Membre inscrit GL sur le forum Plomberie

GL
a posté 5 193 messages sur le forum Plomberie :


Multi-Forums

Bonjour Emeline5. D'abord, il vous faut une sorte de clé plastique qui permet de serrer chaque bocal. Ensuite, vous fermez l'eau grâce aux vannes d'arrêt, vous dévissez et vidangez, puis vous enduisez le pas de vis et le joint de graisse silicone plomberie. Vous remettez en place le bol et serrez avec la clé et normalement la fuite est réduite. On remet en eau.
Citation :
Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer.
Oui, pourquoi pas ! S'il fallait changer "tout" à chaque fois qu'il y a un problème domestique...
Pas bien futée "la personne".
Cordialement.
14 octobre 2020 à 08:52
forum consulter ce sujet Fuite filtre anti calcaire

Bonjour RLH24. Votre projet tient debout.
Des tampons de visite là où il faut, des liaisons démontables au cas où avec des raccord à lèvre peut être un plus, des pentes suffisantes, la mise à l'air en toiture pour éviter les glouglou. De façon absolue, pas le droit à la fuite. Il faudra vous en assurer quand vous aurez recouvert l'osb. Pour la jointure entre plaques, malgré la présence des liaisons, pensez à mettre un tasseau de 50×50 en dessous pour éviter tout affaissement ultérieur. L'ensemble languette / feuillure n'est globalement pas solide à la longue.
Idem pour le WC ; consolidez au maximum l'assise en mettant autant de tasseaux intermédiaires qu'il faut. Enfin, vissez bien les plaques avec des vis de qualité en 5×50 avec avant trou et fraisure de l'osb.
Rénover ce type d'ancien nécessite beaucoup de précautions. Et laine de verre indispensable pour limiter les résonances.
Cordialement.
21 septembre 2020 à 14:42
forum consulter ce sujet Évacuation rénovation correcte ?

Publicité

Bonsoir RLH24.
Photo et / ou schéma sont attendus. Cordialement.
20 septembre 2020 à 23:46
forum consulter ce sujet Évacuation rénovation correcte ?

Bonjour Gérard. Sur le net on trouve des kits de joints magnétiques Steigner en deux parties en biais qui pourraient peut-être remplacer votre joint accordéon en une partie. A force, on suppose que le plastique faisant charnière a dû se couper.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2020 à 10:02
forum consulter ce sujet Joint vertical porte de douche

Bonjour. Il faudrait essayer de trouver des excentriques un peu plus grands. Voyez chez les distributeurs spécialisés tels que Cedeo, Brossette etc.
Vous pourrez féliciter l’installateur génial qui a posé les sorties n'importe comment. Un bricolo.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 septembre 2020 à 23:23
forum consulter ce sujet Installer colonne de douche

Bonjour. Il y a un souci avec les intervenants.
La règle est qu'on ne change une pièce que si l'on est certain quelle est en panne et est la cause du dysfonctionnement. On ne commence pas par changer le thermostat et la résistance au petit bonheur.
On vérifie :
- Le départ tension à l'origine de la ligne qui alimente le chauffe-eau
- L'arrivée tension sur les bornes d'entrée du thermostat
- La sortie tension sur les bornes de sortie du thermostat
- L'arrivée tension sur les bornes de la résistance
Pour toutes les vérifications précédentes on utilise une lampe témoin.

Si la résistance est bien alimentée on contrôle le passage du courant avec une pince ampèremétrique. On peut aussi vérifier la résistance avec un multimètre en position ohmmètre, résistance débranchée.

Bref, ce n'est pas plus difficile que de faire fonctionner l'éclairage dans une pièce : l'alimentation, l'interrupteur, la lampe qui peut ne pas fonctionner quand elle est sous tension alors que le filament est grillé.
Cordialement.
18 septembre 2020 à 23:18
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude ballon Atlantic

Bonjour Eddy. Un retour concernant la résolution de votre problème serait bienvenu.
16 septembre 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet Couper tube cuivre barre près d'un mur

Re bonjour WilliamJones3108. Ce chauffe-eau est mort de vieillesse et c'est donc une charge de propriétaire. Vous n'avez pas à engager des frais. Il faut vous adresser rapidement à celui-ci, et donc à l'agence de location qui est normalement votre interlocuteur.
Vous avez eu de la chance de ne pas avoir de dégâts des eaux.
On insiste sur le fait que ce n'est pas une responsabilité du locataire, comme le serait un changement de joint de robinet.
Cordialement.

