Questions Dépannage Forum Plomberie : Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort

quentindubois
Membre inscrit
quentindubois
8 messages
Bonjour.

J'ai tenté de vidanger mon cumulus (sans marque, voir étiquette jointe) car il se mettait en sécurité et l'eau chaude au robinet était bouillante voire en vapeur, avec des sortes de "crachats" d'eau par moment.
J'ai testé, la résistance et le thermostat sont bons.

Après la vidange et avoir retiré tout le calcaire, j'ai un doute sur l'état du corps de chauffe et de l'intérieur de la cuve.
D'après les photos, est-ce qu'un spécialiste (voir un plombier pro) peut me dire :

1. Le corps de chauffe est-il mort d'après la photo ?
Est-il normal qu'il n'y ait pas d'anode ? a-t-elle été entièrement "rongée"? est-ce un modèle sans anode ?
En haut du fourreau de la résistance, il y a un filetage en sale état, emplacement de l'anode ?
Je suis un peu perdu.

2. le ballon est-il mort? il est "tacheté" de rouille sur tout l'intérieur avec des taches de rouilles plus importantes par endroit (3cmn de diamètre, voir photo). les taches de rouilles sont-elle normales ? acceptables ? (8 ans d'ancienneté, et aucun entretien jusque là), ou alors une cuve en état de fonctionnement devrait-elle ne présenter aucune tache de rouille?
Il ne fuit pas mais j'hésite à le remonter en l'état.

Si le corps de chauffe est mort, vu le prix (environ 120€), et que la rouille vous parait très inquiétante, autant racheter un cumulus complet? (250€)

Merci pour vos retour, j'attends un diagnostic avant de faire un choix (et en attendant, pas d'eau chaude, c'est pas l'idéal.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
corps cumuluscuve cumulusplaque signalétique cumulus

11 février 2026 à 20:45
Réponse 1 forum réparation plomberie

Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort


Invité
invité
Bonjour,

D'après moi, et si le branchement électrique est correct, il s'agit d'un simple problème de thermostat qui ne fait pas son boulot contrairement à ce que vous pensez.
Le remplacement éventuel du cumulus reste votre choix...

GC
12 février 2026 à 07:55
Réponse 2 forum réparation plomberie

Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort

GL
Membre inscrit
GL
31 464 messages
Bonjour quentindubois.

C'est très simple, le chauffe-eau est en état de mort apparente (le corps de chauffe, la rouille, les dépôts), et c'est irréversible.
La cuve est particulièrement atteinte car l'émaillage n'est pas de première qualité.
En général la cuve émaillée reste en bon état, les liaisons s'oxydent à la longue.
Destination déchèterie.
Il faudra changer aussi le groupe de sécurité.
250 € est un premier prix, avec la fiabilité et la durée de vie correspondante.
Vous pouvez insérer deux vannes à bille pour isoler le chauffe-eau, une en entrée et une en sortie.
L'usage de flexibles de qualité facilite le montage.
Cordialement.

12 février 2026 à 09:11
Réponse 3 forum réparation plomberie

Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort


Invité
invité
Merci pour vos retours, cela m'aide énormément.

Je vais le faire changer.
Mais pour ma culture personnelle, et pour comprendre si je dois de nouveau rencontrer des problème avec ma future cuve, à quoi précisément voyez-vous que le corps de chauffe est mort ? idem pour la cuve ?

Merci.
12 février 2026 à 16:10
Réponse 4 forum réparation plomberie

Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort

GL
Membre inscrit
GL
31 464 messages
Citation :
à quoi précisément voyez-vous que le corps de chauffe est mort ? idem pour la cuve ?
On voit ce que les photos 1 et 2 montrent. Comparez avec des éléments neufs en photo sur le net.
8 ans d'ancienneté pour un premier prix, c'est déjà beaucoup.

12 février 2026 à 16:38
Réponse 5 forum réparation plomberie

Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort

quentindubois
Membre inscrit
quentindubois
8 messages
Citation :
On voit ce que les photos 1 et 2 montrent. Comparez avec des éléments neufs en photo sur le net.
8 ans d'ancienneté pour un premier prix, c'est déjà beaucoup.

Je me doute que les éléments ne sont pas comparable à des composants neufs, surtout après 8 ans.
Ce que j'aurais aimé savoir, c'est si au vu de mes photos, les composants sont morts (ce que vous semblez affirmer), et surtout, qu'est ce qui précisément vous fais affirmer cela ?
Quelle analyse visuelle concrète ?
Concrètement, qu'est ce qui diffère entre mon cumulus et un cumulus du même âge en bon état (qui ne doit pas ressembler non-plus à un état neuf) ?
Merci.
12 février 2026 à 20:07
Réponse 6 forum réparation plomberie

Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort

GL
Membre inscrit
GL
31 464 messages
Citation :
qu'est ce qui précisément vous fais affirmer cela ?
Un minimum d'expérience (sinon on ne participerait pas au forum), et certaines notions plus théoriques.

Ce n'est pas le premier chauffe-eau dont le forum doit analyser l'état à partir de photos typiques d'une dégradation irréversible.
- Le fourreau est oxydé et ne demande qu'à se percer.
On ne fait pas de frais sur un chauffe-eau premier prix.
- La cuve, de qualité moyenne concernant son émaillage supposé, est prête à se percer au niveau des points de rouille.
- Un chauffe-eau est constitué de 3 parties soudées : un cylindre et deux fonds ; à cela on rajoute des éléments soudés permettant de raccorder arrivée et départ d'eau.
Les soudures ne sont pas émaillées et s'oxydent.

Citation :
qu'est ce qui diffère entre mon cumulus et un cumulus du même âge en bon état
En bon état c'est beaucoup dire (à partir de 8 ans on tend le dos), le prix a une certaine importance. L'émaillage peut être meilleur, le fourreau est dans le même état mais peut peut-être encore durer un peu, les soudures des entrées sorties sont déjà bien rouges.
La qualité de l'eau distribuée et son agressivité (surtout en cas d'emploi d'un adoucisseur à sel mal réglé) peut contribuer à dégrader plus ou moins lentement les constituants ferreux.
Ne pas oublier que c'est du matériel grand public.

Un chauffe-eau tout en inox serait plus sûr.
12 février 2026 à 23:08

Proposer une réponse à Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
    N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
  • 2. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
    N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
    N°6093 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille. Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du...
  • 5. Détartrage cumulus électrique
    N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
    N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
    N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
    N°6103 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée). Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !)....
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
    N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 11. Pas d'eau a la vidange du chauffe eau
    N°2875 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude. j'ai donc pensé que c'était la résistance et décidé de vidanger le chauffe eau pour la détartrer. j'ai coupé l'arrivée d'eau générale, l'alimentation du chauffe eau, ouvert le groupe de...
>>> Résultats suivants pour : Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite