Bonjour.
Si votre pompe s'arrête correctement à 3bars vous pouvez mettre le démarrage à 2 bars.
Pensez quand même à la sécurité manque d'eau et si votre groupe est à l'extérieur attention au gel.
Cordialement.
Si votre pompe s'arrête correctement à 3bars vous pouvez mettre le démarrage à 2 bars.
Pensez quand même à la sécurité manque d'eau et si votre groupe est à l'extérieur attention au gel.
Cordialement.
26 février 2023 à 18:31
consulter ce sujet Problème pompe de forage vessie et pressostat Bonsoir,
Si vous arrivez à 3 bars au niveau de votre ballon, c'est que votre pompe arrive à ses possibilités maximales. Votre pompe est donnée en théorie pour une pression maximale de 4,5 bars, mais avec les pertes en charge et en fonction de la qualité du tuyau de refoulement (annelé, lisse, renforcé, diamètre, etc.), vous ne dépassez pas 3,8 à 4 bars.
Ce qui correspond à 38 à 40 m de hauteur à partir de votre pompe (10 m immergés = 1 bar + 3 bars dans le ballon, vous arrivez à sa pression maximale de refoulement).
Remonter votre pompe sur la terre ferme (en vérifiant la propreté de sa crépine d'aspiration et en la plaçant dans une poubelle remplie d'eau), vous verrez que vous aurez plus de pression.
Pour le problème du pressostat, la marque ??? vous a deux réglages : 2 bars de démarrage de pompe et 3 bars d'arrêt de pompe. Je pense que vous avez acheté un pressostat de mauvaise qualité, type Ribiland (que l'on ne doit surtout pas toucher pour les réglages). Mais avec un bon pressostat réglé à 1,5 bar de démarrage et 2,5 bar d'arrêt, votre installation fonctionnera sans aucun souci. Heinhell est une bonne marque pour sa qualité-prix (j'ai un groupe hydrophore de surface Heinhell depuis plus de 12 ans et aucun souci, juste gonflage de l'accu et nettoyage du filtre tous les ans).
Je vous recommande d'installer une sécurité manque d'eau sur votre système pour préserver la pompe (même si celle-ci a une sécurité de température intégrée).
Cordialement.
Si vous arrivez à 3 bars au niveau de votre ballon, c'est que votre pompe arrive à ses possibilités maximales. Votre pompe est donnée en théorie pour une pression maximale de 4,5 bars, mais avec les pertes en charge et en fonction de la qualité du tuyau de refoulement (annelé, lisse, renforcé, diamètre, etc.), vous ne dépassez pas 3,8 à 4 bars.
Ce qui correspond à 38 à 40 m de hauteur à partir de votre pompe (10 m immergés = 1 bar + 3 bars dans le ballon, vous arrivez à sa pression maximale de refoulement).
Remonter votre pompe sur la terre ferme (en vérifiant la propreté de sa crépine d'aspiration et en la plaçant dans une poubelle remplie d'eau), vous verrez que vous aurez plus de pression.
Pour le problème du pressostat, la marque ??? vous a deux réglages : 2 bars de démarrage de pompe et 3 bars d'arrêt de pompe. Je pense que vous avez acheté un pressostat de mauvaise qualité, type Ribiland (que l'on ne doit surtout pas toucher pour les réglages). Mais avec un bon pressostat réglé à 1,5 bar de démarrage et 2,5 bar d'arrêt, votre installation fonctionnera sans aucun souci. Heinhell est une bonne marque pour sa qualité-prix (j'ai un groupe hydrophore de surface Heinhell depuis plus de 12 ans et aucun souci, juste gonflage de l'accu et nettoyage du filtre tous les ans).
Je vous recommande d'installer une sécurité manque d'eau sur votre système pour préserver la pompe (même si celle-ci a une sécurité de température intégrée).
Cordialement.
25 février 2023 à 21:24
consulter ce sujet Problème pompe de forage vessie et pressostat Bonjour.
Pour l'age de votre chauffe eau gaz Junkers il faut prendre le numéro FD (Factory Date) et les 3 chiffres suivant.
Pour vous FD 002 correspond à la fabrication de Février 2010.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'age de votre chauffe eau gaz Junkers il faut prendre le numéro FD (Factory Date) et les 3 chiffres suivant.
Pour vous FD 002 correspond à la fabrication de Février 2010.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 11:21
consulter ce sujet Âge d'un chauffe-eau Bonsoir.
Sur chasse la trompe pas de vis de réglage sur admission d'eau.
Réglage du débit d'écoulement = Il est possible d’ajuster le débit de la chasse en fonction de la pression du réseau et du modèle de cuvette utilisée.
Pour cela : Serrer la vis de réglage se trouvant sous l’axe de la poignée (= baisse du débit).
Si c'est un plombier qui a fait l'installation contacter le, autrement vérifier la présence du filtre entre le raccord d’entrée du réservoir et l’écrou du robinet.
Ce type d'installation est assez bruyant mais économe en eau.
Essayer de refaire la manip de chasse et robinet alimentation fermer en bloquant le levier avec une ficelle pendant 1/4 heure (pour avoir plus d'air dans le réservoir)
Le bruit peut également provenir d'une pression d'alimentation en eau trop élevée, l'appareil est prévu pour une pression de 3 à 6 bars mais il est préférable d'être vers 3,5 bars.
Cordialement.
Sur chasse la trompe pas de vis de réglage sur admission d'eau.
Réglage du débit d'écoulement = Il est possible d’ajuster le débit de la chasse en fonction de la pression du réseau et du modèle de cuvette utilisée.
Pour cela : Serrer la vis de réglage se trouvant sous l’axe de la poignée (= baisse du débit).
Si c'est un plombier qui a fait l'installation contacter le, autrement vérifier la présence du filtre entre le raccord d’entrée du réservoir et l’écrou du robinet.
Ce type d'installation est assez bruyant mais économe en eau.
Essayer de refaire la manip de chasse et robinet alimentation fermer en bloquant le levier avec une ficelle pendant 1/4 heure (pour avoir plus d'air dans le réservoir)
Le bruit peut également provenir d'une pression d'alimentation en eau trop élevée, l'appareil est prévu pour une pression de 3 à 6 bars mais il est préférable d'être vers 3,5 bars.
Cordialement.
15 février 2023 à 18:54
consulter ce sujet Problème chasse d'eau marque la TrombeBonsoir.
Votre ancienne chasse d'eau était aussi une la trombe ou autre ?
Dans un premier temps fermer le robinet de remplissage et tirer sur la chasse pour vider le réservoir, (pour recréer le matelas d'air) ouvrir le robinet de remplissage et avec un peu de chance le glouglou va disparaitre, effectivement comme votre réservoir est fixé au mur le voisin doit entendre, si le bruit continue fermer légèrement le robinet de remplissage, si mes souvenir son bon je pense que sur votre réservoir il n'y a pas de vis de débit de remplissage mais seulement une vis de réglage de débit de déversement sur le levier.