Nota. Passer par la cagnotte Leetchi.com permettrait un sursis pour les forums.
16 septembre 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Identification âge chauffe-eau Corail

Bonjour à tous. Juste pour le plaisir de la connaissance.
Cette pièce se nomme anneau truarc. Au moins question banco voire super banco au jeu des 1 000 euros.
Pour l'extraire il faut pousser vers l'extérieur en faisant 2 appuis, sinon l'anneau tourne.
Attention à ne pas se blesser.
Cordialement.
15 septembre 2020 à 20:58
forum consulter ce sujet Problème col de cygne robinet Grohe

Bonjour WilliamJones3108.
On ne peut confirmer vos déductions, mais peu importe.
La réparation est de la responsabilité du propriétaire. Quels sont les problèmes ?
Cordialement.
15 septembre 2020 à 20:51
forum consulter ce sujet Identification âge chauffe-eau Corail

Re. Si le filetage n'est pas du 15/21 (bien que cela y ressemble) ni du 20/27, changer le robinet serait souhaitable. Mais à vrai dire, c'est inutile. Sauf si vous voulez juste mettre un mousseur.
Vous pouvez mettre le tube actuel avec un collier rilsan bien serré ou un collier Serflex.
Vous pouvez aussi visser un embout en laiton pour tuyau d'arrosage sur lequel vous adapterez un morceau de tuyau avec un collier Serflex.
Bref, il y a des solutions, et peu de problèmes.
Pas d'idée sur la signification de 100 ; peut-être une longueur ?
Citation :
lorsque l'on voit
Oui, mais sur le post on ne voit rien.
Cordialement.
14 septembre 2020 à 22:21
forum consulter ce sujet Adaptateur robinetterie plomberie

Bonjour Dan7707. On peut penser que le bec n'est pas destiné à y raccorder autre chose qu'un mousseur. Ne serait-il pas préférable de changer le robinet suivant l'usage que vous voulez en faire ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Nota : en passant par la case cagnotte si vous voulez, il pourra y avoir un sursis pour les forums.
14 septembre 2020 à 10:21
forum consulter ce sujet Adaptateur robinetterie plomberie

Bonjour. Je n'ai pas le même ressenti concernant la confiance que Djebulon apporterait à différents interlocuteurs de son entourage ; ce n'est pas ce qui est écrit ni suggéré.
Djebulon demande juste une assistance en faisant appel aux professionnels au cas où il entreprendrait des travaux sur une installation existante.
Attendons d'autres avis sur les questions posées.
Cordialement.

Nota : peut-être serait-il souhaitable de faire appel à un professionnel expérimenté afin d'effectuer l'installation dans le respect des règles du métier. Envisager une telle installation sans expérience risque d'être synonyme de "galère". Vous faites au mieux.
11 septembre 2020 à 11:04
forum consulter ce sujet Faire un circuit de chauffage en multicouches

Re. Confirmation.
Le rayon de cintrage sera celui de l'outil que vous utiliserez. La documentation sur le net donne un rayon de cintrage (fibre neutre), suivant l'outil utilisé. Soit 3 à 4 fois le diamètre extérieur du tube pour l'usage d'une cintrette, arbalète ou cintreuse d’établi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 septembre 2020 à 08:31
forum consulter ce sujet Diamètre maxi cintrage tube

Re. Vous coupez donc à la bonne longueur avec une scie à métaux en faisant en sorte que la limaille ne rentre pas (mais elle s'évacuera), puis vous faites le joint filasse habituel. Faites en sorte que le cône cache le raccordement. Vous allez faire des progrès en plomberie domestique !
Cordialement.
09 septembre 2020 à 21:34
forum consulter ce sujet Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche

Bonjour. Vous ne précisez pas la matière du tube. S'il s'agit de cuivre bien recuit, ce sera celui de l'outil à cintrer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Diamètre maxi cintrage tube

