Re bonjour SKR.
Pour conclure cette série d'échanges, vous avez choisi le PVC-U qui semblerait être un bon choix par rapport à vos exigences de tenue à l'ozone, mais pas au niveau mécanique, cette matière n'étant pas de première souplesse comme tout PVC. La mise en œuvre sera de votre fait et nul ne doute qu'elle ne sera pas conforme aux données du projet.
L'impression personnelle est que la moindre fuite sera très pénalisante et qu'une installation en dur ne sera peut-être pas la plus simple à réaliser. Il y aura forcément de la maintenance un jour ou l'autre, si possible sans avoir à tout casser.
Vous faites au mieux,
Cordialement.
Citation :Vous même avez spécifié :
comment vous voyez la réalisation de l’étanchéité
Citation :Ce qui signifie que vous même avez envisagé cette possibilité et qu'elle a simplement été reprise dans les contributions précédentes.
Le PER serait protégé par des gaines
Pour conclure cette série d'échanges, vous avez choisi le PVC-U qui semblerait être un bon choix par rapport à vos exigences de tenue à l'ozone, mais pas au niveau mécanique, cette matière n'étant pas de première souplesse comme tout PVC. La mise en œuvre sera de votre fait et nul ne doute qu'elle ne sera pas conforme aux données du projet.
L'impression personnelle est que la moindre fuite sera très pénalisante et qu'une installation en dur ne sera peut-être pas la plus simple à réaliser. Il y aura forcément de la maintenance un jour ou l'autre, si possible sans avoir à tout casser.
Citation :Ce ne serait pas une mauvaise idée, votre installation présentant certaines similitudes avec les bassins à bulles ou tout simplement des spa pour usage domestique directement équipés comme on en trouve chez certains fabricants faciles à retrouver sur le net. Un spa de quelques mètres carrés bien équipé avec ses pompe, buses, ozoneur, dispositif de commande, tuyauteries diverses, serait pet-être de pose et mise en œuvre plus simple. Sans oublier la garantie.
Nous allons consulter des piscinistes spécialisés dans les grosses installations.
Vous faites au mieux,
Cordialement.
30 novembre 2018 à 15:33
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? Bonjour SKR. L'enveloppe PVC est un simple tube de plomberie ordinarus. Pas besoin de mettre du haut de gamme.
Bref, un tube rigide de préférence, ou souple de bon diamètre genre TPC.
Cordialement.
Bref, un tube rigide de préférence, ou souple de bon diamètre genre TPC.
Cordialement.
30 novembre 2018 à 13:02
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? Bonsoir SKR. Votre étude est fouillée et comme dit dans un autre post pas loin, je ne puis apporter qu'un avis au vu des documents que nous recherchons ou que les internautes fournissent, ce qui permet d'élaborer une synthèse telle que la vôtre.
Ici le PVC-U rigide correspond à votre cahier des charges. Par contre, le choix personnel serait de le noyer dans le béton avec une enveloppe PVC autour ; il n'en manque pas sur le marché et la rechange serait aisée. D'autre part, les variations dimensionnelles du béton n'affecteraient pas le PVC-U qui, ainsi, aurait une très longue durée de vie.
Ce type de matériau est utilisé entre autre, dans des machines à graver les circuits imprimés au perchlorure de fer. C'est increvable.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Ici le PVC-U rigide correspond à votre cahier des charges. Par contre, le choix personnel serait de le noyer dans le béton avec une enveloppe PVC autour ; il n'en manque pas sur le marché et la rechange serait aisée. D'autre part, les variations dimensionnelles du béton n'affecteraient pas le PVC-U qui, ainsi, aurait une très longue durée de vie.
Ce type de matériau est utilisé entre autre, dans des machines à graver les circuits imprimés au perchlorure de fer. C'est increvable.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
29 novembre 2018 à 23:14
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? Pas pensé à LM. En fin de matinée ça ne décode pas toujours bien là haut. J'approvisionne chez les Cédéo car il y a beaucoup de choix. Voire Frans bonhomme une fois pour un tout à l'égout.
Cordialement.
Cordialement.
28 novembre 2018 à 20:43
consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueurBien reçu de nouveau. Pas de connaissance de La reine M. On aime bien Nicoll. Il existe des raccords mâle femelle avec des petits angles permettant d'ajuster au mieux. On peut s'aider aussi avec un générateur d'air chaud pour rattraper des petits angles ; on y va doucement pour ne pas se retrouver avec un tube tout mou.
Pour les manchons (toujours en Nicoll), vous seul avez la vision d'ensemble pour assurer un démontage. La manchette de lavabo permet juste de faire rentrer une buse de nettoyeur haute pression. Bref, vous prévoyez l'avenir pour le démontage. Ce peut paraître inutile, mais si tout est collé, le débouchage peut être difficile. Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour les manchons (toujours en Nicoll), vous seul avez la vision d'ensemble pour assurer un démontage. La manchette de lavabo permet juste de faire rentrer une buse de nettoyeur haute pression. Bref, vous prévoyez l'avenir pour le démontage. Ce peut paraître inutile, mais si tout est collé, le débouchage peut être difficile. Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 novembre 2018 à 12:32
consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueurBien reçu gikar. Encore une fois l'avis personnel est de rester en diamètre 100 mm, bien qu'en 80 le système devrait fonctionner malgré la longueur et la pente. GC vous confirmera probablement ce choix.
Deux coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, à confirmer également.
Comme dit précédemment, rendre l'installation démontable peut être utile un jour (ou non, on le souhaite, allez savoir), en utilisant des manchons de dilatation MTH Nicoll, + des tés de visite VT8.
Puisque vous en êtes à dessiner le système, pensez à mettre une deux poignées, bien utiles quand on a mal au dos, ainsi qu'une ventilation.
Pour le lavabo la solution personnelle est de munir le raccordement d'une manchette pour sortie d'appareils sanitaire qui sera reliée au siphon lavabo par une liaison souple, bien évidemment démontable. Et puisqu'on en parle, les arrivées eau chaude et eau froide avec chacune sa vanne d'arrêt.
