son origine, et ainsi discriminer le relais et la commande.
Si le relais est d'origine, il peut être cuit au sens propre. Dans ce cas là on change tous les relais de puissance de la carte.
Un SAV change la carte complète. Voir le coût, qui n'est peut-être pas prohibitif par rapport au prix d'un four neuf, si l'ensemble des parois est en bon état (environ 320 € en moyenne).
Bref, il faut faire le tour des causes possibles, puis aviser. Voire changer le four pour un récent si le vôtre est très usagé.
Cordialement.
01 janvier 2026 à 20:02
forum consulter ce sujet Four Rosières RFDC73S/E résistance grill ne se coupe pas sur le forum Électroménager

Bonjour bigbig,
Si le relais reste collé alors qu'il n'est pas commandé, on suppose que les contacts sont carbonisés, et on le change. Ce n'est pas d'une grande difficulté de réalisation, hormis l'approvisionnement.
A la portée d'un bon bricoleur, après contrôle du relais pour être certain qu'il est en cause.
Si c'est la commande, le dépannage est beaucoup moins simple.
Cordialement.
01 janvier 2026 à 17:04
forum consulter ce sujet Four Rosières RFDC73S/E résistance grill ne se coupe pas sur le forum Électroménager

On ne voit pas bien ce qui a pu provoquer le défaut d'isolement dans le moteur.
Après recherche sur le net :
"La carte ZA3 est une unité de contrôle conçue pour gérer les automatismes de portails battants avec moteurs électromécaniques de la marque CAME"
Les moteurs semblent être des modèles asynchrones monophasés. Dans ce cas, l’humidité pourrait être localisée au niveau des borniers.
La carte montre deux condensateurs qui peuvent être les condensateurs moteur.
Si le fonctionnement est normal avec un moteur sec, la panne vient de celui qui a été plus ou moins mouillé, mais on ne voit pas comment cela a pu se produire.
Ici on mettrait en œuvre un testeur d'isolement.
Cordialement.
01 janvier 2026 à 16:55
forum consulter ce sujet Sécher moteur de portail sur le forum Électricité

Bonjour Jean83,
Il faut que vous soyez certain que le moteur présente un défaut d'isolement, car ce peut aussi être la carte.
Pour faire la discrimination, vous pouvez débrancher le moteur et tenter une mise en service. Un multimètre en fonction ohmmètre peut aussi être utilisé en sachant quoi vérifier.
Il faut voir aussi si le défaut d'isolement se produit si vous mettez en service le moteur, ou s'il se produit dès la mise sous tension de l'équipement.
Voyez aussi si un ver ou autre créature rampante visqueuse et humide n'a pas relié terre avec phase ou neutre sur la carte.
Sinon, le soleil ou un sèche-cheveux peut atténuer l'humidité. Mais un défaut d'isolement au niveau du moteur est peu fréquent.
Une observation préalable est indispensable, les vers ont des propriétés conductrices auxquelles on ne pense pas forcément.
Cordialement.
01 janvier 2026 à 13:19
forum consulter ce sujet Sécher moteur de portail sur le forum Électricité

Re.
Il faudrait connaitre la section de la ligne triphasée qui relie le tableau de répartition principal au tableau supposé en fond de jardin.
L'idéal serait 4 fois 6 mm² (la terre peut être faite localement), de façon à disposer des 18 kVA, tout en respectant l'équilibrage des intensités.
Quelle est l'utilité d'une PAC en fond de jardin, sachant qu'on s'attend à ce qu'elle soit à proximité de l'habitat ?
Enfin, "il faudra quand même préciser les données manquantes", les puissances absorbées certes, en précisant si c'est en triphasé ou monophasé. On a compris que la PAC fonctionnait en tri.

Bien sûr, il ne faut pas dépasser 30 A par phase, ce qui fait donc l'objet de l'équilibrage des intensités.

L'utilité de ces questions est de vous éviter de creuser. Surtout à la main. Avec une mini pelleteuse c'est vite fait.
Citation :
doubler chaque câble,
Non, il est préférable de refaire la ligne en la rendant autonome par rapport à la première. L'idée est d'avoir une seule ligne, comme pour un tableau de piscine.
Citation :
En sortie de compteur, j'ai trois rangées de disjoncteurs et de plombs
Attention au vocabulaire. Le compteur compte et c'est tout. Ce serait étonnant qu'il y ait des plombs quelque part. Il n'y en n 'a plus depuis au moins 60 ans.
Cordialement.
31 décembre 2025 à 12:26
forum consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ? sur le forum Électricité