Bonjour. Vu le système de liaison entre le robinet et la pièce d'adaptation, le robinet doit brinquebaler si l'ajustement est peu précis.
D'autre part, l'étanchéité entre les parties mâle et femelle devrait être réalisée avec de la filasse et de la pâte.
Il semble qu'il manque un cône enjoliveur. Sinon, couper le laiton est toujours possible. Mais il faut un cône.
Sauf erreur, vous n'avez pas fait le bon choix.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 septembre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche

C'était une solution pour un dimanche. La solution pour les jours ouvrables sera plus simple. Sauf si Laurence est au fin fond ... (mettre ici la région ou le département qui convient).
Cordialement.
06 septembre 2020 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème fuite évier cuisine

Bonjour Polo et Re pour Laurence.
Une bonne idée. En gros une matière à la fois un peu rigide et un peu mole également. Il faut que la pièce fasse joint en serrant la bague. Par exemple, une vieille carte de crédit ne fera pas l'affaire.
Une carte de crédit plus un morceau de chambre à air (ou équivalent) devraient faire l'affaire. Pour du provisoire, et on sait que ça peut durer longtemps.
Cordialement.
06 septembre 2020 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème fuite évier cuisine

Bonjour. Ici on évoque des mousseurs et non les cartouches de mélangeurs. Un mousseur se nettoie ou se change facilement après démontage. En général le calcaire met du temps à de déposer. Les interventions sur les mousseurs sont périodiques mais peu fréquentes.
Th de 17 correspond à une eau assez douce. Pas besoin d'adoucisseur.
Cordialement.
06 septembre 2020 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans les mousseurs

Bonjour Laurence. Si vous êtes en location, voir avec le bailleur. Le locataire précédent a dû emporter un tube de liaison vers un lave-vaisselle par exemple.
Boucher n'est pas très facile si vous n'êtes pas outillée. Vous pouvez utiliser de l'adhésif puissant en démontant l'écrou en plastique. Il faut que le plastique soit bien sec.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 septembre 2020 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème fuite évier cuisine

Bonsoir Steph44.
Citation :
...si le problème provient bien du robinet ?
Il faut voir quels sont les débits en sortie des autres robinets de l'habitat. Voire en sortie de chauffe-eau. Pas bien simple.
Pour les fuites, il faut les localiser, et aussi bien serrer partout avec les bonnes clés.
En sortie des flexibles des joints caoutchouc sont déjà insérés. On ne rajoute pas de joint fibre, mais on serre fort sans vriller le flexible.
Cordialement.
05 septembre 2020 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème débit douche suite à changement de robinet

Bonsoir Didier. Encore un problème de réglé.
Cordialement.
05 septembre 2020 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème démontage mitigeur

Re. Quand on connait le prix des Grohe, Hans Grohe, Jacob-Delafon et autres de même renommée (même s'ils sont fabriqués bien loin et que les marges sont loin d'être négligeables), on peut avoir des doutes. Avis complètement subjectif.
Le net est relativement muet concernant cette marque distribuée par Leroy-M. On trouve également des pompes à chaleur.
De toute façon, une fois que c'est vendu, vu le prix, il n'y aura pas de SAV ni certainement de pièces détachées, à savoir la cartouche. Ce genre d'article participe au gaspillage général. Comme bien d'autres objets, et il y en a beaucoup. On peut penser très fort aux nettoyeurs haute pression, et notamment une marque leader dans les tronçonneuses.
On ne vous conseille pas de mettre un peu plus d'euros dans cet achat, quoique. Vous faites au mieux.
Cordialement.
05 septembre 2020 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème débit douche suite à changement de robinet

Oui, il faut être méthodique.
04 septembre 2020 à 22:34
forum consulter ce sujet Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud

Re re. Savez-vous d'où peut venir ce désagrément ? Non.
Il faut voir si le mélangeur de la cuisine est en bon état.
Bonne recherche.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 22:17
forum consulter ce sujet Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud

Re.
Citation :
Il est quand même bien à l'intérieur du rond en métal.
C'est bizarre. Normalement cette rondelle est au dessus pour recevoir le bec orientable. Le mélangeur est peut-être mal monté.
Si l'écrou ne dépasse pas c'est embêtant. S'il ne dépasse que d'un seul millimètre, la clé peut agripper.
Essayez d'enlever les tubes et vous y verrez plus clair.
Vous pourrez peut-être dévisser directement l'ensemble du robinet au dessus du bac.
En mécanique on se dit qu'on doit arriver à enlever une pièce quitte à y passer du temps.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 22:12
forum consulter ce sujet Problème démontage mitigeur

Bonjour Steph44.
Citation :
Comment expliquer ce phénomène
Pas d'idée.
S'il s'agit d'un mitigeur thermostatique premier prix, on est sûr de rien.
Demandez un échange au titre de la garantie. Si le délai de rétractation n'est pas dépassé, demandez le remboursement. Prenez votre temps et procurez vous un mitigeur thermostatique de marque si ce n'est pas le cas.
Normalement les deux paramètres, température et débit, sont indépendants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème débit douche suite à changement de robinet

Re.
Citation :
l'occasion de détartrer un peu la bestiole.
Oui, mais si le chauffe-eau est ancien, on le change, d'autant plus que pour le détartrer il faudra peut-être le descendre. Enfin, on le fait changer car là où il est... Drôle d'idée d'avoir choisi un tel emplacement.
Scénario catastrophe ? Pas impossible, mais il aurait fallu le faire exprès.
Attendons les résultats de la prochaine consultation. A Nono de jouer. Commencer par le thermostat et les connexions. Comme déjà dit, contrôler la présence tension ne suffit pas.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite à changement de robinets

Bonjour nono537.
Citation :
Je ne sais pas si c'est un comportement normal.
Oui, mais l'écoulement résiduel est bref, le temps que la pression diminue.
Citation :
comment est-ce possible et probable
Pas d'idée
Fagor était présent sur le marché depuis longtemps. Ce n'est donc pas une marque inconnue.
Il faut de toute façon refaire les connexions électriques au propre, voir si les cosses ne sont pas carbonisées.
Contrôler la présence tension est bien ; mais s'assurer que le courant passe dans les résistances est mieux. On incrimine alors le thermostat électromécanique s'il y en a un qui, s'il est ancien, peut avoir des contacts dégradés, fortement oxydés, et le courant ne peut passer. Si c'est le cas, on change le thermostat. Voir aussi, s'il s'agit d'un thermostat électromécanique, si une protection thermique dans le thermostat n'aurait pas déclenché. On repère un petit bouton rouge qui permet le réarmement en appuyant dessus.
Si le thermostat est en état, on vérifie les résistances.
Un plombier qui n'a pas trop de connaissances en électricité est handicapé quand il s'agit d'effectuer un diagnostic.
Un électricien serait davantage conseillé. Avec sa pince ampèremétrique il verra tout de suite si le courant passe ou non, et dans ce dernier cas établira un diagnostic.
Dire de changer un chauffe-eau est facile ; le justifier est plus délicat comme vous pouvez le voir.
L'emplacement du chauffe-eau est mal choisi. Si vous le changez, il faudrait le mettre ailleurs. De toute façon, comme la durée de vie d'un chauffe-eau est limitée, vous serez forcément amené à le changer. Donc le faux plafond à démonter ne peut être un argument.
Pour le descendre de sa position actuelle il faudra éviter de casser le dos de ceux qui vous aideront. Il faudra être inventif pour que le poids soit supporté par ses systèmes de planches, échafaudage etc. La méthode OSD.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 15:07
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite à changement de robinets

Re. C'est une clé à bougie. Ou tout comme.
Si vous détruisez les flexibles l'accès sera plus facile. Mais la clé Virax ou équivalent convient très bien. Une pince multiprise ne passe pas. Pas besoin de dégrippant.
Voyez en GSB pour trouver une clé lavabo pas cher. La clé Virax est increvable. Un bon investissement.
La seule difficulté est de s'allonger sous l'évier sans se faire mal au dos. D'où l'idée de se faire un petit lit confortable. Protéger les yeux avec des lunettes.
Le nouveau mitigeur ne sera probablement pas équipé ainsi. Un système sans écrou permet de plaquer une pièce en forme de C sur le grès. Un bon tournevis suffit alors.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème démontage mitigeur

