Fuite pointeau vanne thermostatique remplacer sans vidanger tout le circuit ?
Actuellement
10 725
questions dans le
forum plomberie
10670
Question Plomberie : Fuite pointeau vanne thermostatique remplacer sans vidanger tout le circuit ?
Bonjour à tous.
J’ai une chaudière au mazout et une vanne thermostatique sur un radiateur qui fuit goutte à goutte au niveau du pointeau (tige métallique visible une fois la tête retirée).
Je souhaite remplacer cette pièce défaillante, mais je veux éviter toute fuite d’eau lors du démontage.
Pouvez-vous me confirmer la bonne méthode ?
Faut-il couper toute l’arrivée d’eau du circuit chauffage à la chaudière ?
Ou bien suffit-il de fermer la vanne thermostatique à fond et fermer le retour du radiateur (la vis BTR cachée derrière le bouchon hexagonal) pour isoler le radiateur ?
Une fois isolé, puis-je dépressuriser localement le radiateur avant de démonter le corps de vanne et remplacer le pointeau ou le joint ?
Je voudrais procéder proprement, sans vidanger tout le circuit ni inonder la pièce.
Merci d’avance pour vos conseils précis.
J’ai une chaudière au mazout et une vanne thermostatique sur un radiateur qui fuit goutte à goutte au niveau du pointeau (tige métallique visible une fois la tête retirée).
Je souhaite remplacer cette pièce défaillante, mais je veux éviter toute fuite d’eau lors du démontage.
Pouvez-vous me confirmer la bonne méthode ?
Faut-il couper toute l’arrivée d’eau du circuit chauffage à la chaudière ?
Ou bien suffit-il de fermer la vanne thermostatique à fond et fermer le retour du radiateur (la vis BTR cachée derrière le bouchon hexagonal) pour isoler le radiateur ?
Une fois isolé, puis-je dépressuriser localement le radiateur avant de démonter le corps de vanne et remplacer le pointeau ou le joint ?
Je voudrais procéder proprement, sans vidanger tout le circuit ni inonder la pièce.
Merci d’avance pour vos conseils précis.
08 octobre 2025 à 14:39
Réponse 1 forum plomberie
Invité

Fuite pointeau vanne thermostatique remplacer sans vidanger tout le circuit ?
Invité
Bonsoir.
Un circuit chauffage fonctionne en vase clos : couper l'arrivée d'eau ne sert à rien.
En principe il suffit de faire chuter la pression à zéro, par une purge, ou mieux par un robinet de vidange (en principe il y en a au moins un, situé sur un point bas, mais ce n'est pas systématique), puis vous refermez tout.
S'il n'y a plus de pression dans le circuit, un peu d'eau peut couler lors de l'opération, mais pas de quoi faire une inondation à moins d'avoir une vieille installation avec un vase d'expansion à écoulement libre en un point haut, ce qui est de plus en plus rare...
GC
Un circuit chauffage fonctionne en vase clos : couper l'arrivée d'eau ne sert à rien.
En principe il suffit de faire chuter la pression à zéro, par une purge, ou mieux par un robinet de vidange (en principe il y en a au moins un, situé sur un point bas, mais ce n'est pas systématique), puis vous refermez tout.
S'il n'y a plus de pression dans le circuit, un peu d'eau peut couler lors de l'opération, mais pas de quoi faire une inondation à moins d'avoir une vieille installation avec un vase d'expansion à écoulement libre en un point haut, ce qui est de plus en plus rare...
GC
08 octobre 2025 à 23:11