Bonjour invité,
Ikea est un revendeur, leurs produits ne sont pas toujours les plus simples à entretenir, ne fut-ce qu'une tête de robinet à changer, et qui n'est pas forcément standard.
Citation :
car il faut chez mes parents tout démonter.
Il faut juste une clé de plombier pour aller dévisser au niveau inférieur du mélangeur. En espérant qu'il y ait deux vannes d'arrêt pour raccorder les flexibles.
Il faut être souple (sans avoir un physique de sumo) et faire un montage ergonomique pour se glisser sur le dos dans le meuble sans se faire mal.
Avec quelques euros un plombier ferait le travail.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 22:55
forum consulter ce sujet Problème démontage tête robinet Ikea sur le forum Plomberie

Bonjour Fabienne,
La solution personnelle est d'éviter les plots, forcément peu nombreux, et renforcer la structure portante en montant des supports en briquettes de béton cellulaire.
Ceci de façon à répartir la charge de façon uniforme.
Voir ici : Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
notamment la photo du 24 janvier 2014 à 09:46
Citation :
je crains que le plombier ne s'embarrasse pas de savoir...
Justement, c'est à vous d'être exigeante et de ne pas laisser l'intervenant faire au plus court et cacher la misère en cas de défaut de conscience professionnelle ou de compétences.
Se méfier du pas vu pas pris.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 20:00
forum consulter ce sujet Remplacement receveur douche sur plancher sur le forum Plomberie

Bonjour Aspirant.
Citation :
mes interrupteurs va-et-vient à témoin
Si c'est du Legrand Céliane ou Mosaic avec des voyants enfichables, ce ne sera pas simple.
Citation :
Les miennes commencent à être chargées.
La méthode est de changer un toron complet en utilisant des conducteurs souples HO7V-K en prenant toutes les précautions pour éviter de se retrouver avec une aiguille coupée en plein milieu du conduit.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 17:00
forum consulter ce sujet Passer neutre interrupteur sur retour lampe repiquage possible ? sur le forum Électricité

Dans un autre post vous signifiez que votre abonnement est triphasé 18 kVA.
Donc on a déjà un renseignement.
Mais il faudra quand même préciser les données manquantes.
Ce serait bête de doubler une ligne existante, et ce n'est pas l'usage.
L’actuelle pourrait servir pour les deux récepteurs, mais il faut définir ces derniers et la ligne.
Un peu comme on ferait avec un tableau de piscine.
A suivre.
30 décembre 2025 à 15:03
forum consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ? sur le forum Électricité

Bonjour Marquisio,
Le plus simple est de laisser l'électricien faire.
On ne sait si votre réseau est vraiment triphasé 230 / 400 V, vous ne spécifiez pas la section de la ligne ni le calibre des protections, vous ne spécifiez aucune puissance, que ce soit celle de la PAC ou celle du jacuzzi.
Bref, laissez le professionnel faire ce qu'il faut en respect des normes.
Citation :
cette question probablement stupide.
Elle n'est pas stupide, mais pour y répondre il faut mieux cerner l'environnement technologique de la modification envisagée.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 11:53
forum consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ? sur le forum Électricité

Bonjour invité.
Vous pouvez désormais vous identifier.

Dans ce genre de problème il faut être davantage précis.
Réseaux affectés : eau chaude ? eau froide ?
Comment est produite l'eau chaude ?
Le problème est-il apparu d'un coup ?
Y a t-il un réducteur de pression quelque part ? Avec éventuellement un manomètre ?
S'il s'agit d'un immeuble collectif, le voisinage subit-il les mêmes dysfonctionnements ?
Citation :
les tuyauteries de l'étage se remplissent d'air.
On ne voit pas de quoi il s'agit.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 10:13
forum consulter ce sujet Baisse de pression importante 2 robinets ouverts sur le forum Plomberie

Citation :
il faudrait que je trouve une machine sans neutre
On comprend que vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V qui ne vous permet pas d'alimenter la machine triphasée en votre possession.
Le combiné dispose d'un circuit de commande très probablement alimenté en 230 V.
Le seul moyen est de garder la commande en 230 V et d'alimenter chaque moteur avec un variateur de fréquence mono tri. C'est ce qui a été expliqué à 11:35.
Une conversion qui n'est pas à la portée du premier venu. Il faut être capable de recâbler une machine en entier, ou partiellement.