Vous pouvez approvisionner chez le Cédéo du coin ou équivalent, et non chez Bricobidule qui ne vend pas Nicoll.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Deux coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, à confirmer également.
Comme dit précédemment, rendre l'installation démontable peut être utile un jour (ou non, on le souhaite, allez savoir), en utilisant des manchons de dilatation MTH Nicoll, + des tés de visite VT8.
Puisque vous en êtes à dessiner le système, pensez à mettre une deux poignées, bien utiles quand on a mal au dos, ainsi qu'une ventilation.
Pour le lavabo la solution personnelle est de munir le raccordement d'une manchette pour sortie d'appareils sanitaire qui sera reliée au siphon lavabo par une liaison souple, bien évidemment démontable. Et puisqu'on en parle, les arrivées eau chaude et eau froide avec chacune sa vanne d'arrêt.
Vous pouvez approvisionner chez le Cédéo du coin ou équivalent, et non chez Bricobidule qui ne vend pas Nicoll.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
27 novembre 2018 à 09:50
consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueurBonjour. L'avis personnel est de laisser le tube en diamètre 100 avec une bonne pente. Vous rendez la jonction démontable tout en mettant ce qu'il faut de tampons de visite pour déboucher au cas où.
Il n'y aura pas de remontées d'odeurs vu la présence du siphon WC.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il n'y aura pas de remontées d'odeurs vu la présence du siphon WC.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 novembre 2018 à 13:46
consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueurBonsoir SKR.
Pas d'avis particulier sur ces tubes par manque d'expérience, tous de la même matière à savoir du caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère). C'est du solide. Pas trouvé la résistance à l'ozone.
Vous pouvez voir aussi le tube transparent à armature tressée.
Cordialement.
Pas d'avis particulier sur ces tubes par manque d'expérience, tous de la même matière à savoir du caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère). C'est du solide. Pas trouvé la résistance à l'ozone.
Vous pouvez voir aussi le tube transparent à armature tressée.
Cordialement.
23 novembre 2018 à 20:48
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? Bien reçu. La perte de charge se calcule, mais le plus simple est de consulter la documentation technique du fabricant. Ainsi, la documentation Nicoll permet de se faire une idée, peut-être applicable dans votre cas, à paramètres identiques (débit, section, longueur - Voir les abaques). La perte de charge est inhérente au transport des fluides, il en est de même en électrocinétique pour les chutes de tension en ligne.
Ce que vous appelez l'effet karcher est le phénomène de jet qui est accentué par la présence de la buse et du trou de sortie du gicleur. En gros on comprend que vous voulez un bon brassage. Y a-t-il une pompe de brassage normal ?
Pas de réponse à votre question car les paramètres sont multiples et Bernouilli ne fait plus partie de mes fréquentations. Vu les longueurs petites vous pouvez faire les essais en vraie grandeur. Intuitivement on penser que les pertes de charge sont inférieures sur du tube de plus grand diamètre et c'est complètement intuitif. Mais est-ce vraiment important dans votre cas ? La pression de sortie de la pompe sera-telle suffisante (2,1 bar n'est pas bien grand ?).
Un pisciniste professionnel spécialisé en grosses installations devrait pouvoir vous répondre beaucoup mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce que vous appelez l'effet karcher est le phénomène de jet qui est accentué par la présence de la buse et du trou de sortie du gicleur. En gros on comprend que vous voulez un bon brassage. Y a-t-il une pompe de brassage normal ?
Pas de réponse à votre question car les paramètres sont multiples et Bernouilli ne fait plus partie de mes fréquentations. Vu les longueurs petites vous pouvez faire les essais en vraie grandeur. Intuitivement on penser que les pertes de charge sont inférieures sur du tube de plus grand diamètre et c'est complètement intuitif. Mais est-ce vraiment important dans votre cas ? La pression de sortie de la pompe sera-telle suffisante (2,1 bar n'est pas bien grand ?).
Un pisciniste professionnel spécialisé en grosses installations devrait pouvoir vous répondre beaucoup mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 novembre 2018 à 21:08
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? Bonjour Fred.
Ce type de tuyau est très bien : diffusionindustrie.com Tuyau pvc transparent armé Increvable au propre comme au figuré.
Cordialement.

Ce type de tuyau est très bien : diffusionindustrie.com Tuyau pvc transparent armé Increvable au propre comme au figuré.
Cordialement.

19 novembre 2018 à 14:35
consulter ce sujet Tuyau souple pour eau sous pressionBonjour SKR. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question est très particulière et peut-être qu'un contributeur expérimenté pourra apporter quelques éclaircissements. Vous avez permis de découvrir le système Nicoll qui est adapté à beaucoup de situations, sauf la vôtre. Les liens que vous donnez nous amènent aux USA ou en Suède. Ce n'est pas franchement pratique.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait de vous rapprocher du fabricant de l'ozoneur qui serait probablement à même de vous renseigner au mieux, et si possible en France. Il en est de même des équipementiers et installateurs clés en main ; reste à savoir s'ils peuvent intervenir sur une petite installation.
L'inox ne serait-il pas une solution ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre question est très particulière et peut-être qu'un contributeur expérimenté pourra apporter quelques éclaircissements. Vous avez permis de découvrir le système Nicoll qui est adapté à beaucoup de situations, sauf la vôtre. Les liens que vous donnez nous amènent aux USA ou en Suède. Ce n'est pas franchement pratique.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait de vous rapprocher du fabricant de l'ozoneur qui serait probablement à même de vous renseigner au mieux, et si possible en France. Il en est de même des équipementiers et installateurs clés en main ; reste à savoir s'ils peuvent intervenir sur une petite installation.
L'inox ne serait-il pas une solution ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 novembre 2018 à 10:44
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? Bonjour Steve. C'est de l'électricité.
On considère que c'est un circuit spécialisé comme un four ou un lave-linge : 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum. Au choix, PC ou sortie de câble.
