Déplacement évier et évacuation
Actuellement
10 686
questions dans le
forum plomberie
Réponse 1 d'un contributeur du forum-plomberie
Déplacement évier et évacuation
Bonjour chrisfr64.
Il faut faire un raccordement démontable au niveau du tube de vidange dans le mur à l'aide d'un manchon de dilatation vertical Nicoll.
Voir comment cela est raccordé derrière.
Le siphon du lave-vaisselle est globalement trop haut par rapport au sol, et la dimension de sa partie verticale est trop courte ; 50 cm est une bonne valeur pour limiter les risques de dégorgement.
Être expérimenté semble indispensable. Dans le cas contraire il faut sous-traiter, mais toujours avec une liaison démontable, ne serait-ce que pour pouvoir déboucher.
Cordialement.
Il faut faire un raccordement démontable au niveau du tube de vidange dans le mur à l'aide d'un manchon de dilatation vertical Nicoll.
Voir comment cela est raccordé derrière.
Le siphon du lave-vaisselle est globalement trop haut par rapport au sol, et la dimension de sa partie verticale est trop courte ; 50 cm est une bonne valeur pour limiter les risques de dégorgement.
Être expérimenté semble indispensable. Dans le cas contraire il faut sous-traiter, mais toujours avec une liaison démontable, ne serait-ce que pour pouvoir déboucher.
Cordialement.