Je pense que si vous avez opter pour ce système c'est que vous n'avez pas de place pour un WC classique avec réservoir intégré.
Cordialement.
Votre ancienne chasse d'eau était aussi une la trombe ou autre ?
Dans un premier temps fermer le robinet de remplissage et tirer sur la chasse pour vider le réservoir, (pour recréer le matelas d'air) ouvrir le robinet de remplissage et avec un peu de chance le glouglou va disparaitre, effectivement comme votre réservoir est fixé au mur le voisin doit entendre, si le bruit continue fermer légèrement le robinet de remplissage, si mes souvenir son bon je pense que sur votre réservoir il n'y a pas de vis de débit de remplissage mais seulement une vis de réglage de débit de déversement sur le levier.
Je pense que si vous avez opter pour ce système c'est que vous n'avez pas de place pour un WC classique avec réservoir intégré.
Cordialement.
14 février 2023 à 23:27
consulter ce sujet Problème chasse d'eau marque la TrombeBonsoir,
Votre système est un aquastop mécanique (sans électrovanne), le petit bouton jaune est un verrouillage du raccord rouge (il faut appuyer dessus pour desserrer le raccord). Le voyant rouge indique l'actionnement qui bloque l'arrivée d'eau si le système détecte une fuite sur l'arrivée d'eau.
Concernant la fuite, fermez le robinet d'eau, appuyez sur le bouton jaune et resserrez le raccord, ouvrez le robinet d'eau. Si la fuite apparaît vraiment entre la partie rouge et blanche, le système est défectueux et il faut le remplacer (coût environ 25€).
Cordialement.
Votre système est un aquastop mécanique (sans électrovanne), le petit bouton jaune est un verrouillage du raccord rouge (il faut appuyer dessus pour desserrer le raccord). Le voyant rouge indique l'actionnement qui bloque l'arrivée d'eau si le système détecte une fuite sur l'arrivée d'eau.
Concernant la fuite, fermez le robinet d'eau, appuyez sur le bouton jaune et resserrez le raccord, ouvrez le robinet d'eau. Si la fuite apparaît vraiment entre la partie rouge et blanche, le système est défectueux et il faut le remplacer (coût environ 25€).
Cordialement.
11 février 2023 à 00:06
consulter ce sujet Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselleBonsoir Otemohu.
Pouvez-vous nous donner la référence de votre chauffe-eau, ainsi que le diamètre du tuyau d'alimentation du sous-sol vers CE, votre CE est-il alimenté en eau à partir d'un flexible?, votre machine à laver est-elle alimentée en eau a partir d'un robinet ou un auto-perçage ?
Dans un premier temps baisser votre pression alimentation à 3 bars.
C'est pas la première fois qu'un groupe de sécurité serait défectueux même neuf.
Cordialement.
Pouvez-vous nous donner la référence de votre chauffe-eau, ainsi que le diamètre du tuyau d'alimentation du sous-sol vers CE, votre CE est-il alimenté en eau à partir d'un flexible?, votre machine à laver est-elle alimentée en eau a partir d'un robinet ou un auto-perçage ?
Dans un premier temps baisser votre pression alimentation à 3 bars.
C'est pas la première fois qu'un groupe de sécurité serait défectueux même neuf.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 20:13
consulter ce sujet Groupe de sécurité qui claqueBonsoir ribou86.
Votre résistance est un peu comme la photo jointe.
Si problème de tartre le déclencheur de sécurité disjoncte et il faut le réarmer, a priori vous ne dites pas s'il faut réarmer.
Avant de démonter la résistance (douille camion pour le démontage) il faut trouver la panne.
1 - Résistance en défaut (vous trouvez 27 ohms ce qui est conforme, mais il faut également mesurer l'isolement entre chaque cosse et la mise à la masse (une micro-fuite de courant peut perturber l’électronique sans toutefois faire déclencher le différentiel). Pour vérifier si c'est la résistance qui n'est pas en cause = débrancher la et brancher les fils sur un radiateur électrique de 2000 W. Si pas d'erreur E10 avec la bonne tension sur les câbles il faudra remplacer la résistance.
2 - Problème de thermostat, vérifier la continuité électrique en amont et aval du thermostat (multimètre).
3 - Problème de tableau de contrôle.
Si c'est la résistance qui ne fonctionne pas et si vous l'avez changée, pensez aussi au remplacement du joint ainsi qu'à l'anode.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre résistance est un peu comme la photo jointe.
Si problème de tartre le déclencheur de sécurité disjoncte et il faut le réarmer, a priori vous ne dites pas s'il faut réarmer.
Avant de démonter la résistance (douille camion pour le démontage) il faut trouver la panne.
1 - Résistance en défaut (vous trouvez 27 ohms ce qui est conforme, mais il faut également mesurer l'isolement entre chaque cosse et la mise à la masse (une micro-fuite de courant peut perturber l’électronique sans toutefois faire déclencher le différentiel). Pour vérifier si c'est la résistance qui n'est pas en cause = débrancher la et brancher les fils sur un radiateur électrique de 2000 W. Si pas d'erreur E10 avec la bonne tension sur les câbles il faudra remplacer la résistance.
2 - Problème de thermostat, vérifier la continuité électrique en amont et aval du thermostat (multimètre).
3 - Problème de tableau de contrôle.
Si c'est la résistance qui ne fonctionne pas et si vous l'avez changée, pensez aussi au remplacement du joint ainsi qu'à l'anode.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2020 à 14:24
consulter ce sujet Erreur chauffe-eau thermodynamique BoschBonsoir ribou86.
Le thermostat n'est pas alimenté électriquement tout le temps.
En mode "auto" quand les conditions de température sont requises il est alimenté.
Mode "électrique" c'est la résistance qui chauffe donc résistance alimentée via thermostat.
Mode "boost" fonctionnement résistance plus pompe chaleur.
Voir schéma électrique simplifié joint.
Souvent sur ces appareils, entartrage de la résistance électrique et mise en sécurité du thermostat (à réarmer).
Pour votre essai de bon fonctionnement passer en "mode électrique".
Cordialement.
3000 dwfi schema electrique.pdf
Le thermostat n'est pas alimenté électriquement tout le temps.
En mode "auto" quand les conditions de température sont requises il est alimenté.
Mode "électrique" c'est la résistance qui chauffe donc résistance alimentée via thermostat.
Mode "boost" fonctionnement résistance plus pompe chaleur.
Voir schéma électrique simplifié joint.
Souvent sur ces appareils, entartrage de la résistance électrique et mise en sécurité du thermostat (à réarmer).
Pour votre essai de bon fonctionnement passer en "mode électrique".
Cordialement.
3000 dwfi schema electrique.pdf
04 décembre 2020 à 17:11
consulter ce sujet Erreur chauffe-eau thermodynamique BoschBonsoir ribou86
Effectivement E10 correspond à un problème chauffage électrique.
Erreur E10.
Résistance électrique endommagée.
Limiteur de température de sécurité endommagée.
Température du limiteur de température de sécurité réglée par une valeur inférieure à la valeur réglée sur l‘appareil.
Votre résistance n'est pas dans un fourreau Stéatite mais est directement immergée (résistance blindée).
Pour tester la résistance il n'est pas nécessaire de la déposer mais après avoir couper isolement électriquement le CE, il faut débrancher les câbles de la résistance et mesurer la valeur ohmique à l'aide d'un multimètre (valeur environ 26 ohms pour votre résistance de 2kW).
Vérifier également que le limiteur de température ne soit pas déclenché (voir document joint).
Cordialement.
3000 dwfi.pdf
3000 dwfi schema eclate.pdf
3000 dwfi nomenclature.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement E10 correspond à un problème chauffage électrique.
Erreur E10.
Résistance électrique endommagée.
Limiteur de température de sécurité endommagée.
Température du limiteur de température de sécurité réglée par une valeur inférieure à la valeur réglée sur l‘appareil.
Votre résistance n'est pas dans un fourreau Stéatite mais est directement immergée (résistance blindée).
Pour tester la résistance il n'est pas nécessaire de la déposer mais après avoir couper isolement électriquement le CE, il faut débrancher les câbles de la résistance et mesurer la valeur ohmique à l'aide d'un multimètre (valeur environ 26 ohms pour votre résistance de 2kW).
Vérifier également que le limiteur de température ne soit pas déclenché (voir document joint).
Cordialement.
3000 dwfi.pdf
3000 dwfi schema eclate.pdf
3000 dwfi nomenclature.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2020 à 21:31
consulter ce sujet Erreur chauffe-eau thermodynamique BoschBonsoir ovmrl et GL,
Même avis que GL travaux à charge du propriétaire.
Pour remplacer le joint pas cher et pas compliqué mais obligation de déposer la cuvette qui est à moitié scellée dans le ciment, pour vérifier que la fuite vient bien du joint et non de la cuvette mettre du Sopalin autour du joint qui n'a pas l'air très étanche dans la partie supérieure (sûrement quelques odeurs nauséabondes).
En cas de vétusté ou d’usure normale des tuyaux, des canalisations, le propriétaire se charge des travaux et de régler les frais de ceux-ci, amener à votre proprio les photos en gros plan du joint et du scellement de cuvette non conforme.
Cordialement.
Même avis que GL travaux à charge du propriétaire.
Pour remplacer le joint pas cher et pas compliqué mais obligation de déposer la cuvette qui est à moitié scellée dans le ciment, pour vérifier que la fuite vient bien du joint et non de la cuvette mettre du Sopalin autour du joint qui n'a pas l'air très étanche dans la partie supérieure (sûrement quelques odeurs nauséabondes).
En cas de vétusté ou d’usure normale des tuyaux, des canalisations, le propriétaire se charge des travaux et de régler les frais de ceux-ci, amener à votre proprio les photos en gros plan du joint et du scellement de cuvette non conforme.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 21:24
consulter ce sujet Fuite évacuation toiletteBonjour sebelec.
Une cuve horizontale ou verticale est juste une histoire d’encombrement, il faut juste laisser de la place pour la maintenance (gonflage ballon, ou remplacement vessie à réaliser tous les 6 à 8 ans quand la pompe démarre par des petits cycles de 5 secondes malgré un gonflage correct du ballon).
Les 2 conceptions de vessie (avec ou sans purgeur) sont équivalentes cela dépend de la marque du ballon (si vous avez du budget prévoyez un ballon en inox avec une vessie en pdm).
Sur une cuve horizontale avec une vessie en bon état, la vessie ne touche pas la cuve elle est équilibrée par la pression d'air (même si elle touche cela n'est pas gênant comme un ancien pneumatique avec chambre à air).
L'eau est dans la vessie et l'air autour, j'ai une cuve horizontale (alimentant le réseau des WC à partir d'une citerne d'eau enterrée de 5000 litres) de 50 litres en inox depuis 12 ans et jamais aucun problème, juste remplacé 1 fois la vessie et gonflage tous les ans).
Cordialement.
Une cuve horizontale ou verticale est juste une histoire d’encombrement, il faut juste laisser de la place pour la maintenance (gonflage ballon, ou remplacement vessie à réaliser tous les 6 à 8 ans quand la pompe démarre par des petits cycles de 5 secondes malgré un gonflage correct du ballon).
Les 2 conceptions de vessie (avec ou sans purgeur) sont équivalentes cela dépend de la marque du ballon (si vous avez du budget prévoyez un ballon en inox avec une vessie en pdm).
Sur une cuve horizontale avec une vessie en bon état, la vessie ne touche pas la cuve elle est équilibrée par la pression d'air (même si elle touche cela n'est pas gênant comme un ancien pneumatique avec chambre à air).
L'eau est dans la vessie et l'air autour, j'ai une cuve horizontale (alimentant le réseau des WC à partir d'une citerne d'eau enterrée de 5000 litres) de 50 litres en inox depuis 12 ans et jamais aucun problème, juste remplacé 1 fois la vessie et gonflage tous les ans).
Cordialement.
29 novembre 2020 à 14:54
consulter ce sujet Achat cuve sans surpresseurBonjour louis.
Pour trouver la fuite, mettre tout autour de la bride de la résistance blindée du papier Sopalin tenu par du scotch, ainsi vous trouvez votre fuite si cela provient de la résistance ou cuve.
Selon l'âge de votre chauffe-eau souvent de la corrosion se trouve sur le portage du joint de résistance et fuite.
Vous pouvez essayer de reprendre très légèrement la bride de résistance, si toujours fuite, vidanger le chauffe eau et déposer la résistance pour analyse du portage et éventuellement remplacement du joint.
Si fuite du corps de chauffe, remplacer le chauffe eau et il est préférable de prendre un CE stéatite.
Votre chauffe eau a une durée de vie entre 15 et 18 ans.
Cordialement.
Pour trouver la fuite, mettre tout autour de la bride de la résistance blindée du papier Sopalin tenu par du scotch, ainsi vous trouvez votre fuite si cela provient de la résistance ou cuve.
Selon l'âge de votre chauffe-eau souvent de la corrosion se trouve sur le portage du joint de résistance et fuite.
Vous pouvez essayer de reprendre très légèrement la bride de résistance, si toujours fuite, vidanger le chauffe eau et déposer la résistance pour analyse du portage et éventuellement remplacement du joint.
Si fuite du corps de chauffe, remplacer le chauffe eau et il est préférable de prendre un CE stéatite.
Votre chauffe eau a une durée de vie entre 15 et 18 ans.
Cordialement.
28 novembre 2020 à 14:25
consulter ce sujet Avis fuite chauffe-eau Bonjour thomas.