L'interprétation personnelle pourrait considérer que l'appareil se comporte comme une ligne chauffage fixe de petite puissance ; dans ce cas, sortie de câble à l'extrémité d'une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum. Pour la maintenance on déclenche le DJ.
On ne descend pas en dessous de 1,5 mm².
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On considère que c'est un circuit spécialisé comme un four ou un lave-linge : 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum. Au choix, PC ou sortie de câble.
L'interprétation personnelle pourrait considérer que l'appareil se comporte comme une ligne chauffage fixe de petite puissance ; dans ce cas, sortie de câble à l'extrémité d'une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum. Pour la maintenance on déclenche le DJ.
On ne descend pas en dessous de 1,5 mm².
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 09:00
consulter ce sujet Raccordement électrique chaudière GAZBonjour Steve.
Il fallait y penser. Il faut une alimentation en eau chaude permanente.
Il faudra mettre un mélangeur classique.
Vous nous avez appris quelque chose.
Cordialement.
Il fallait y penser. Il faut une alimentation en eau chaude permanente.
Il faudra mettre un mélangeur classique.
Vous nous avez appris quelque chose.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 18:21
consulter ce sujet Démontage mitigeur sans visBonjour Kouchka. En voyant un carreau de plâtre qui repose plus ou moins sur les tuyaux avec une cale en biais pour que la plaque tienne, on peut douter des compétences de l'intervenant.
Bien évidemment le travail semble fait à la va vite.
La baignoire ne doit pas bouger et pour cela il faut qu'elle repose en tous points de la périphérie supérieure ; elle doit être absolument de niveau, et pour l'empêcher de bouger latéralement on met un système d'équerres ou de cales pour plaquer la baignoire contre le mur périphérique. Pour assurer la stabilité on peut rajouter des gros plots réglables en dessous, bref, fignoler même ce qui ne se voit pas. Mais le pompon est quand même la cale en biais, qui est la signature d'un travail déplorable. Au choix, on peut employer l'adjectif qui convient. Bien évidemment il faut un accès à la plomberie en dessous avec une trappe (vidange et robinetterie).
Que faire maintenant ? Mettre le plombier devant son chantier (mettre l'adjectif), et lui faire recommencer le travail. Ne pas payer pour le moment.
La solution personnelle serait de ne pas utiliser de carreaux de plâtre pour les murs périphériques est de fixer des tasseaux de bonne section en bois noble insensible à l'eau (on peut aussi essayer des profilés pour placo, cela devrait être possible), et d'habiller la partie hors murs par du panneau Wedi.
On jointoie en périphérie avec du silicone de qualité. On met quelques plots en dessous pour stabiliser.
Bref, on ne voit pas comment vous allez pouvoir vous arranger avec votre installateur qui n'a pas bien compris l'expression "conscience professionnelle".
Cordialement.
Bien évidemment le travail semble fait à la va vite.
La baignoire ne doit pas bouger et pour cela il faut qu'elle repose en tous points de la périphérie supérieure ; elle doit être absolument de niveau, et pour l'empêcher de bouger latéralement on met un système d'équerres ou de cales pour plaquer la baignoire contre le mur périphérique. Pour assurer la stabilité on peut rajouter des gros plots réglables en dessous, bref, fignoler même ce qui ne se voit pas. Mais le pompon est quand même la cale en biais, qui est la signature d'un travail déplorable. Au choix, on peut employer l'adjectif qui convient. Bien évidemment il faut un accès à la plomberie en dessous avec une trappe (vidange et robinetterie).
Que faire maintenant ? Mettre le plombier devant son chantier (mettre l'adjectif), et lui faire recommencer le travail. Ne pas payer pour le moment.
La solution personnelle serait de ne pas utiliser de carreaux de plâtre pour les murs périphériques est de fixer des tasseaux de bonne section en bois noble insensible à l'eau (on peut aussi essayer des profilés pour placo, cela devrait être possible), et d'habiller la partie hors murs par du panneau Wedi.
On jointoie en périphérie avec du silicone de qualité. On met quelques plots en dessous pour stabiliser.
Bref, on ne voit pas comment vous allez pouvoir vous arranger avec votre installateur qui n'a pas bien compris l'expression "conscience professionnelle".
Citation :On ne comprend pas bien pourquoi vous pensez à ce type d'accident.
...voir de traverser le sol
Cordialement.
11 novembre 2018 à 14:57
consulter ce sujet Problème baignoire semble instableBelle tentative, hélas non concluante. Ici, l'important n'est pas de participer, mais d'avoir de l'eau chaude.
On utilise du vinaigre dit "ménager", un peu plus concentré que le vinaigre blanc. En réalité c'est du bête acide acétique.
Fichu pour fichu, ré-essayez le vinaigre bouillant, mais le calcaire peut être récalcitrant.
Vous aurez le prix de la persévérance, comme les meilleurs bricoleurs.
Cordialement.
On utilise du vinaigre dit "ménager", un peu plus concentré que le vinaigre blanc. En réalité c'est du bête acide acétique.
Fichu pour fichu, ré-essayez le vinaigre bouillant, mais le calcaire peut être récalcitrant.
Vous aurez le prix de la persévérance, comme les meilleurs bricoleurs.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 00:15
consulter ce sujet Démontage mitigeur sans visGrand bravo Steve. De la graisse silicone est bien utile en plomberie, cela fait du bien à tout ce qui doit être serré ou emmanché (un petit tube fait normalement partie de la caisse à outils). Vous pouvez tremper la cartouche dans du vinaigre ménager chaud.
Vous êtes bien bon avec votre propriétaire, le changement d'un mitigeur défaillant est de sa responsabilité (et de son portefeuille).
Cordialement.
Vous êtes bien bon avec votre propriétaire, le changement d'un mitigeur défaillant est de sa responsabilité (et de son portefeuille).
Cordialement.
10 novembre 2018 à 16:10
consulter ce sujet Démontage mitigeur sans visBonjour Steve. Contribution subjective.
A moins de 100 €, ce peut être comparable au voltmètre RMS cité dans une question récente du forum électricité (10 € environ - made-in on ne sait où).
