Absence de ventilation sur conduite des eaux usées
Actuellement
10 613
questions dans le
forum plomberie
8713
Questions / Réponses Plomberie : Absence de ventilation sur conduite des eaux usées
Bonjour.
J'ai signé un compromis pour l'achat d'une maison, le rapport d'assainissement est arrivé et il signale deux anomalies (je précise que la maison est reliée au tout à l'égout).
Absence de ventilation sur la conduite des eaux usées
Absence de clapet anti-reflux
Le propriétaire actuel s'est engagé à faire installer le clapet anti reflux mais pas le système de ventilation devant sortir sur le toit, s'agit-il de travaux importants à réaliser ?
Mon budget est assez serré et je ne me vois pas me lancer la dedans tout de suite...
Mon délai de rétractation s'achève demain, je ne sais pas si j'aurai une réponse d'ici là mais j'aimerais un avis rapide (coût, est-ce que je me fais avoir ? Désagréments éventuels).
Merci par avance.
J'ai signé un compromis pour l'achat d'une maison, le rapport d'assainissement est arrivé et il signale deux anomalies (je précise que la maison est reliée au tout à l'égout).
Absence de ventilation sur la conduite des eaux usées
Absence de clapet anti-reflux
Le propriétaire actuel s'est engagé à faire installer le clapet anti reflux mais pas le système de ventilation devant sortir sur le toit, s'agit-il de travaux importants à réaliser ?
Mon budget est assez serré et je ne me vois pas me lancer la dedans tout de suite...
Mon délai de rétractation s'achève demain, je ne sais pas si j'aurai une réponse d'ici là mais j'aimerais un avis rapide (coût, est-ce que je me fais avoir ? Désagréments éventuels).
Merci par avance.
09 février 2022 à 13:15
Réponse 1 du forum plomberie
Absence de ventilation sur conduite des eaux usées
Bonjour Jujuxy. Juste un avis avant la signature.
Le clapet n'a d'utilité que si le niveau du tout à l'égout remonte, et dans ce cas remonte aussi chez vous. Tout dépend de la différence de niveau. Il y a des cas ou le clapet ne sert pas à grand chose si un chauffe-eau et surtout son siphon est en niveau bas.
L'absence de ventilation peut être gênante, mais pas rédhibitoire.
Demandez au propriétaire si des glouglous se produisent pendant les vidages de forts volumes, et si le contenu de certains siphons sont aspirés, ce qui produit alors des odeurs d'égout dans l'habitat.
Le remède est alors des clapets d'équilibrage des pressions.
La norme doit conseiller un diamètre supérieur, mais physiquement, au niveau du fonctionnement, cela ne se justifie pas.
Essayez de grignoter 1 000 €
Attendons d'autres avis.
Le clapet n'a d'utilité que si le niveau du tout à l'égout remonte, et dans ce cas remonte aussi chez vous. Tout dépend de la différence de niveau. Il y a des cas ou le clapet ne sert pas à grand chose si un chauffe-eau et surtout son siphon est en niveau bas.
L'absence de ventilation peut être gênante, mais pas rédhibitoire.
Demandez au propriétaire si des glouglous se produisent pendant les vidages de forts volumes, et si le contenu de certains siphons sont aspirés, ce qui produit alors des odeurs d'égout dans l'habitat.
Le remède est alors des clapets d'équilibrage des pressions.
Citation :Il faut juste passer un tube vers la toiture, même de petit diamètre, 50 mm par exemple. les volumes et débits d'air sont minimes.
... travaux importants à réaliser ?
La norme doit conseiller un diamètre supérieur, mais physiquement, au niveau du fonctionnement, cela ne se justifie pas.
Essayez de grignoter 1 000 €
Attendons d'autres avis.
09 février 2022 à 17:03