Si le piston n'est pas bloqué, si l'eau coule de la purge, dans ce cas c'est le té de réglage (raccord opposé a votre soupape) sur le retour qui est bouché ou mal régler, retirer le bouchon et avec une clé 6 pan creux dévisser légèrement (bien noter le nombre de tour pour remettre si il faut dans le réglage d'origine autrement déséquilibre avec les autres radiateur) et observer si de l'eau chaude arrive au radiateur.
Cordialement.
Raccord de retour pour radiateurs
Si le piston n'est pas bloqué, si l'eau coule de la purge, dans ce cas c'est le té de réglage (raccord opposé a votre soupape) sur le retour qui est bouché ou mal régler, retirer le bouchon et avec une clé 6 pan creux dévisser légèrement (bien noter le nombre de tour pour remettre si il faut dans le réglage d'origine autrement déséquilibre avec les autres radiateur) et observer si de l'eau chaude arrive au radiateur.
Cordialement.
Raccord de retour pour radiateurs
24 novembre 2020 à 12:45
consulter ce sujet Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pasBonsoir thomas.
Vous voulez dire que le piston est bloqué, c'est bizarre que la flèche tourne avec le volant avec le robinet bien serré avec l'écrou moleté.
Quand le piston est sorti l'eau passe, quand il est rentré l'eau ne passe plus.
L'arrivée d'eau du radiateur n'est pas tiède, essayer de purger délicatement le radiateur en son point eau.
Si vous avez dans votre logement le même robinet essayez d'échanger la tête.
Si le piston est vraiment bloqué il faut remplacer le robinet thermostatique.
Cordialement.
Vous voulez dire que le piston est bloqué, c'est bizarre que la flèche tourne avec le volant avec le robinet bien serré avec l'écrou moleté.
Quand le piston est sorti l'eau passe, quand il est rentré l'eau ne passe plus.
L'arrivée d'eau du radiateur n'est pas tiède, essayer de purger délicatement le radiateur en son point eau.
Si vous avez dans votre logement le même robinet essayez d'échanger la tête.
Si le piston est vraiment bloqué il faut remplacer le robinet thermostatique.
Cordialement.
23 novembre 2020 à 23:32
consulter ce sujet Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pasBonsoir thomas.
Je pense que votre piston est bloqué en position fermée, c'est très facile à débloquer, suive la vidéo ci-après :
https://www.youtube.com/watch?v=bXpt34CbscA
Cordialement.
Je pense que votre piston est bloqué en position fermée, c'est très facile à débloquer, suive la vidéo ci-après :
https://www.youtube.com/watch?v=bXpt34CbscA
Cordialement.
23 novembre 2020 à 22:51
consulter ce sujet Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pasBonsoir julia31.
Vérifier le positionnement de votre tuyau de vidange de votre lave linge (je suppose votre plombier a dû le faire) en clair le tuyau doit arriver en haut du lave linge (voir image jointe), si pas assez haut (20 à 30 cm) vidange par siphonnage, si la hauteur est bonne pas de bol pour la 2ème machine appeler le SAV en garantie.
Cordialement.

Vérifier le positionnement de votre tuyau de vidange de votre lave linge (je suppose votre plombier a dû le faire) en clair le tuyau doit arriver en haut du lave linge (voir image jointe), si pas assez haut (20 à 30 cm) vidange par siphonnage, si la hauteur est bonne pas de bol pour la 2ème machine appeler le SAV en garantie.
Cordialement.

15 novembre 2020 à 20:06
consulter ce sujet Surconsommation eau problème machine à laver Bonjour fluet.
Pas besoin de rien coller, mettre un embout sortie WC dia 100 sur le tuyau de la colonne.
Monter une pipe droite de 100 (ou coudée selon votre installation) sur votre sortie de WC (prendre une longueur supérieure distance entre sortie WC et entrée colonne), couper à la longueur voulue et le tour est joué.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pas besoin de rien coller, mettre un embout sortie WC dia 100 sur le tuyau de la colonne.
Monter une pipe droite de 100 (ou coudée selon votre installation) sur votre sortie de WC (prendre une longueur supérieure distance entre sortie WC et entrée colonne), couper à la longueur voulue et le tour est joué.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 novembre 2020 à 14:31
consulter ce sujet Raccorder sortie colonne évacuation au WCBonsoir kittyblue.
Pour votre problème de vidange eau tuyau buanderie, un petit coup de chasse d'air par le robinet (ouvert) de la machine à laver et le tour est joué, l'eau s'évacuera par le bouchon de votre réducteur de pression.
Cordialement.
Pour votre problème de vidange eau tuyau buanderie, un petit coup de chasse d'air par le robinet (ouvert) de la machine à laver et le tour est joué, l'eau s'évacuera par le bouchon de votre réducteur de pression.
Cordialement.
09 novembre 2020 à 18:46
consulter ce sujet Vidange réseau circuit eau en hiverBonsoir à tous.
Je pense ce que vous appelez ciment classique est du ciment joint carrelage qui fait la liaison entre le sol en pierres naturelles et la faïence murale, si c'est bien fait pas de problème d’étanchéité, dans le doute passer au pinceau de l"hydrofuge liquide en 2 applications espacées de 24 heures.
Autrement utiliser un mastic silicone SikaSeal 108 Sanitaire la couleur de votre choix qui est anti-moisissure.
Cordialement.
Je pense ce que vous appelez ciment classique est du ciment joint carrelage qui fait la liaison entre le sol en pierres naturelles et la faïence murale, si c'est bien fait pas de problème d’étanchéité, dans le doute passer au pinceau de l"hydrofuge liquide en 2 applications espacées de 24 heures.
Autrement utiliser un mastic silicone SikaSeal 108 Sanitaire la couleur de votre choix qui est anti-moisissure.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 21:33
consulter ce sujet Joint silicone douche noircit rapidementBonsoir soph49.
Erreur E8 sur ballon thermodynamique Altech signifie un Défaut de perte électrique.
Si le courant à induction de la carte de circuits imprimés est vérifié et s’il y a une différence de courant entre L et N supérieure à 14 mA, le système considère cela comme un "défaut de perte électrique".
Si la carte détecte une fuite de courant ; elle affiche E8, si l'intensité détectée est de plus de 30mA, ça disjoncte au tableau.
Il se peut que des câbles soient rompus ou problème de connexion, vérifier également isolement résistance chauffante et compresseur, mettre le chauffe eau en mode pompe à chaleur mode éco pour vérifier si le code E8 s'affiche.
Quel est l'âge de votre appareil, avez-vous déjà remplacé l'anode passive en magnésium, souvent sur cet appareil c'est la résistance qui est en défaut lié à un mauvais entretien.
Cordialement.
Erreur E8 sur ballon thermodynamique Altech signifie un Défaut de perte électrique.
Si le courant à induction de la carte de circuits imprimés est vérifié et s’il y a une différence de courant entre L et N supérieure à 14 mA, le système considère cela comme un "défaut de perte électrique".