Le produit en sortie de chaine a peut-être ce coût, voire beaucoup moins, mais s'ajoutent ensuite beaucoup de plus-values et de marges suivant les intermédiaires. Le prix final faible résulte de solutions technologiques de fabrication basiques ; le forum plomberie est bien fourni en mitigeurs inconnus indémontables, sans entretien possible. Quoique, au bout de 10 ans et plus, il ne faut pas espérer de miracles.
Si l'on veut une marque reconnue et fiable, il faut y mettre plus de 100 € et il n'y a qu'à se rendre chez les gros distributeurs spécialisés pour s'en rendre compte. Certaines grandes surfaces proposent des Grohe ou Jacob-Delafon, peut-être sur des fabrications spécifiques (probablement > 100 €).
Pas d'avis sur ces mitigeurs de grandes surface de marque distributeur. Davantage sur ceux des Cedeo et équivalents et l'on pense aux mêmes. Globalement satisfait des modèles en service ici depuis bien longtemps (avec adoucisseur), sans entretien, sans fuite, sans grippage. Mais il peut y avoir des exceptions ; n'importe quel objet de plomberie peut perdre son étanchéité avec le calcaire qui se dépose.
En conclusion, vous voyez par vous même. Si un mitigeur premier prix dure 3 ans, le changement ne coutera pas bien cher, et à la limite le produit sera amorti.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
A moins de 100 €, ce peut être comparable au voltmètre RMS cité dans une question récente du forum électricité (10 € environ - made-in on ne sait où).
Le produit en sortie de chaine a peut-être ce coût, voire beaucoup moins, mais s'ajoutent ensuite beaucoup de plus-values et de marges suivant les intermédiaires. Le prix final faible résulte de solutions technologiques de fabrication basiques ; le forum plomberie est bien fourni en mitigeurs inconnus indémontables, sans entretien possible. Quoique, au bout de 10 ans et plus, il ne faut pas espérer de miracles.
Si l'on veut une marque reconnue et fiable, il faut y mettre plus de 100 € et il n'y a qu'à se rendre chez les gros distributeurs spécialisés pour s'en rendre compte. Certaines grandes surfaces proposent des Grohe ou Jacob-Delafon, peut-être sur des fabrications spécifiques (probablement > 100 €).
Pas d'avis sur ces mitigeurs de grandes surface de marque distributeur. Davantage sur ceux des Cedeo et équivalents et l'on pense aux mêmes. Globalement satisfait des modèles en service ici depuis bien longtemps (avec adoucisseur), sans entretien, sans fuite, sans grippage. Mais il peut y avoir des exceptions ; n'importe quel objet de plomberie peut perdre son étanchéité avec le calcaire qui se dépose.
En conclusion, vous voyez par vous même. Si un mitigeur premier prix dure 3 ans, le changement ne coutera pas bien cher, et à la limite le produit sera amorti.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 novembre 2018 à 09:42
consulter ce sujet Démontage mitigeur sans visCitation :Les cuisinistes faisaient pareil, maintenant c'est sur un écran avec les perspectives, donc d'autres moyens. Mais le papier millimétré a encore des avantages !
...d'avoir découper les petits bouts de papier...
Voir si les tuyaux peuvent passer ailleurs.
Le placo peut prendre l'humidité, par le Wedi.
Cordialement.
30 octobre 2018 à 16:04
consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été poséBonjour.
C'est une rénovation dont la durée de vie sera d'autant plus longue qu'elle aura été faite sur de bonnes bases. Ici il y a trop d'humidité latente pour faire des raccommodages qui risquent de ne pas tenir.
Mais vous seul avez une vue d'ensemble.
70×70 n'est pas bien grand ; 80×80 serait mieux, même en 1/4 de cercle.
Pour l'agencement vous dessinez à l'échelle, et vous découpez les éléments à incorporer ; cela vous donnera déjà l'encombrement. Pour la position du lavabo ou du meuble (on en fait des pas trop mal, même en premier prix - favoriser une vasque en faïence) il faudra que, placé devant, vous ayez la place derrière.
Bref, il faut faire les magasins genre Cedeo, Point P etc.
Un travail d'hiver.
Plutôt que du placo on peut employer des panneaux tels que ceux-ci https://www.stylesdebain.fr/les-panneaux-en-stratifie-haute-pression-berryalloc/ ou bien des panneaux Wedi https://www.espace-aubade.fr/carrelage/pose-finition/panneaux-de-construction-wedi.html
Cordialement.
Citation :Oui, quitte à y passer du temps. Le dessous du bac n'est pas bien beau.
vous êtes partant pour tout péter.
C'est une rénovation dont la durée de vie sera d'autant plus longue qu'elle aura été faite sur de bonnes bases. Ici il y a trop d'humidité latente pour faire des raccommodages qui risquent de ne pas tenir.
Mais vous seul avez une vue d'ensemble.
70×70 n'est pas bien grand ; 80×80 serait mieux, même en 1/4 de cercle.
Pour l'agencement vous dessinez à l'échelle, et vous découpez les éléments à incorporer ; cela vous donnera déjà l'encombrement. Pour la position du lavabo ou du meuble (on en fait des pas trop mal, même en premier prix - favoriser une vasque en faïence) il faudra que, placé devant, vous ayez la place derrière.
Bref, il faut faire les magasins genre Cedeo, Point P etc.
Un travail d'hiver.
Plutôt que du placo on peut employer des panneaux tels que ceux-ci https://www.stylesdebain.fr/les-panneaux-en-stratifie-haute-pression-berryalloc/ ou bien des panneaux Wedi https://www.espace-aubade.fr/carrelage/pose-finition/panneaux-de-construction-wedi.html
Cordialement.
30 octobre 2018 à 14:36
consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été poséBonsoir. Il vaudrait mieux enlever le bac, laisser respirer un bon moment, et mettre du placo hydro partout. Vous ne manquez pas de boulot ! Faudra faire des choix de priorité. Ici c'est plus la pelle que l'aspirateur.
Cordialement.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 22:33
consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été poséBonjour. L'action proposée a-t-elle été couronnée de succès ? Cordialement.