On ne développera pas plus les variateurs de fréquence à MLI, qui ne sont capables que d'alimenter des moteurs asynchrones et pas autre chose.
Tout cela a déjà fait l'objet d'échanges lors d'autres sujets que vous avez posés.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 22:24
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence avec sortie neutre sur le forum Électricité

Bonjour invité,
C'est plutôt l'ancien tableau qui ne correspond pas aux normes actuelles.
C'est curieux, car généralement actualiser un tableau en montant des DJ modulaires à la place de porte-fusibles ne présente pas de difficultés dimensionnelles.
Citation :
Si le tableau n'est pas très grand et câblé proprement, le changer pour un plus profond serait envisageable.
Cela se confirme.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 15:44
forum consulter ce sujet Remplacement porte-fusible par disjoncteur sans changer de tableau sur le forum Électricité

Bonjour r31,
Ne serait-ce pas une disqueuse fonctionnant en triphasé ? Une sorte de grosse disqueuse d'établi, donc une machine outil ?
A notre connaissance, l'outillage électroportatif fonctionne en 230 V monophasé.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V. sur le forum Électricité

Bonjour tartaglut,
Citation :
Savez-vous si cela existe ou avez-vous une solution ?
Un variateur de fréquence est prévu pour alimenter à fréquence variable, donc à tension de sortie variable de type U/f = Cte, une machine asynchrone triphasée. Il n'y a donc jamais de neutre.
Citation :
Je pense que le neutre est nécessaire au tableau de commande qui doit être en 220v.
Vous avez tout compris.
Dans le cas de votre machine la commande fonctionne en 230 V. Seul le variateur de fréquence basique mono vers tri fournit au maximum une tension MLI de 230 V entre phases, d'où le couplage triangle du moteur.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 11:35
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence avec sortie neutre sur le forum Électricité

Bonjour Charmed.
Il n'est pas d'usage de changer un appareil complet quand un dysfonctionnement apparait.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait préférable, votre interlocuteur ne semblant pas le meilleur dans sa spécialité.
En attendant, vous pourriez peut-être obtenir des renseignements ici : https://www.elmleblanc.fr/services/garantie-et-sav/
Citation :
si la veilleuse doit rester éteinte lorsque l'on arrête le robinet d'eau chaude
A quoi sert la veilleuse si elle ne veille plus en provoquant un allumage dès la demande d'eau chaude ?
Changer de plombier serait déjà une première solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Elm Leblanc Ondea sur le forum Plomberie

Bonjour invité,
On va juste répondre à votre besoin de culture, car la résolution du problème est de la responsabilité du bailleur.
Citation :
il fallait forcer les espèces d'horloge sur le tableau électrique car les nouveaux radiateurs ne sont pas compatibles avec ce système daté de gestion centralisée, enfin j'imagine que c'est le rôle des horloges du tableau, dont on ne se sert pas
Il est possible que les radiateurs grille-pain furent commandés en tout ou rien car c'était ainsi qu'on faisait quelquefois, vu l'inertie thermique nulle.
Si les radiateurs actuels sont rayonnants à inertie, il faut qu'ils soient en permanence sous tension, le thermostat électronique de chacun est censé assurer la régulation de température. C'est pour cela que l'électricien vous demande de forcer le contact de chaque horloge.
Néanmoins, vu la fiabilité du contact horloge à long terme, il aurait été souhaitable que les radiateurs grille-pain soient alimentés non par le contact horloge, mais un contacteur de puissance.
Citation :
J'ai du mal à croire qu'il puisse être en protection de tous nos radiateurs
Oui bien sûr, mais ce semble être le cas.
Sans préjuger de la section de la ligne, en attendant vous mettez un fusible 16 A. Ce qui n'empêchera pas l'intervention rapide d'un électricien.
Citation :
les forums spécialisés semblaient dire que c'était l'ampérage qui importait
Oui, d'où le calibre d'un fusible spécifié en ampères.
Voilà donc quelques éléments de réponse. Pour les détails ou anomalies, qui semblent évidentes, il faut être sur place.
Cordialement.
27 décembre 2025 à 13:34
forum consulter ce sujet Tableau électrique radiateurs sur le forum Électricité

Bonjour Erwan,
Il faudrait préciser si votre distribution est en triphasé 230/400 V, si la sortie de câble est triphasée 5x2,5 mm² protégée par un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
On voit un disjoncteur différentiel tétrapolaire 25 A 30 mA ; il faudrait savoir ce qu'il alimente.
Si la table fonctionne sur un réseau monophasé 230 V, la table doit être branchée sur une sortie de câble3x6 mm² protégée par un DJ 32 A.
Mais elle est commutable pour fonctionner sur deux phases. Voir la plaque signalétique ou la notice page 100.
Il faut donc lever les incertitudes.
Cordialement.
27 décembre 2025 à 13:16
forum consulter ce sujet Raccordement plaque induction Miele KM7464FR sur le forum Électricité

Bonjour vision1.