Si la carte détecte une fuite de courant ; elle affiche E8, si l'intensité détectée est de plus de 30mA, ça disjoncte au tableau.
Il se peut que des câbles soient rompus ou problème de connexion, vérifier également isolement résistance chauffante et compresseur, mettre le chauffe eau en mode pompe à chaleur mode éco pour vérifier si le code E8 s'affiche.
Quel est l'âge de votre appareil, avez-vous déjà remplacé l'anode passive en magnésium, souvent sur cet appareil c'est la résistance qui est en défaut lié à un mauvais entretien.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 21:16
consulter ce sujet Erreur E8 ballon thermodynamique AltechBonjour lordine.
Ci-joint lien petite vidéo Roca qui pourra peut-être vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=CIg2Z2XrDww
Cordialement.
Ci-joint lien petite vidéo Roca qui pourra peut-être vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=CIg2Z2XrDww
Cordialement.
23 septembre 2020 à 11:31
consulter ce sujet Problème flotteur WC RocaBonjour Karamel.
Pour votre cas je vous conseille un mitigeur spécial douche entraxe variable (faire une recherche sur le net avec ce terme) ou mitigeur type rénovation entraxe variable.
Cordialement.
Pour votre cas je vous conseille un mitigeur spécial douche entraxe variable (faire une recherche sur le net avec ce terme) ou mitigeur type rénovation entraxe variable.
Cordialement.
23 septembre 2020 à 11:06
consulter ce sujet Entraxe 9.5cm installation mitigeur 15cm Bonsoir à tous.
Martien a parfaitement raison sur la température 55 degrés sur un chauffe eau, mais je rajoute un petit complément, votre chauffe eau n'est pas stéatite mais à résistance blindé (à éviter d'employer pour les régions avec une eau calcaire), je pense que les autres ont un chauffe-eau stéatite et n'ont pas le problème de votre chauffe eau bas de gamme.
Le chauffe-eau blindé met directement la résistance en contact avec l’eau. Elle est de ce fait exposée au calcaire.
Le chauffe-eau à résistance stéatite est protégé du calcaire car l’eau n’est pas en contact direct avec la résistance. En effet, cette dernière est placée dans un fourreau (un étui en acier émaillé) qui la protège contre le tartre. Ce type d’appareil est recommandé dans les régions particulièrement calcaires.
Cordialement.
Martien a parfaitement raison sur la température 55 degrés sur un chauffe eau, mais je rajoute un petit complément, votre chauffe eau n'est pas stéatite mais à résistance blindé (à éviter d'employer pour les régions avec une eau calcaire), je pense que les autres ont un chauffe-eau stéatite et n'ont pas le problème de votre chauffe eau bas de gamme.
Le chauffe-eau blindé met directement la résistance en contact avec l’eau. Elle est de ce fait exposée au calcaire.
Le chauffe-eau à résistance stéatite est protégé du calcaire car l’eau n’est pas en contact direct avec la résistance. En effet, cette dernière est placée dans un fourreau (un étui en acier émaillé) qui la protège contre le tartre. Ce type d’appareil est recommandé dans les régions particulièrement calcaires.
Cordialement.
18 septembre 2020 à 21:31
consulter ce sujet Calcaire ballon d'eau chaudeBonjour Laurence et GL.
Avis conforme à GL, l'ancien locataire à démonter une pièce de votre système de vidange (vidange lave vaisselle ou trop plein de l'évier), vérifier si votre évier est muni d'un trop plein (petite grille en haut de l'évier avec au dessous un tuyau qui vient sur le siphon)
Pour vous dépanner momentanément déposer en la dévissant la virole blanche et mettre à l'intérieur un semblant de bouchon plein (couper un bout de vieille ceinture en cuir ou autre, vieux tapis de souris, chambre à air etc.) du diamètre intérieur et remonter la virole en la serrant bien, après allez voir dans un magasin de bricolage un vrai bouchon plein.
Cordialement.
Avis conforme à GL, l'ancien locataire à démonter une pièce de votre système de vidange (vidange lave vaisselle ou trop plein de l'évier), vérifier si votre évier est muni d'un trop plein (petite grille en haut de l'évier avec au dessous un tuyau qui vient sur le siphon)
Pour vous dépanner momentanément déposer en la dévissant la virole blanche et mettre à l'intérieur un semblant de bouchon plein (couper un bout de vieille ceinture en cuir ou autre, vieux tapis de souris, chambre à air etc.) du diamètre intérieur et remonter la virole en la serrant bien, après allez voir dans un magasin de bricolage un vrai bouchon plein.
Cordialement.
06 septembre 2020 à 14:59
consulter ce sujet Problème fuite évier cuisineBonjour Maforv.
Vous avez testé le pressostat et la carte électronique, pour info la carte électronique ne sert qu'à temporiser l'appareil, à 4 secondes, après la mise en marche, commandée par le pressostat.
Cette tempo est source de nombreux problèmes et évite un échauffement du moteur.
Cordialement.
Vous avez testé le pressostat et la carte électronique, pour info la carte électronique ne sert qu'à temporiser l'appareil, à 4 secondes, après la mise en marche, commandée par le pressostat.
Cette tempo est source de nombreux problèmes et évite un échauffement du moteur.
Cordialement.
04 septembre 2020 à 19:59
consulter ce sujet Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieurBonjour Maforv et Martien
Quel était le problème initial lié au démontage du broyeur.
Est-ce qu'à chaque chasse le moteur du broyeur, tourne, si à chaque chasse le moteur tourne je soupçonne une difficulté d'évacuation (tuyau évacuation partiellement bouché) avec un clapet de non retour pas étanche.
Donc vérifier le libre débouché du tuyau d'évacuation du broyeur avec un furet et autre et vérifier également la présence et le bon fonctionnement du clapet de non retour.
Cordialement.
Quel était le problème initial lié au démontage du broyeur.
Est-ce qu'à chaque chasse le moteur du broyeur, tourne, si à chaque chasse le moteur tourne je soupçonne une difficulté d'évacuation (tuyau évacuation partiellement bouché) avec un clapet de non retour pas étanche.
Donc vérifier le libre débouché du tuyau d'évacuation du broyeur avec un furet et autre et vérifier également la présence et le bon fonctionnement du clapet de non retour.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 18:43
consulter ce sujet Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieurBonsoir astouf et martien.
Moi aussi je viens d'une autre planète appelée la Bretagne, Astouf je vois que votre évier vient d'une autre planète car il n'a pas de siphon (à moins que votre siphon soit placé après sur votre circuit de vidange) comme sur la terre, déposer le Té en PVC blanc à l'aplomb de la descente de vidange de l'évier et l'aide d'un câble en acier, vérifier le libre débouché de votre tuyau sur au moins un 1 mètre (pour un gros bouchon la ventouse sert à rien juste à déplacer le bouchon), je pense également que votre flexible de vidange fuit autrement l'eau de vidange monte dans l'évier.