Re. J'y avais pensé. Mais il faut savoir que des pannes peuvent affecter ces appareils à la longue. On en voit passer sur le forum. C'est assez bruyant. Et en vieillissant, on est amené à se lever la nuit.
Avant le sanibroyeur, essayez d'envisager la pose d'un WC classique, voire avec l'aide d'un plombier.
Si le remplissage du manchon vous apparaît pas trop dur, vous pouvez tenter le dégagement de l'orifice.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 10:42
forum consulter ce sujet Raccordement WC sur évacuation existante

Re bonjour Didier. La clef passe car elle n'est pas fermée et est articulée.
L'évier étant fixé et l'écrou particulièrement peu accessible il va falloir faire de la gymnastique pour démonter.
On dégage tout le dessous de l'évier. On se fait un petit cocon avec de la mousse et une sorte de petit marchepied de façon à être confortablement couché sur le dos pendant l'opération. Le marchepied est pour recevoir le fessier sans que celui ci soit dans une position bancale. On éclaire le chantier, puis on démonte et ce n'est pas l'opération la plus longue. Émettre un juron ne facilite pas l'opération.
Pendant que vous y êtes, vous pouvez monter des vannes d'arrêt à bille en sortie des arrivées d'eau.
Globalement, c'est "sport" ! Mais avec calme et patience on y arrive.
Quand vous avez terminé, vous entourez les tubes avec un papier de cuisine pour détecter les fuites éventuelles.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème démontage mitigeur

Bonjour Jack21. Vous voyez qu'il faut percer le tampon sans le casser. Si vous cassez le tube (en fibrociment ?) ce sera bien difficile de réparer.
En admettant que vous puissiez ouvrir, des gravats vont tomber dans la canalisation, au risque de la boucher.
Il faut réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans ce qui peut devenir "une galère".
Néanmoins, ce peut ne pas être infaisable en prenant des précautions suffisantes, sans taper par exemple, en aspirant au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, il faudra surélever le WC. Pour le raccordement il faudra utiliser un Y ou un T Nicoll démontable (pour déboucher au cas où).
Pour un usage occasionnel le projet peut ne pas être une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 09:06
forum consulter ce sujet Raccordement WC sur évacuation existante

Bonjour Didou95. Oui il existe une clé spéciale comme celle en photo (Virax).
Elle possède deux griffes de dimensions différentes.
Cordialement


clé Virax démontage mitigeur

04 septembre 2020 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème démontage mitigeur

Re. Si vous y pensez en 2021, faites un retour concernant le dégrèvement. Pas de connaissance de cette loi. Mais ça peut servir.
Cordialement.
01 septembre 2020 à 09:04
forum consulter ce sujet Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud

Bonjour Mitchiz. Le débit d'eau froide, et non seulement l'eau chaude, devait également être affecté.
Citation :
...juste après le compteur,
Contester la facture semble difficile car la fuite est du côté client. Peut-être le fournisseur pourra vous faire une fleur, mais rien ne l'y oblige. Vous pouvez toujours essayer.
Si ce n'est fait, il faut changer ce tuyau pour du non métallique.
Cordialement.
01 septembre 2020 à 08:29
forum consulter ce sujet Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud

Bonjour. Pour que de l'eau sorte du chauffe-eau, il faut qu'il y ait de l'eau à l'entrée, donc en sortie du groupe de sécurité. Il faut donc que le robinet de celui-ci soit ouvert. Il faut vous en assurer.
Si la vidange provoquée plus ou moins énergiquement par action du robinet généralement rouge sur le groupe fonctionne, l'eau arrive bien.
Pour l'instant on peut suspecter le groupe.
Après, il faudra voir si en sortie de chauffe-eau il y a du débit ; pour cela, on dévisse partiellement le tube de sortie. Une serpillière est utile.
Cordialement.
31 août 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud

Bonjour hypnos. Votre solution semble correcte. Mais l'ensemble peut ne pas être très esthétique.
J'essaierais bien un système avec du fer méplat de 4 mm environ, dont la forme pourrait ressembler à la lettre pi (voire à un rectangle), fixé en haut sur les ferrures + placo + chevilles Molly, idem pour les deux méplats verticaux ; un ferronnier pourrait souder, sinon un assemblage avec boulons (vis + écrou) peut être envisagé. Ainsi les forces seront réparties entre l'appui en bas sur le carrelage et l'ensemble du placo.
Attendons d'autres idées.
Cordialement.
31 août 2020 à 09:49
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo

Bonjour Teep0. Vous ne pouvez installer un lave vaisselle sous l'évier. Comme vous l'avez constaté, il faut de la profondeur et de la hauteur. Il faudrait décaler.
On ne connait pas les dimensions d'un lave vaisselle 6 couverts par rapport à un normal. Apparemment, il serait plus petit.
Il n'est pas certain que vous puissiez gagner 9 cm en profondeur avec les tuyaux car ce semble beaucoup. Pour cela, il faudrait demander à un plombier sur place. Il pourra déplacer le siphon et utiliser des liaisons souples et non rigides. C'est vers cette solution qu'il faudrait tendre pour gagner en profondeur.
Par contre, pour la hauteur ce serait plus difficile car le vidage double tel qu'il est ne peut normalement être réduit. Essayez de voir s'il en existe des extra-plats (Cedeo, Brossette et autre fournisseurs de matériels sanitaires). Avec des flexibles en sortie il y a peut-être moyen.
Il se peut que votre projet tombe à l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 août 2020 à 09:45
forum consulter ce sujet Installation lave vaisselle possible ?

Bonjour Steve. Quoique, vu l'heure...
Oui, toujours là, mais le temps passé sur le forum est réduit malgré les réponses multiples.
Les chevilles Fisher de 8 de 5 cm de long conviennent. J'irais bien voir dans ma boite, mais il est tard.
Si les chevilles ont 5 cm de longueur, pas besoin de les couper. Vous percez à 5,5 cm, ou bien vous allez délicatement en butée sur le carrelage. Il faudra bien aspirer avant d'insérer la cheville.
Si vous allez trop loin sans appuyer fort, vous sentirez le carrelage, signe qu'il ne faut pas insister (c'est peut-être ce que je ferais). Idem quant au vissage du goujon.
Les méthodes étaient les mêmes en 1973, mais les chevilles ont fait des progrès.
Vous nous direz.
Ça va tirer fort sur les goujons. Vous pouvez vous exercer sur un endroit discret, ce serait prudent.
Cordialement.
23 août 2020 à 23:47
forum consulter ce sujet Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?

Bonjour Steve. Auriez-vous la possibilité de traverser la cloison pour fixer un ensemble tige filetée écrous et rondelles ?
Dans la négative il faudra être très doux avec la perceuse pour percer à 3,5 cm maxi. Le problème est le porte à faux qui risque de tirer fort sur la fixation chevillée. Et de tout faire tomber.
Bref, on peut hésiter.
On peut aussi s'exercer sur une chute de plaque de plâtre et voir si la fixation chevillée peut tenir.
Cordialement.
23 août 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?

Re.
Citation :
si ça ne se fait pas en vrai...
Si, justement. Donc version de droite.
Au prix du cuivre, si les liaisons sont en cuivre, il vaut mieux limiter les longueurs. En plus cela n'apporterait rien.
Disposer des vannes d'arrêt est un plus.
Attendons d'autres avis de nouveau. Il y a des professionnels qui contribuent à ce forum.
Cordialement.
19 août 2020 à 10:19
forum consulter ce sujet Raccordement eau sanitaire petite maison

Bonjour. Vous pouvez alimenter l'ensemble à partir de deux tuyaux uniques de bonne section en effectuant les dérivations aux bons endroits. Vous pouvez aussi disposer des vannes d'arrêt au droit de chaque récepteur, sur lesquels viendront se raccorder les flexibles des différents robinets.
Citation :
Ma question est plutôt simple mais je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet...
Oui, mais chaque métier a ses spécifications, aussi, il serait souhaitable de vous adresser à vos formateurs, ou bien auprès des professionnels que vous pourriez rencontrer.
Le réseau d'évacuation des eaux nécessite une attention particulière pour ce qui concerne les sections, sans oublier la mise à l'air en toiture.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 août 2020 à 09:51
forum consulter ce sujet Raccordement eau sanitaire petite maison