Juste quelques remarques en passant.
On voit que ce compteur traite les informations 175 Hz véhiculées par le réseau, à condition qu'elles soient présentes, ce dont on n'est pas sûr. Enedis pourrait vous renseigner sur ce point.
On devrait s'attendre à ce que le compteur réagisse aux nouveaux horaires HC, alors qu'une indication devrait apparaître sur l'afficheur, et le contact C1C2 se fermer pendant ces périodes HC.
La sortie I1I2 qui semble utilisée doit toujours permettre de gérer les consommations, présence du signal 175 Hz ou absence.
Sur le net on peut trouver la notice complète d'un compteur d'une autre marque, mais présentant beaucoup de similitudes (62 pages).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 décembre 2025 à 09:32
forum consulter ce sujet Programmation heures creuses sur compteur Actaris A14C5 sur le forum Électricité

Bonjour invité.

Doit-on comprendre que le tapis n'est ni neuf ni garanti ?
Si oui, vous n'avez aucune solution autre que de trouver la signification du code d'erreur.
Ce qui ne permettra peut-être pas de le remettre en état.
Cordialement.
26 décembre 2025 à 22:40
forum consulter ce sujet Code erreur E15 tapis de course Run Incline Domyos sur le forum Électricité

Bonjour invité.
Il faudrait disposer de la notice de l'appareil avec définition des codes d'erreur.
Voyez avec l'installateur ou le SAV de la marque s'il y en a un.
Nota : rien ne vaut un chauffe-eau traditionnel, moins cher et plus fiable de toutes façons.
Cordialement.
26 décembre 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Erreur 8 Auer cylia air 300 chauffe-eau thermodynamique sur le forum Plomberie

Bonjour invité.
Citation :
Est-ce que cela vous parait fou ?
Pas trop, mais bien compliqué pour une utilisation très peu fréquente normalement.
Sans compter les coûts engendrés et jamais amortis.
Un GE triphasé serait plus facile à mettre en œuvre avec un simple inverseur.
Alimenter quelques lampes de secours ne serait-il pas suffisant ?
Ou attendre la fin de la coupure réseau ?
Cordialement.
26 décembre 2025 à 15:49
forum consulter ce sujet Commutateur monophasé / triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Christophe.

Sans connaitre les caractéristiques d'alimentation des matériels anciens ou nouveaux et des convertisseurs en place, on ne ne peut préconiser quoi que ce soit.
Changer les spots actuels par d'autres actuels et autonomes serait une solution simple dans sa réalisation et efficace avec des spots led bien choisis, tels que ceux régulièrement conseillés sur le forum.
Cordialement.
26 décembre 2025 à 15:42
forum consulter ce sujet Remplacer spots encastrables ancienne génération par une applique leds sur le forum Électricité

Bonjour invité,
Citation :
Que puis-je faire ?
Cela dépend de vos relations avec la personne qui vous a fait ce cadeau.
Si vous êtes en bons termes, vous lui retournez cet appareil qui n'est pas tombé en panne subitement en arrivant chez vous, mais qui était déjà en panne depuis un certain temps, probablement un défaut d'isolement qui fait déclencher une protection différentielle immédiatement ou après un certain temps de chauffe.
En effet, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de plombs qui sautent dans l'habitat.

Soit vous êtes en mauvais termes, il s'agit d'un cadeau empoisonné et on vous laisse choisir la réaction appropriée.
La remise en état sera certainement plus chère que l'acquisition d'un gaufrier neuf.
Donc destination déchèterie pour un appareil qui ne vous a rien coûté.
Cordialement.
25 décembre 2025 à 10:38
forum consulter ce sujet Gaufrier Tefal Reverso fait sauter les plombs sur le forum Électroménager

Bonjour Max3870,
Citation :
Le contacteur est celui des 3 câbles chauffant de la dalle,
S'il fait son travail en commutant trois charges autant le laisser. A part de la place, vous ne gagneriez rien d'appréciable au niveau technologique. C'est vous qui voyez.
Citation :
le forum y a largement contribué.
C'est peut-être un des seuls qui permet un suivi à distance par les contributeurs bénévoles tel que celui dont vous avez bénéficié. Vous avez été réceptif et avez fait confiance, et ce n'est pas toujours le cas.