Bonne recherche du bouchage peut-être un coup de laser galactique et le problème sera réglé.
Cordialement.
Moi aussi je viens d'une autre planète appelée la Bretagne, Astouf je vois que votre évier vient d'une autre planète car il n'a pas de siphon (à moins que votre siphon soit placé après sur votre circuit de vidange) comme sur la terre, déposer le Té en PVC blanc à l'aplomb de la descente de vidange de l'évier et l'aide d'un câble en acier, vérifier le libre débouché de votre tuyau sur au moins un 1 mètre (pour un gros bouchon la ventouse sert à rien juste à déplacer le bouchon), je pense également que votre flexible de vidange fuit autrement l'eau de vidange monte dans l'évier.
Bonne recherche du bouchage peut-être un coup de laser galactique et le problème sera réglé.

Cordialement.
29 juin 2020 à 21:52
consulter ce sujet Fuite lave-vaisselle et évier bouchéBonjour Max75 et GL,
Même avis que GL concernant le coup de bélier, demander à votre plombier la pression d'eau de votre installation peut être il manque un réducteur de pression, certains types de robinet à fermeture non lente favorisent ce phénomène, il y a quelques années j'avais eu un problème du même ordre et je l'avais résolu en remplaçant les flexibles (plus court et de meilleure qualité), mais comme dit GL des tubes mal fixés dans votre cas est à privilégier.
Cordialement.
Même avis que GL concernant le coup de bélier, demander à votre plombier la pression d'eau de votre installation peut être il manque un réducteur de pression, certains types de robinet à fermeture non lente favorisent ce phénomène, il y a quelques années j'avais eu un problème du même ordre et je l'avais résolu en remplaçant les flexibles (plus court et de meilleure qualité), mais comme dit GL des tubes mal fixés dans votre cas est à privilégier.
Cordialement.
22 mai 2020 à 14:32
consulter ce sujet Bruit canalisationBonsoir jean83
Autrement pas de soucis si c'est pour du court terme, mais avec une petite surveillance.
Cordialement.
Autrement pas de soucis si c'est pour du court terme, mais avec une petite surveillance.
Cordialement.
17 mai 2020 à 21:21
consulter ce sujet Remplacer un bout de plymouth par un flexibleBonsoir roustarien.
Effectivement si votre vide sanitaire est accessible il faut jeter un coup d’œil au niveau de votre salle de bain, WC.
Dernièrement avez-vous eu un tuyau bouché avec comme moyen de débouchage furet ou autre ?
Une petite photo de la tache d'humidité serait la bienvenue.
Cordialement.
Effectivement si votre vide sanitaire est accessible il faut jeter un coup d’œil au niveau de votre salle de bain, WC.
Dernièrement avez-vous eu un tuyau bouché avec comme moyen de débouchage furet ou autre ?
Une petite photo de la tache d'humidité serait la bienvenue.
Cordialement.
17 mai 2020 à 21:17
consulter ce sujet Fuite mur extérieur inexpliquéeBonsoir Serge.
Même avis que "invité", pas de soucis de démontage mais avec de bon outil, par contre je ne vois pas de sectionnement avant compteur pour isoler la distribution (en règle générale pas de sectionnement avant compteur mais vanne enterrée isolable seulement par la Compagnie des Eaux).
Le clapet de non retour n'est également pas visible à moins qu'il soit ailleurs sur l'installation.
Cordialement.
Même avis que "invité", pas de soucis de démontage mais avec de bon outil, par contre je ne vois pas de sectionnement avant compteur pour isoler la distribution (en règle générale pas de sectionnement avant compteur mais vanne enterrée isolable seulement par la Compagnie des Eaux).
Le clapet de non retour n'est également pas visible à moins qu'il soit ailleurs sur l'installation.
Cordialement.
17 mai 2020 à 20:20
consulter ce sujet Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin Bonsoir roustarien.
Vous n'avez pas d'arrivée d'eau à ce niveau, mais peut-être évacuation d'eau (lavabo, douche, baignoire) ou fuite autour du bac à douche.
Cordialement.
Vous n'avez pas d'arrivée d'eau à ce niveau, mais peut-être évacuation d'eau (lavabo, douche, baignoire) ou fuite autour du bac à douche.
Cordialement.
16 mai 2020 à 22:19
consulter ce sujet Fuite mur extérieur inexpliquéeBonjour jean83.
Perso je remplacerais la partie endommagée par un Tuyau polyéthylène pour eau potable ø25 conforme avec ce qui était monté avant avec les raccords adéquats (problème tuyau vendu par 25m mais pn16 bars 20€), votre système flexible tuyauterie plomberie à remplacer dans 10 ans avec risque de fuite avant (pour flex sous abri et non enterré).
Cordialement.
Perso je remplacerais la partie endommagée par un Tuyau polyéthylène pour eau potable ø25 conforme avec ce qui était monté avant avec les raccords adéquats (problème tuyau vendu par 25m mais pn16 bars 20€), votre système flexible tuyauterie plomberie à remplacer dans 10 ans avec risque de fuite avant (pour flex sous abri et non enterré).
Cordialement.
15 mai 2020 à 22:33
consulter ce sujet Remplacer un bout de plymouth par un flexibleBonjour grima80.
Pourriez-vous nous faire une belle photo de la pièce entière haut et bas, pour l'instant cela ressemble plus à un filtre ancien modèle, attendons photo pour valider.
Cordialement.
Pourriez-vous nous faire une belle photo de la pièce entière haut et bas, pour l'instant cela ressemble plus à un filtre ancien modèle, attendons photo pour valider.
Cordialement.
14 mai 2020 à 15:08
consulter ce sujet Est-ce bien un réducteur de pression ?Bonjour melbor.
Effectivement les collectes d'eau de pluie standard est pour une descente verticale, pour votre projet le mieux est une vanne 3 voies en pvc positionnée sur votre tuyau pvc de récupération d'eau pluviale.
Mais il faut quand même prévoir le trop plein de la citerne en gargouille vers eau pluviale en cas d'oublie de vanne remplissage ouverte.
Cordialement.
Effectivement les collectes d'eau de pluie standard est pour une descente verticale, pour votre projet le mieux est une vanne 3 voies en pvc positionnée sur votre tuyau pvc de récupération d'eau pluviale.
Mais il faut quand même prévoir le trop plein de la citerne en gargouille vers eau pluviale en cas d'oublie de vanne remplissage ouverte.
Cordialement.
12 mai 2020 à 14:24
consulter ce sujet Collecteur d'eau tuyau PVC horizontalBonjour Max.
Le joint bride est différent selon le modèle de chauffe-eau (dia 100, 130 etc.).
Vous avez repris un CE Atlantic, c’est un bon choix, récupérer sur l'ancien la résistance, le thermostat et électronique (en cas de panne cela peut vous aider, très souvent cela va en lieu et place sans problème).
Cordialement.
Le joint bride est différent selon le modèle de chauffe-eau (dia 100, 130 etc.).