Bonjour. Cette rondelle est un écrou.
Il faut cette clé visible ici : Démonter robinet mélangeur 3 trous
Cordialement.
12 août 2020 à 22:36
forum consulter ce sujet Comment démonter un robinet Blanco

Bonjour Cyril. Quand vous vous absenterez, il sera peut-être prudent de couper l'eau.
Citation :
Je pense laisser comme ça pour l'instant.
Oui, mais pour l'instant.
Cordialement.
12 août 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Fuite tuyau cuivre

Re re. Le secret c'est la chauffe. On chauffe bien le cuivre et la soudure doit couler d'elle même par capillarité sans avoir à tartiner. Sinon, c'est du collage avec des pâtés.
La flamme chauffe le cuivre et jamais la soudure en fil.
Sur le métier il faut reprendre votre ouvrage.
Courage !
Cordialement.

Je vous ai trouvé une vidéo moyenne https://www.youtube.com/watch?v=olP5AUptoF4
A 12 minutes il commence et ne chauffe pas assez et tartine.
Il aurait pu étamer le tube avant et donner un coup de chiffon. Ensuite, il met la graisse, le coude, chauffe à mort et l'étain va monter. Bien qu'il ait chauffé en pointillés, sa soudure est quand même bonne, mais l'opération en elle même laborieuse.
Vous devriez trouver des vidéos plus courtes et meilleures.
06 août 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Fuite tuyau cuivre

Re. Le problème avec la soudure c'est que vous ne pouvez tenter. Faire de la plomberie implique de réussir coûte que coûte.
Pour vidanger on coupe l'arrivée d'eau dans l'habitat, et on ouvre tous les robinets.
Vous essayez de trouver une entreprise qui a pignon sur rue. Vous pouvez voir avec les voisins qui sauront peut-être vous en conseiller une.
Vous pouvez aussi vous rendre chez un distributeur de matériels pour les professionnels du bâtiment, Cedeo, Brossette, Point P etc., qui saura vous conseiller un plombier expérimenté et soigneux.
Pour la soudure à l'étain, on rappelle les mots clé : scie fine ou coupe-tube, toile émeri, soudure de qualité, petite lampe à souder genre Camping-gaz, chiffon, étamage, re chiffon, graisse Hampton, bonne température, lunette et gants de protection. Enfin, on évite de chauffer le mur, surtout si c'est du placo.
Il faut s'entrainer avant sur des chutes de cuivre, bref, faire ses gammes avant de monter sur scène.
Cordialement.
05 août 2020 à 09:52
forum consulter ce sujet Fuite tuyau cuivre

Bonsoir Cyril.
Braser à l'étain des tuyaux en place n'est pas bien facile. Insérer des raccords est plus simple. Le cuivre ancien n'est pas plus fragile que du neuf, il est juste écroui et il ne faut pas le plier.
Pour évacuer l'eau la seule façon est de vidanger l'installation. On peut assainir l'extrémité en cuivre avec du HCl.
Souder à l'étain nécessite de bien chauffer, d'étamer le cuivre avec de la graisse Hampton. Bref, il faut avoir une certaine habitude. Et le travail bien fait est éternel. Des dizaines et des dizaines d'années.
Si vous ne voulez pas vous embêter, faites intervenir un plombier qui brasera au cuivre/phosphore sans se poser de questions.
Cordialement.
04 août 2020 à 23:57
forum consulter ce sujet Fuite tuyau cuivre

Bonjour.
Le groupe de sécurité est actif pendant la chauffe. En dehors, il ne doit pas couler.
S'il coule on incrimine la pression du réseau trop importante ou le groupe de sécurité entartré.
En attendant vous pouvez tenter une purge en actionnant vigoureusement le bouton rouge plusieurs fois.
Au pire il ne se passera rien, au mieux, un peu de calcaire pourra partir.
Cordialement.
04 août 2020 à 14:19
forum consulter ce sujet Cumulus nous entendons continuellement des gouttes