29 octobre 2018 à 10:56
consulter ce sujet Ouvrir réservoir chasse d'eau Bonjour Axellecam. Normalement on dévisse le gros bouton en le tournant dans le sens anti-horaire.
Pas besoin d'enlever l'opercule.
Cordialement.
Pas besoin d'enlever l'opercule.
Cordialement.
28 octobre 2018 à 00:19
consulter ce sujet Ouvrir réservoir chasse d'eau Bien reçu. Nous ne sommes pas spécialistes en rimmel mais nous allons nous documenter si le besoin s'en fait sentir. Nous avons quelques idées sur la peinture glycérophtalique ou acrylique et cela ne va pas plus loin.
Ces produits ne sont pas conseillés pour le maquillage.
Un Sanibroyeur est un appareil classique que vous devez alimenter comme un lave-linge par exemple, avec un robinet d'arrêt pour la maintenance ou l'installation, tout comme on le fait pour un WC classique.
Le robinet deux voies comporte une arrivée et deux départs (adapté aux chasses d'eau et douchette pour ce qui concerne les dimensions), ces derniers étant alimentés ou non par le même robinet.
Ce peut être un inconvénient. Pas d'expérience en Sanibroyeur.
Le principal est que vous puissiez fermer l'arrivée de la douchette, avec le robinet décrit, ou bien avec deux robinets séparés. Pas compliqué, mais il faut choisir en fonction de votre installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ces produits ne sont pas conseillés pour le maquillage.
Un Sanibroyeur est un appareil classique que vous devez alimenter comme un lave-linge par exemple, avec un robinet d'arrêt pour la maintenance ou l'installation, tout comme on le fait pour un WC classique.
Le robinet deux voies comporte une arrivée et deux départs (adapté aux chasses d'eau et douchette pour ce qui concerne les dimensions), ces derniers étant alimentés ou non par le même robinet.
Ce peut être un inconvénient. Pas d'expérience en Sanibroyeur.
Le principal est que vous puissiez fermer l'arrivée de la douchette, avec le robinet décrit, ou bien avec deux robinets séparés. Pas compliqué, mais il faut choisir en fonction de votre installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 octobre 2018 à 17:50
consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermetureBonjour. Vous expérimentez. L'important n'est pas le calcaire dans le réservoir, mais sur le mécanisme.
Cordialement.
Cordialement.
27 octobre 2018 à 15:00
consulter ce sujet Dissoudre le tartre dans un réservoir de WCBonjour. Je ne comprends pas ce qu'est un robinet 3 voies.
Bien compris à quoi vous pensez néanmoins.
C'est ce que l'on trouve sur certains éviers.
Mais en dessous il devrait y avoir un robinet d’arrêt pour la maintenance ou en cas de fuite.
Cordialement.
Bien compris à quoi vous pensez néanmoins.
C'est ce que l'on trouve sur certains éviers.
Mais en dessous il devrait y avoir un robinet d’arrêt pour la maintenance ou en cas de fuite.
Cordialement.
27 octobre 2018 à 00:13
consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermetureBonjour.
Un exercice de plomberie basique. Il faut juste pouvoir fermer l'alimentation de la douchette ; apporter une confiance mesurée dans l'arrêt incorporé à la douchette. Petit robinet genre chasse d'eau ou vanne d'arrêt (généralement rouge).
Le magma est désormais clair, mais vous allez trouver la solution.
Cordialement.
Citation :Non, aucune expérience dans ce domaine.
Sinon, avez-vous déjà utilisé ces douchettes WC ! ?
Un exercice de plomberie basique. Il faut juste pouvoir fermer l'alimentation de la douchette ; apporter une confiance mesurée dans l'arrêt incorporé à la douchette. Petit robinet genre chasse d'eau ou vanne d'arrêt (généralement rouge).
Le magma est désormais clair, mais vous allez trouver la solution.
Cordialement.
26 octobre 2018 à 08:59
consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermetureOn change de sujet. On ne voit pas bien à quoi vous pensez.
Il faut un robinet pour alimenter une douchette. Mais vous avez une autre idée.
A suivre.
Re cordialement.
Il faut un robinet pour alimenter une douchette. Mais vous avez une autre idée.
A suivre.
Re cordialement.
25 octobre 2018 à 21:58
consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermetureBonsoir. La cloche était vissée sur le filetage juste en dessous du six pans. Vous avez dû enlever un écrou de grand diamètre (avec rondelle) qui maintient le corps du robinet sur la faïence ; il ne fallait pas.
Arrivée d'eau fermée il faut maintenir avec une pince multiprise + chiffon la partie lisse au dessus du grand filetage, puis dévisser la partie supérieure (six pans) avec une clé plate ou une clé anglaise. On peut légèrement chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud ; si ça ne fait pas de bien (et ne facilite pas le démontage), ça ne fait pas de mal.
L'autre solution est de démonter complètement cette partie du robinet et aller sur l'établi. Il y aura des joints à changer sur le flexible et sur l'écrou du bas.
La pose d'une nouvelle tête implique de faire l'opération robinet ouvert, de façon à ne pas écraser le joint lors du serrage de la tête.
Vous voyez qu'il faut un minimum d'outillage, et un peu d'expérience est nécessaire. Si un malheur arrive, il faudra pouvoir boucher l'arrivée d'eau (tuyau cuivre) afin de remettre la distribution d'eau en pression.
Le recours à un plombier est également une solution. Demander un devis.
Cordialement.
Arrivée d'eau fermée il faut maintenir avec une pince multiprise + chiffon la partie lisse au dessus du grand filetage, puis dévisser la partie supérieure (six pans) avec une clé plate ou une clé anglaise. On peut légèrement chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud ; si ça ne fait pas de bien (et ne facilite pas le démontage), ça ne fait pas de mal.
L'autre solution est de démonter complètement cette partie du robinet et aller sur l'établi. Il y aura des joints à changer sur le flexible et sur l'écrou du bas.
La pose d'une nouvelle tête implique de faire l'opération robinet ouvert, de façon à ne pas écraser le joint lors du serrage de la tête.