Vous avez repris un CE Atlantic, c’est un bon choix, récupérer sur l'ancien la résistance, le thermostat et électronique (en cas de panne cela peut vous aider, très souvent cela va en lieu et place sans problème).
Cordialement.
09 mai 2020 à 13:56
consulter ce sujet Chauffe eau joint ou pas ? Bonjour Tiphaine35.
La partie manquante est un système spécial appelé Semplifix Système (voir photo jointe) il est peu probable de trouver un rechange en SAV, c'est une pièce constitutive du robinet. Votre robinet devait être en exposition et la partie inférieure est restée fixée sur le présentoir.
Vous pouvez toujours passer chez cuisine Schmidt ils sont fan de ce système.
Je pense qu'il manque également les embases de liaison en laiton sur les 2 trous entrée d'eau.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La partie manquante est un système spécial appelé Semplifix Système (voir photo jointe) il est peu probable de trouver un rechange en SAV, c'est une pièce constitutive du robinet. Votre robinet devait être en exposition et la partie inférieure est restée fixée sur le présentoir.
Vous pouvez toujours passer chez cuisine Schmidt ils sont fan de ce système.
Je pense qu'il manque également les embases de liaison en laiton sur les 2 trous entrée d'eau.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mai 2020 à 11:53
consulter ce sujet Besoin d'aide pour branchements flexibles sur mitigeurBonjour Helena.
Juste une petite remarque, un lave linge ne fonctionne pas par un remplissage d'eau en gravité, il lui faut minimum 2 à 2.5 bar pour le remplissage (autrement blocage du programme, le temps de remplissage est vérifier par la carte électronique (ce qui veut dire groupe hydrophore entre cuve réserve d'eau et machine à laver,donc pas valable pour votre projet, pour la vidange d'eau de la machine la pompe de vidange n'est pas assez puissante pour remplir la cuve eau grise (maxi 1 mètre d'eau ce qui veut dire cuve au grise au sol et pompe pour aller au système Nomad'o (donc encore de l'énergie) je ne suis pas sur que le système Nomad'o élimine bien le phosphate contenu dans la lessive d'une machine (pour gel douche cela passe).
Cordialement.
Juste une petite remarque, un lave linge ne fonctionne pas par un remplissage d'eau en gravité, il lui faut minimum 2 à 2.5 bar pour le remplissage (autrement blocage du programme, le temps de remplissage est vérifier par la carte électronique (ce qui veut dire groupe hydrophore entre cuve réserve d'eau et machine à laver,donc pas valable pour votre projet, pour la vidange d'eau de la machine la pompe de vidange n'est pas assez puissante pour remplir la cuve eau grise (maxi 1 mètre d'eau ce qui veut dire cuve au grise au sol et pompe pour aller au système Nomad'o (donc encore de l'énergie) je ne suis pas sur que le système Nomad'o élimine bien le phosphate contenu dans la lessive d'une machine (pour gel douche cela passe).
Cordialement.
08 mai 2020 à 20:31
consulter ce sujet Conseils circuit fermé recyclage eau griseBonjour Helena.
C'est surement pas la réponse que vous attendez mais je vous livre mon ressentiment.
Il est toujours possible de tout faire mais dans la limite du raisonnable, une installation Nomad'o coûte plus de 4000€ (pour les fortunés de camping car cela revient cher le litre d'eau) mais si c'est pour une installation domestique à la maison il est préférable de réaliser un système de récupération d'eau de pluie cuve eau de 3000 litres avec groupe hydrophore pour alimenter WC, machine à laver et arrosage des fleurs.
Voir la législation pour système récupération eau de pluie :
service public.fr Récupération de l'eau de pluie
Cordialement.
C'est surement pas la réponse que vous attendez mais je vous livre mon ressentiment.
Il est toujours possible de tout faire mais dans la limite du raisonnable, une installation Nomad'o coûte plus de 4000€ (pour les fortunés de camping car cela revient cher le litre d'eau) mais si c'est pour une installation domestique à la maison il est préférable de réaliser un système de récupération d'eau de pluie cuve eau de 3000 litres avec groupe hydrophore pour alimenter WC, machine à laver et arrosage des fleurs.
Voir la législation pour système récupération eau de pluie :
service public.fr Récupération de l'eau de pluie
Cordialement.
07 mai 2020 à 23:01
consulter ce sujet Conseils circuit fermé recyclage eau griseBonjour tam.
Tout à fait d'accord avec toi (j'ai raconté des bêtises), mais ce que je voulais dire pression supérieure à 5 à 6 bars à cette pression léger gouttes à gouttes mais si la soupape est colmatée et manœuvre plus (cela arrive très souvent) la pression engendrée qui est surement supérieure fatigue énormément le chauffe eau (si l'on tire pas sur l'eau chaude).
Cordialement.
Tout à fait d'accord avec toi (j'ai raconté des bêtises), mais ce que je voulais dire pression supérieure à 5 à 6 bars à cette pression léger gouttes à gouttes mais si la soupape est colmatée et manœuvre plus (cela arrive très souvent) la pression engendrée qui est surement supérieure fatigue énormément le chauffe eau (si l'on tire pas sur l'eau chaude).
Cordialement.
07 mai 2020 à 18:55
consulter ce sujet Chauffe eau joint ou pas ? Bonjour
Effectivement le calcaire est la plaie des chauffe-eau.
Votre chauffe eau à rendu l’âme a cause d'une fissure lié à une surpression, la surpression doit provenir du blocage du groupe de sécurité et à une montée de 5 à 6 bar qui a fatiguer à la longue la structure de votre chauffe-eau, il faut purger tous les mois le groupe de sécurité pour empêcher le bouchage (personne ne le fais) pour les installations avec eau calcaire privilégier le montage d'un groupe de sécurité spécial eau calcaire (siège inox et joint téflon) pas tellement plus cher que le standard.
Le réducteur de pression est un plus si votre réseau d'eau à une pression supérieure à 3 bars.
Vidanger votre chauffe eau tous les 2 ans, le réglage de la température à 60 degrés prolonge également sa vie.
Cordialement.
Effectivement le calcaire est la plaie des chauffe-eau.
Votre chauffe eau à rendu l’âme a cause d'une fissure lié à une surpression, la surpression doit provenir du blocage du groupe de sécurité et à une montée de 5 à 6 bar qui a fatiguer à la longue la structure de votre chauffe-eau, il faut purger tous les mois le groupe de sécurité pour empêcher le bouchage (personne ne le fais) pour les installations avec eau calcaire privilégier le montage d'un groupe de sécurité spécial eau calcaire (siège inox et joint téflon) pas tellement plus cher que le standard.
Le réducteur de pression est un plus si votre réseau d'eau à une pression supérieure à 3 bars.
Vidanger votre chauffe eau tous les 2 ans, le réglage de la température à 60 degrés prolonge également sa vie.
Cordialement.