Il ne faut pas oublier tout ceux qui font fonctionner le forum derrière les écrans et ce ne sont pas les soucis qui manquent, tant technologiques en ce moment, que financiers.
Cordialement.
25 décembre 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composants sur le forum Électricité

Bonjour invité,
Poser la question est y répondre.
On ne sait quelle bidouille a été effectuée, le vendeur pourrait peut-être vous renseigner.
Citation :
un contacteur jour/nuit dans un ancien chauffe-eau ?
On ne comprend pas bien ce que vous voulez signifier.
Un contacteur de chauffe-eau commande ce dernier en heures creuses.
Cordialement.
25 décembre 2025 à 00:17
forum consulter ce sujet Chaudière gaz contacteur Jour Nuit sur le forum Électricité

Bonjour Max3870,
Citation :
si ENEDIS me branche sur une autre phase, ça pourrait pas aider ?
C'est une solution. De toute façon il n'y en n'a pas beaucoup.
Si j'étais Enedis je mettrais un enregistreur en sortie des trois phases du transformateur de l'ilot pour voir si l'une est surchargée. Mais peut-être y a t-il une supervision à distance qui permet d'avoir l'information en instantané. A l'heure du Linky et des télérelevés c'est peut-être déjà ainsi.
Observez la démarche quand le technicien, qu'on espère être expérimenté, interviendra.
Les jeunes issus de bac pro au mieux ne dominent pas. Enedis doit faire des formations spécifiques à leur métier.
Vous ferez un retour au beau temps.
Cordialement.
24 décembre 2025 à 19:15
forum consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Max3870,
Vous vous en êtes bien sorti, car au départ, ce n'était pas simple du tout vu les bidouilles ou neutres communs d'origine.
Citation :
mais les DIFF claquaient
Problème des neutres répartis sur des ID différents.
Vous avez laissé le contacteur chauffe-eau triphasé, peut-être faudra t-il rénover ce circuit.
Citation :
Qu’en pensez-vous ?
Vous faites un petit dossier explicatif que vous mettrez à proximité du tableau pour que les successeurs (et il y en aura) sachent ce que vous avez fait. C'est une démarche réalisée ici.
Vous voilà tranquille, et vous avez gagné votre journée.
Cordialement.
24 décembre 2025 à 09:04
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composants sur le forum Électricité

Bonjour Max3870,
Le diagnostic est donc établi, la chute de tension est due à la ligne. On ne voit pas comment Enedis peut y remédier simplement.
A suivre, mais ce sera plus long.
Cordialement.
23 décembre 2025 à 20:43
forum consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour invité,
Citation :
C'est urgent, merci.
Peu importe. La solution vous appartient, trouver une plaque de caoutchouc que vous pourriez découper, ou changer le WC pour un autre modèle mais avec des pièces détachées disponibles.
L'idée de contacter une société qui découpe des joints à la demande ne semble pas être une solution financièrement acceptable.
Bref, on met en oeuvre la solution OSD.
Cordialement.
23 décembre 2025 à 18:45
forum consulter ce sujet Remplacer joint chasse d'eau marque IFO sur le forum Plomberie

Bonjour,
Citation :
Je voudrais passer en chaudière électrique
Ce n'est pas la meilleure solution, tant en coût, qu'en puissance à installer.
Il faudrait commencer par isoler le chalet, et simultanément étudier un système de chauffage pouvant être une PAC, des capteurs solaires à eau, les deux.
Voir comment sont chauffés les chalets voisins.
Un investissement pour le long terme.
La solution ne viendra pas d'un forum qui n'a pas vocation à développer des projets.
Cordialement.

23 décembre 2025 à 13:57
forum consulter ce sujet Chaudière électrique chalet 1100 metres sur le forum Chauffage

Bonjour Eric.
La question serait à poser à l'installateur.
La notice précise : "Le bloc surveille en permanence l’état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :
- Hebdomadaire : passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes
..."
Si c’est pendant un spectacle, c'est embêtant. Peut-être y a t-il moyen d'annuler cette fonction automatique.

Voir ce document Legrand qu'il faut consulter et assimiler avant l'élaboration de tout projet : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/eclairage-de-securite/normes-et-eclairage-de-securite-et-baes-ce-quil-faut-savoir
C'est plus compliqué que ça en a l’air, suivant la taille de l'établissement, et le couplage éventuel avec une alarme incendie.
Le concepteur doit être expérimenté.

Vu d'ici il semble que ce soit un problème de programmation à même d'être réglé par le concepteur installateur.
Cordialement.
23 décembre 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet BAES Sati Legrand avec télécommande sur le forum Électricité