Vous voyez qu'il faut un minimum d'outillage, et un peu d'expérience est nécessaire. Si un malheur arrive, il faudra pouvoir boucher l'arrivée d'eau (tuyau cuivre) afin de remettre la distribution d'eau en pression.
Le recours à un plombier est également une solution. Demander un devis.
Cordialement.
21 octobre 2018 à 22:51
consulter ce sujet Accéder à la tête céramique des robinets qui goutteBonjour à tous.
Plutôt un travail de professionnel. A la charge du propriétaire.
Cordialement.
Citation :Effectivement. Pas vu à 22:15.
...qui semble être en fonte est bien fatiguée
Plutôt un travail de professionnel. A la charge du propriétaire.
Cordialement.
19 octobre 2018 à 23:43
consulter ce sujet Traces sur colonnes descendantesBonjour. On dirait qu'il y a un trou et que quelque chose qui n'est pas un Alien ni du miel en sort.
Une sorte de boue plus ou moins liquide couleur rouille.
La solution de l'énigme vous appartient. Il faut aller voir derrière ce qui se passe. Il ne faudrait pas que cela cache un prochain dégât des eaux.
Il faut déjà déterminer la nature de l'écoulement.
Cordialement.
Une sorte de boue plus ou moins liquide couleur rouille.
La solution de l'énigme vous appartient. Il faut aller voir derrière ce qui se passe. Il ne faudrait pas que cela cache un prochain dégât des eaux.
Il faut déjà déterminer la nature de l'écoulement.
Cordialement.
17 octobre 2018 à 22:15
consulter ce sujet Traces sur colonnes descendantesBonjour. On ne va pas faire de cours de chimie, mais on peut quand même rappeler que l'acide chlorhydrique est une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. Sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le lieu on précisera juste que la solution émet des vapeurs toxiques agressives et irritantes, même si ce n'est pas du chlore pur, ni de l'acide qui est une solution.
Pour l'usage on a rappelé la toxicité et l'agressivité du produit qui est atténuée lors de la dilution. Rappelons également que l'on verse l'acide dans l'eau et non le contraire.
Pour l’usage comme détartrant tout a été dit précédemment. Avec les précautions d'usage pour la peau, les yeux, les poumons. Et la robinetterie chromée.
Pour le taux de dilution vous expérimentez. 50 % pourquoi pas. Fenêtre ouverte, et mécanisme de chasse fermé. Il serait peut-être imprudent d'enlever la cuvette. A moins de mettre un seau sous l'orifice de sortie.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour l'usage on a rappelé la toxicité et l'agressivité du produit qui est atténuée lors de la dilution. Rappelons également que l'on verse l'acide dans l'eau et non le contraire.
Pour l’usage comme détartrant tout a été dit précédemment. Avec les précautions d'usage pour la peau, les yeux, les poumons. Et la robinetterie chromée.
Pour le taux de dilution vous expérimentez. 50 % pourquoi pas. Fenêtre ouverte, et mécanisme de chasse fermé. Il serait peut-être imprudent d'enlever la cuvette. A moins de mettre un seau sous l'orifice de sortie.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 20:52
consulter ce sujet Dissoudre le tartre dans un réservoir de WCBonjour. Dissoudre les plaques comme dans une bouilloire ne sert pas à grand chose.
Par contre, dissoudre le calcaire présent sur le mécanisme et les joints est nécessaire pour éviter les micro fuites.
L'acide chlorhydrique est déconseillé car c'est un acide fort qui émet des vapeurs de chlore. A la limite on peut l'employer en plein air avec moult précautions. A oublier donc.
Le vinaigre ménager, qui est simplement de l'acide acétique, porté à ébullition a une certaine efficacité.
Il y a également les produits du type détartrage des cuvettes (Canard) qui peuvent être efficaces, mais dégradent les surfaces chromées tout comme HCl.
Bref, vous n'avez pas trop le choix, à part le vinaigre ménager en quantité.
Cordialement
Par contre, dissoudre le calcaire présent sur le mécanisme et les joints est nécessaire pour éviter les micro fuites.
L'acide chlorhydrique est déconseillé car c'est un acide fort qui émet des vapeurs de chlore. A la limite on peut l'employer en plein air avec moult précautions. A oublier donc.
Le vinaigre ménager, qui est simplement de l'acide acétique, porté à ébullition a une certaine efficacité.
Il y a également les produits du type détartrage des cuvettes (Canard) qui peuvent être efficaces, mais dégradent les surfaces chromées tout comme HCl.
Bref, vous n'avez pas trop le choix, à part le vinaigre ménager en quantité.
Cordialement
15 octobre 2018 à 18:01
consulter ce sujet Dissoudre le tartre dans un réservoir de WCBonjour. Ni pâte ni mastic. Si l'accès est difficile, vous pouvez déporter le groupe de sécurité à l'aide d'un flexible de qualité. En général le raccord diélectrique est branché en sortie de l'eau chaude.
Pour le raccord sur l'entrée froide femelle du chauffe eau on utilise au choix le téflon (pour ceux qui savent l'utiliser, il y en a), ou la filasse avec pâte qui donne de bons résultats si l'on utilise la bonne technique. Quel que soit votre raccordement, il doit être sans fuite.
Cordialement.
Pour le raccord sur l'entrée froide femelle du chauffe eau on utilise au choix le téflon (pour ceux qui savent l'utiliser, il y en a), ou la filasse avec pâte qui donne de bons résultats si l'on utilise la bonne technique. Quel que soit votre raccordement, il doit être sans fuite.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 12:25
consulter ce sujet Risque d'obstruction groupe de sécurité à cause d'un jointBonjour. On utilise la méthode on se débrouille. Peut-être faut-il déposer la partie externe qui pourrait être emboitée sur l'axe. Une pince multiprise et des chiffons pour éviter d’endommager le dépôt chromé est l'outillage minimum. On opère doucement pour voir si cette pièce en forme de cloche tourne ou est vissée.
Mais l'aspect des croisillons commence à se dégrader ; c'est peut-être le moment de remplacer la robinetterie.