07 mai 2020 à 14:35
consulter ce sujet Chauffe eau joint ou pas ? Bonjour.
La petite partie en forme d'anse est un renfort pour atténuer le porte à faux du coude (ils étaient malins les anciens) mais malgré cela on aperçoit une micro fêlure débutante.
Cordialement.
La petite partie en forme d'anse est un renfort pour atténuer le porte à faux du coude (ils étaient malins les anciens) mais malgré cela on aperçoit une micro fêlure débutante.
Cordialement.
07 mai 2020 à 14:10
consulter ce sujet Réparer évacuation WC installation ancienneBonsoir julos.
Vous avez compris, mais pas prendre de coude PVC + bague pour raccorder à la cuvette, mais acheter une pipe longue d'évacuation WC (le joint est compris et vous pouvez couper la partie qui rendre dans le tuyau fonte à la dimension voulu mais le plus long possible) la graisse silicone c'est juste pour faciliter la rentrée du joint dans le tuyau.
Pour le nettoyage du tuyau interne en fonte, brosse métallique, toile émeri il faut que la partie soit assez lisse pour l'étanchéité, si votre tuyau est vraiment corrodé, il ne vous reste plus que la solution du ciment prompt comme dans le temps.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez compris, mais pas prendre de coude PVC + bague pour raccorder à la cuvette, mais acheter une pipe longue d'évacuation WC (le joint est compris et vous pouvez couper la partie qui rendre dans le tuyau fonte à la dimension voulu mais le plus long possible) la graisse silicone c'est juste pour faciliter la rentrée du joint dans le tuyau.
Pour le nettoyage du tuyau interne en fonte, brosse métallique, toile émeri il faut que la partie soit assez lisse pour l'étanchéité, si votre tuyau est vraiment corrodé, il ne vous reste plus que la solution du ciment prompt comme dans le temps.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mai 2020 à 23:17
consulter ce sujet Réparer évacuation WC installation ancienneBonsoir GL et omelhor.
Décidément le concours est dur, le matériel est de très bonne qualité, je dirais même de qualité de robinetterie employé dans le nucléaire, j'ai travaillé pendant 20 ans (il y a déjà plus de 30 ans
) dans ce milieu et cela me rappelle une entrave de sectionnement avec son chapeau inox, sur le crochet il manque la petite chainette pour pas que le chapeau tombe, en dessous il y a soit une vanne (pour régler le débit d'eau) ou un compteur d'eau, sur le voyant rouge (ne pas manœuvrer on voit les trous pour le plombage, l'ancien propriétaire de la maison devait travailler dans le nucléaire), ce qui est bien sur ce forum tous les jours je découvre des installations atypiques qui nous fait réfléchir,
mais peut-être que je me trompe.
Pour l'hypothèse d'un détenteur d'eau, en général on le place à l'entrée après compteur d'eau.
Le concours continue.
Cordialement.
Décidément le concours est dur, le matériel est de très bonne qualité, je dirais même de qualité de robinetterie employé dans le nucléaire, j'ai travaillé pendant 20 ans (il y a déjà plus de 30 ans
) dans ce milieu et cela me rappelle une entrave de sectionnement avec son chapeau inox, sur le crochet il manque la petite chainette pour pas que le chapeau tombe, en dessous il y a soit une vanne (pour régler le débit d'eau) ou un compteur d'eau, sur le voyant rouge (ne pas manœuvrer on voit les trous pour le plombage, l'ancien propriétaire de la maison devait travailler dans le nucléaire), ce qui est bien sur ce forum tous les jours je découvre des installations atypiques qui nous fait réfléchir,
mais peut-être que je me trompe.Pour l'hypothèse d'un détenteur d'eau, en général on le place à l'entrée après compteur d'eau.
Le concours continue.

Cordialement.
02 mai 2020 à 21:49
consulter ce sujet Identification pièce chauffe eauBonsoir omelhor.
En joker on voudrait une photo vue de profil.
Cordialement.
En joker on voudrait une photo vue de profil.
Cordialement.
01 mai 2020 à 22:23
consulter ce sujet Identification pièce chauffe eauBonsoir Julos.
Oui il faut tout refaire, votre installation est du bricolage.
Remplacer le coude de sortie en PVC, acheter un joint SME JL (je pense que votre colonne fonte est DN 100)
(vérifier le diamètre de votre installation avant).
Bien nettoyer l'intérieur de la partie conique en fonte, monter le joint avec de la graisse silicone sur le coude PVC et emmancher dans la partie fonte, c'est un peu dur à mettre en place mais après c'est étanche et cela a l'avantage de pouvoir être démonté sans problème.
Cordialement.
Oui il faut tout refaire, votre installation est du bricolage.
Remplacer le coude de sortie en PVC, acheter un joint SME JL (je pense que votre colonne fonte est DN 100)
(vérifier le diamètre de votre installation avant).
Bien nettoyer l'intérieur de la partie conique en fonte, monter le joint avec de la graisse silicone sur le coude PVC et emmancher dans la partie fonte, c'est un peu dur à mettre en place mais après c'est étanche et cela a l'avantage de pouvoir être démonté sans problème.
Cordialement.
30 avril 2020 à 22:41
consulter ce sujet Réparer évacuation WC installation ancienneBonjour alex.
Même avis que GL concernant les marques et capacité confortable, mais je pense, si vous pensez à un chauffe-eau plat vous avez un problème d'encombrement pour l'installation, avez-vous un abonnement EDF jour/nuit, si pas d’abonnement tarif nuit vous pouvez prendre au minimum une capacité de 120 litres (2 à 3 personnes).
Cordialement.
Même avis que GL concernant les marques et capacité confortable, mais je pense, si vous pensez à un chauffe-eau plat vous avez un problème d'encombrement pour l'installation, avez-vous un abonnement EDF jour/nuit, si pas d’abonnement tarif nuit vous pouvez prendre au minimum une capacité de 120 litres (2 à 3 personnes).
Cordialement.
22 avril 2020 à 17:24
consulter ce sujet Choix de cumulus platBonjour pierre.
Lire le post 10399 du forum électricité : Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres en particulier la solution 19.
Je pense que vous allez trouver votre bonheur.
Cordialement.
Lire le post 10399 du forum électricité : Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres en particulier la solution 19.
Je pense que vous allez trouver votre bonheur.
Cordialement.
22 avril 2020 à 17:08
consulter ce sujet Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige BioRebonjour Marc de la région angevine (vive le coteau du layon
).
Essayer de couper électriquement le chauffe-eau pendant une bonne heure et rallumer (il faudra sûrement reprendre vos paramètres) avec un peu de chance vous pourrez débloquer votre chauffe-eau.
Cordialement.
).Essayer de couper électriquement le chauffe-eau pendant une bonne heure et rallumer (il faudra sûrement reprendre vos paramètres) avec un peu de chance vous pourrez débloquer votre chauffe-eau.

Cordialement.
19 avril 2020 à 17:50