Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Actuellement
10 544
questions dans le
forum plomberie
7423
Question Forum Plomberie : Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Bonjour,
Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées.
Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit sur le tuyau immédiatement en dessous.
Au-dessus du collier on trouve un raccord de fonte rassemblant les eaux usées de trois équipements des étages supérieurs.
Je joins des photos (la fissure est à droite contre le mur).
Est-ce bien un collier et non un emboîtement ? Comment puis-je enlever et remplacer ce collier et le tube fissurés ?
Le diamètre extérieur du tube fissuré est 67, celui du "collier" environ 85.
Au-dessus les emboîtements latéraux du raccord font 71 de diamètre intérieur.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées.
Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit sur le tuyau immédiatement en dessous.
Au-dessus du collier on trouve un raccord de fonte rassemblant les eaux usées de trois équipements des étages supérieurs.
Je joins des photos (la fissure est à droite contre le mur).
Est-ce bien un collier et non un emboîtement ? Comment puis-je enlever et remplacer ce collier et le tube fissurés ?
Le diamètre extérieur du tube fissuré est 67, celui du "collier" environ 85.
Au-dessus les emboîtements latéraux du raccord font 71 de diamètre intérieur.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 juin 2018 à 20:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Invité

Bonjour.
Cas "classique" de casse, due au gonflement de la collerette à cause de l'oxydation…
Si vous voulez ne pas vous "ruiner" dans une réparation... essayez de colmater la fissure avec une pâte genre "Dipetanche" que vous achèterez en GSB après avoir enlevé le ciment autour du tube pour visualiser les dégâts...
Le mieux serait bien entendu de refaire à neuf... Mais là ce sont de "gros travaux".
JP
Cas "classique" de casse, due au gonflement de la collerette à cause de l'oxydation…
Si vous voulez ne pas vous "ruiner" dans une réparation... essayez de colmater la fissure avec une pâte genre "Dipetanche" que vous achèterez en GSB après avoir enlevé le ciment autour du tube pour visualiser les dégâts...
Le mieux serait bien entendu de refaire à neuf... Mais là ce sont de "gros travaux".
JP
20 juin 2018 à 06:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Invité

Bonjour,
Pour éviter les "gros travaux" et faire une réparation digne de ce nom, à condition que la partie fissurée soit localisée...
Vous supprimez cette partie fissurée à l'aide d'une disqueuse et vous la remplacez par du PVC.
Deux cas de figure sont possibles :
- Soit vous jugez qu'un grand diamètre n'est pas nécessaire (c'est le plus probable) : vous utilisez un diamètre qui permette d'enfoncer ce PVC dans la fonte (50 probablement), et vous faites l'étanchéité par tout moyen à votre convenance.
- Soit vous jugez que le diamètre ne doit pas être diminué : vous utilisez un diamètre qui permette au PVC de coulisser sur le tuyau fonte (diamètre 80 si vous avez bien mesuré) et qui, une fois en place le recouvre sur une trentaine de cm.
Il se vend (pas dans les supermarchés de bricolage) un produit dont j'ai oublié le nom qui se présente comme un tube souple noir de différents diamètres en matériau composite. Quand il est chauffé, ce matériau se rétrécit et laisse suinter une espèce de colle.
Vous positionnez ce "tube" à la jonction PVC-fonte et vous chauffez. L'étanchéité sera parfaite.
Meilleurs sentiments.
GC
Pour éviter les "gros travaux" et faire une réparation digne de ce nom, à condition que la partie fissurée soit localisée...
Vous supprimez cette partie fissurée à l'aide d'une disqueuse et vous la remplacez par du PVC.
Deux cas de figure sont possibles :
- Soit vous jugez qu'un grand diamètre n'est pas nécessaire (c'est le plus probable) : vous utilisez un diamètre qui permette d'enfoncer ce PVC dans la fonte (50 probablement), et vous faites l'étanchéité par tout moyen à votre convenance.
- Soit vous jugez que le diamètre ne doit pas être diminué : vous utilisez un diamètre qui permette au PVC de coulisser sur le tuyau fonte (diamètre 80 si vous avez bien mesuré) et qui, une fois en place le recouvre sur une trentaine de cm.
Il se vend (pas dans les supermarchés de bricolage) un produit dont j'ai oublié le nom qui se présente comme un tube souple noir de différents diamètres en matériau composite. Quand il est chauffé, ce matériau se rétrécit et laisse suinter une espèce de colle.
Vous positionnez ce "tube" à la jonction PVC-fonte et vous chauffez. L'étanchéité sera parfaite.
Meilleurs sentiments.
GC
20 juin 2018 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie
Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Bonjour et merci JP et GC,
Je viens de casser la fonte autour de la fissure (photo). En fait ce n'était pas un collier mais l'emboîtement du tube inférieur.
Un des occupants antérieurs avait déjà mis une pâte de réparation mais la fissure s'était propagée et élargie.
N'ayant pas besoin d'un grand diamètre je vais donc mettre un PVC de 50.
La dernière difficulté à résoudre est le disquage, l'emplacement étant un peu trop encaissé pour ma meuleuse.
Est-ce qu'une scie sabre avec une bonne lame pourrait faire l'affaire ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de casser la fonte autour de la fissure (photo). En fait ce n'était pas un collier mais l'emboîtement du tube inférieur.
Un des occupants antérieurs avait déjà mis une pâte de réparation mais la fissure s'était propagée et élargie.
N'ayant pas besoin d'un grand diamètre je vais donc mettre un PVC de 50.
La dernière difficulté à résoudre est le disquage, l'emplacement étant un peu trop encaissé pour ma meuleuse.
Est-ce qu'une scie sabre avec une bonne lame pourrait faire l'affaire ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juin 2018 à 17:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Invité