Cordialement.
Mais l'aspect des croisillons commence à se dégrader ; c'est peut-être le moment de remplacer la robinetterie.
Cordialement.
13 octobre 2018 à 09:02
consulter ce sujet Accéder à la tête céramique des robinets qui goutteBonjour Jennifer. Un an après, le problème a-t-il été résolu ?
Cordialement.
Cordialement.
10 octobre 2018 à 21:48
consulter ce sujet Problème receveur de douche en résine sur plancher boisCitation :On plaint cette petite qui va commencer à avoir froid à cet endroit, ce que l'on peut penser en l'absence de retour de son grand-père sur le forum depuis un bon moment. Retour qui fait partie des règles de bon usage de tout forum.
ma petite fille de 5 ans a les fesses qui trempent
02 octobre 2018 à 23:11
consulter ce sujet Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasseBonjour doudou85510. Les contributeurs apprécieraient beaucoup que vous apportiez une suite à votre interrogation pour laquelle l'élaboration d'une réponse a demandé du temps en documentation sur le net pour voir la pièce, l'examen des photos, proposer des solutions, effectuer une rédaction compréhensible et sans faute d'orthographe. Bref, ce qui fait l'ordinaire des contributeurs bénévoles des forums Bricovidéo qui donnent de leur temps, par exemple pour répondre à votre question.
On aimerait simplement un retour.
On aimerait simplement un retour.
02 octobre 2018 à 22:58
consulter ce sujet Raccorder sortie alimentation lave lingeBonjour. On espère que sylvanoscoco pourra prendre quelques minutes pour faire un retour après analyse du problème.
Cordialement.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 08:51
consulter ce sujet Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasseBonjour.
Il faut vérifier si le niveau de l'eau présente dans la cuvette diminue tout seul au cours du temps. Vous pouvez faire un test simple en jetant deux seaux d'eau de 8 litres brusquement afin de voir ce qui se passe (on fait le même test quelquefois dans un évier pour mettre en évidence des remontées dues à un bouchon).
Dans le même ordre de vérification, si le WC est en aval de tous les autres vidages, il faudrait voir si la cuvette se remplit quand le gros électroménager vidange ou les lavabos ou éviers divers.
Un autre vérification consiste, puisque vous avez des voisins peut-être à des étages supérieurs, d'observer ce qui se passe quand eux-mêmes déclenchent un vidage.
Et enfin, vous pouvez demander à l'ancien propriétaire s'il a observé ces désagréments, depuis combien de temps, et comment il y a remédié.
En fonction de ce que vous observerez il sera peut-être nécessaire de faire intervenir un plombier ou une société de curage s'il s'avère qu'il y a un bouchon en aval de la canalisation WC.
Le démontage du WC permettrait de voir l'était de la canalisation au droit du départ.
Ce qui est surprenant à vous lire est la constance du niveau qui, même en cas de bouchon, devrait diminuer à la longue. C'est pour cela qu'il faut laisser reposer quelques heures et observer avant de faire une intervention : changement de WC et curage simultanés pour avoir accès à la canalisation.
Cordialement.
Citation :A priori non car on peut penser que le siphon de la cuvette a des dimensions normales assurant un niveau résiduel correct au niveau du bol de la cuvette.
Est-ce que changer mes toilettes suffiront à régler le problème ?
Citation :Oui, mais elle ne se vide pas bien, voire elle se remplit.
La cuvette ne déborde jamais.
Il faut vérifier si le niveau de l'eau présente dans la cuvette diminue tout seul au cours du temps. Vous pouvez faire un test simple en jetant deux seaux d'eau de 8 litres brusquement afin de voir ce qui se passe (on fait le même test quelquefois dans un évier pour mettre en évidence des remontées dues à un bouchon).
Dans le même ordre de vérification, si le WC est en aval de tous les autres vidages, il faudrait voir si la cuvette se remplit quand le gros électroménager vidange ou les lavabos ou éviers divers.
Un autre vérification consiste, puisque vous avez des voisins peut-être à des étages supérieurs, d'observer ce qui se passe quand eux-mêmes déclenchent un vidage.
Et enfin, vous pouvez demander à l'ancien propriétaire s'il a observé ces désagréments, depuis combien de temps, et comment il y a remédié.
En fonction de ce que vous observerez il sera peut-être nécessaire de faire intervenir un plombier ou une société de curage s'il s'avère qu'il y a un bouchon en aval de la canalisation WC.
Le démontage du WC permettrait de voir l'était de la canalisation au droit du départ.
Ce qui est surprenant à vous lire est la constance du niveau qui, même en cas de bouchon, devrait diminuer à la longue. C'est pour cela qu'il faut laisser reposer quelques heures et observer avant de faire une intervention : changement de WC et curage simultanés pour avoir accès à la canalisation.
Cordialement.
17 septembre 2018 à 09:29
consulter ce sujet Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasseBonjour. Vous aurez du mal à trouver une poignée car le robinet est très vieux, et l'empreinte doit être hexagonale.
Vous pouvez essayer de chercher dans les brocantes d'automne. Voir aussi avec un proche expérimenté.
Vous devriez voir avec le bailleur car le changement pour un robinet neuf pourrait être la seule solution.
Il vaut mieux pour vous en ce moment de muscler l'intellect que les biceps. Trop dangereux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez essayer de chercher dans les brocantes d'automne. Voir aussi avec un proche expérimenté.
Vous devriez voir avec le bailleur car le changement pour un robinet neuf pourrait être la seule solution.
Il vaut mieux pour vous en ce moment de muscler l'intellect que les biceps. Trop dangereux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 23:33
consulter ce sujet Changement robinet de douche Bonjour GC. Tel qu'aquilae s'est exprimé, on peut penser effectivement que c'est le joint au niveau de la pipe, mais ce peut être ailleurs (interprétation hâtive de la présence de mortier). D'où la réponse probablement erronée s'il s'agit bien de ce joint.
Ce peut être au niveau de la pipe, mais encore eut-il fallu qu'aquilae le précise.
Merci pour la double correction.