J'en doute.
Mais la fonte est un matériau cassant, ce qui sert dans ces cas là.
À l'endroit ou vous souhaitez la coupe, avec la disqueuse vous sciez deux traits parallèles horizontaux aussi longs que vous pouvez, puis un autre perpendiculaire. Vous aurez alors une sorte de "H".
Vous passez un petit burin ou un gros tournevis au niveau de la fente verticale, vous faites bras de levier, la fonte cassera proprement, et vous aurez alors un trou.
À vous de jouer avec burin, marteau et disqueuse pour transformer ce trou une coupe "exploitable".
C'est un jeu de patience, mais je vous garantis que c'est réalisable!
Bon courage.
GC
Mais la fonte est un matériau cassant, ce qui sert dans ces cas là.
À l'endroit ou vous souhaitez la coupe, avec la disqueuse vous sciez deux traits parallèles horizontaux aussi longs que vous pouvez, puis un autre perpendiculaire. Vous aurez alors une sorte de "H".
Vous passez un petit burin ou un gros tournevis au niveau de la fente verticale, vous faites bras de levier, la fonte cassera proprement, et vous aurez alors un trou.
À vous de jouer avec burin, marteau et disqueuse pour transformer ce trou une coupe "exploitable".
C'est un jeu de patience, mais je vous garantis que c'est réalisable!

Bon courage.
GC
20 juin 2018 à 18:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Invité

Bonjour.
La scie sabre va très bien avec une bonne lame… (à condition d'avoir un bon dégagement bien entendu..).
J'ai de cette façon coupé plusieurs tubes à ras d'un carrelage…
JP
La scie sabre va très bien avec une bonne lame… (à condition d'avoir un bon dégagement bien entendu..).
J'ai de cette façon coupé plusieurs tubes à ras d'un carrelage…
JP
20 juin 2018 à 19:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie
Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
Bonjour et merci JP et GC pour ces conseils.
Après réflexion, le plus fiable sur la durée, et pas si cher, est d'utiliser une coulisse en fonte de diamètre nominal 50, insérée dans l'emboîtement inférieur, pourvue d'un joint et prolongée d'un manchon en fonte de même diamètre qui s'ajustera en coulissant autour du tube supérieur.
Pour l'instant en chauffant, lubrifiant, et forçant avec une clé à chaîne. je ne parviens pas à désolidariser proprement de l'emboîtement inférieur le tube cassé, mais je vais bien finir par y arriver...
Cordialement.
Après réflexion, le plus fiable sur la durée, et pas si cher, est d'utiliser une coulisse en fonte de diamètre nominal 50, insérée dans l'emboîtement inférieur, pourvue d'un joint et prolongée d'un manchon en fonte de même diamètre qui s'ajustera en coulissant autour du tube supérieur.
Pour l'instant en chauffant, lubrifiant, et forçant avec une clé à chaîne. je ne parviens pas à désolidariser proprement de l'emboîtement inférieur le tube cassé, mais je vais bien finir par y arriver...
Cordialement.
23 juin 2018 à 10:47
Questions apparentées dans le forum Plomberie
- 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
- N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
- 2. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
- N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
- 3. Fuite évacuation eaux usées fonte
- N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
- 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
- N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
- 5. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
- N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
- 6. Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
- N°5162 : Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ? situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste...
- 7. Évacuation des eaux usées voisin
- N°812 : Bonjour, l'évacuation des eaux usées de mon voisin du dessus passe par ma cuisine. Cette évacuation se caractérise par un tuyau en PVC disgracieux reliant le plafond à un mur. Je souhaite rénover ma cuisine et j'aimerais...
- 8. Fuite colonne eaux usées
- N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
- 9. Problème évacuation des eaux usées WC
- N°6299 : Bonjour. Hier matin subitement l'eau dans mes WC s'évacuait lentement, après y avoir mis de l'acide chlorhydrique 5L au total (1l hier matin, 1l hier après midi, 1l hier soir, 1l ce matin et encore 1l après midi) rincé à...
- 10. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...