Attendons des précisions.
Cordialement.
Ce peut être au niveau de la pipe, mais encore eut-il fallu qu'aquilae le précise.
Merci pour la double correction.
Attendons des précisions.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 12:13
consulter ce sujet Fuite au niveau du joint d'évacuation des WCBonjour. Il faut démonter et refaire l'étanchéité, et pour cela faire intervenir un professionnel. A la charge du bailleur si vous êtes locataire. Ce n'est pas une usure normale, mais un défaut de montage. Si vous êtes propriétaire, il faudra payer.
Cordialement.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 23:12
consulter ce sujet Fuite au niveau du joint d'évacuation des WCBonjour doudou85510. Il semble que la pièce chromée avec le robinet soit mal montée concernant le sens des fluides, mais cela fonctionnera quand même.. L'autre problème semble être le diamètre du filetage qui devrait être du 20/27 comme pour un tuyau d'arrosage. On estime mal le diamètre sur l'écran.
Vous pouvez essayer de trouver un adaptateur femelle mâle de la bonne dimension avec les joints qui conviennent.
L'autre solution est de remplacer la pièce par un robinet de puisage classique, qu'il faudra étanchéifier avec du téflon ou de la filasse et de la pâte à joint : https://www.cedeo.fr/plomberie/robinet-de-service-mural-alimentation-de-machine-a-laver-m-1-2-m-3-4-d276020-A1087909
Si vous n'êtes pas outillée et un peu bricoleuse ce sera difficile.
Essayez déjà l'adaptateur. Chez Cedeo :
Raccord mâle-femelle (femelle réduit) brut 20/27-12/17 8243 (sachet de 2 pièces) ALTECH
Code CEDEO : 1822484 Réf. ALTECH : 553ALT2
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez essayer de trouver un adaptateur femelle mâle de la bonne dimension avec les joints qui conviennent.
L'autre solution est de remplacer la pièce par un robinet de puisage classique, qu'il faudra étanchéifier avec du téflon ou de la filasse et de la pâte à joint : https://www.cedeo.fr/plomberie/robinet-de-service-mural-alimentation-de-machine-a-laver-m-1-2-m-3-4-d276020-A1087909
Si vous n'êtes pas outillée et un peu bricoleuse ce sera difficile.
Essayez déjà l'adaptateur. Chez Cedeo :
Raccord mâle-femelle (femelle réduit) brut 20/27-12/17 8243 (sachet de 2 pièces) ALTECH
Code CEDEO : 1822484 Réf. ALTECH : 553ALT2
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 22:14
consulter ce sujet Raccorder sortie alimentation lave lingeOui, il faut laisser faire l'ancien propriétaire. Il y a malfaçon, et si l'artisan présente une bonne conscience professionnelle, il refera son travail.
Évitez de vous fâcher, évaluez la bonne foi de la personne. Vous verrez ensuite.
Cordialement.
Évitez de vous fâcher, évaluez la bonne foi de la personne. Vous verrez ensuite.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 21:46
consulter ce sujet Défaut montage cabine de doucheOk. Plutôt que d'envisager un recours contentieux, il vaut mieux faire refaire la pose. Merci à Patrice d'avoir mis les photos dans le bon sens. A vrai dire, on voit que c'est bancal, mais pas à quel niveau.
Pour les garanties, voir le net.
Cordialement.
Pour les garanties, voir le net.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 15:04
consulter ce sujet Défaut montage cabine de doucheBonjour Julien. Juste un avis en passant.
On comprend que vous êtes le nouveau propriétaire et que lors de la vente le fait n'avait pas été signalé dans le diagnostic immobilier, d'autant plus que ce n'est pas un point de contrôle obligatoire.
Soit vous communiquez le fait au vendeur et demandez une intervention à ses frais pour vice caché ou quelque chose d'équivalent, soit vous prenez en charge la (re) pose de la paroi. Il faut (probablement) tout démonter.
La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre. Par contre vous pouvez mettre le monteur en face de ses responsabilités devant un travail au résultat peu convaincant, car la douche est inutilisable en l'état.
Ce n'est pas infaisable par un bon bricoleur, mais il ne faut pas que ce soit la première fois. Il vaut faire travailler un professionnel outillé, expérimenté et soigneux.
Vous nous communiquerez la solution que vous avez choisie.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
On comprend que vous êtes le nouveau propriétaire et que lors de la vente le fait n'avait pas été signalé dans le diagnostic immobilier, d'autant plus que ce n'est pas un point de contrôle obligatoire.
Soit vous communiquez le fait au vendeur et demandez une intervention à ses frais pour vice caché ou quelque chose d'équivalent, soit vous prenez en charge la (re) pose de la paroi. Il faut (probablement) tout démonter.
La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre. Par contre vous pouvez mettre le monteur en face de ses responsabilités devant un travail au résultat peu convaincant, car la douche est inutilisable en l'état.
Ce n'est pas infaisable par un bon bricoleur, mais il ne faut pas que ce soit la première fois. Il vaut faire travailler un professionnel outillé, expérimenté et soigneux.
Vous nous communiquerez la solution que vous avez choisie.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 00:08
consulter ce sujet Défaut montage cabine de doucheBonjour.
Pas d'idée non plus concernant le brin supplémentaire.
Il faudrait être plus explicite.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas trop ce que vous voulez signifier. On est plus habitué à voir déclencher des disjoncteurs.
mon thermostat "disjoncte"
Pas d'idée non plus concernant le brin supplémentaire.
Il faudrait être plus explicite.
Cordialement.
07 septembre 2018 à 22:13
consulter ce sujet Chauffe-eau stéatite thermostat bibulbeBonjour. Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 09:19
consulter ce sujet Chauffe eau HS surtension provoquée par un orageBonjour. Juste un complément. Afin de circonscrire l'origine du défaut, il faudrait préciser si le tableau de répartition comporte une protection différentielle 30 mA en aval de laquelle on devrait trouver une protection surintensité de la ligne chauffe-eau, fusible ou disjoncteur.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
Cordialement.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 17:35
consulter ce sujet Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i 