Bonjour.
Citation :
Le problème doit venir du relais
Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le relais ?
Citation :
j'ai débranché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher.
Toujours prendre une photo avant, nous avons tout cela sur nous avec le portable sans avoir un visuel difficile de vous aider.
@+
02 mai 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet Branchement relais pompe immergée sur le forum Électricité

Bonjour,
Si la réalité des connexions est comme votre schéma, c'est à dire l'ensemble des poussoirs, sont issues d'un même inter différentiel on ne comprend pas pourquoi à chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit déclenche ?
@+
01 mai 2023 à 14:07
forum consulter ce sujet Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Il semblerait que se soit sur les bornes L L' voir notice :
Interphone Comelit Mini 2708W/A
23 avril 2023 à 10:59
forum consulter ce sujet Branchement combiné interphone Comelit sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
au moment de la tester, le différentiel saute !
Si le différentiel déclenche c'est qu'il y a défaut d'isolement fuite de courant à la terre
Citation :
J'ai alimenté mon installation avec une rallonge et les moteurs fonctionnent sans problème.
Cette rallonge était-elle branchée derrière un différentiel ? A t'elle un conducteur de protection terre ?
Citation :
J'ai testé ma ligne enterrée et le courant est normalement à 240V.
Avec quoi ?
Des photos des raccordements aideraient peut-être.
@+
15 avril 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème alimentation d'un portail sur le forum Électricité

Bonjour,
Au niveau puissance, cela ne pose pas de problème, mais c'est plutôt au niveau du courant qu'il délivre qu'il faut s'attarder. Il s'agit de 12 volts alternatif.
Je ne connais pas le modèle des 3 spots 12 v 5 w que vous voulez mettre, mais je suppose qu'ils fonctionnent avec un courant DC continu, donc point important à vérifier.
@+
15 avril 2023 à 18:06
forum consulter ce sujet Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast sur le forum Électricité

Bonjour,
Un disjoncteur 4 Pôles C63A c'est 63 ampères pour chacun des pôles du disjoncteur.
@+
15 avril 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Courant supporté par un disjoncteur 4P C63 sur le forum Électricité

Bonjour.
J'ai l'impression que le fil noir de phase qui doit alimenter la chaudière est positionné sur la borne S1 alors qu'il devrait être sur S2.
La borne S1 est pour une alarme déportée optionnelle.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement relais DSC

07 avril 2023 à 11:28
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
Votre relais doit être mal raccordé, le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne, voir document ci-joint.
@+

Relais inverseur pour VMC DSC gaz
06 avril 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre schéma est correct, pour la prise de terre elle est amenée par la prise P17 du camping.
@+
03 avril 2023 à 11:13
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique d'une caravane sur le forum Électricité

Voici pour le remplacement avec un Finder 26.02.8.230.0000 NO

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 671098 croquis

03 avril 2023 à 11:07
forum consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent sur le forum Électricité

Je viens de me rendre compte que celui qui est retourné est celui qui est en panne.
Que commande ce télérupteur bipolaire ? il peut peut-être être remplacé par un unipolaire.
03 avril 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne voit pas très bien les fils noirs des deux bornes a et 5 sur l'ancien télérupteur qui est bipolaire (2 contacts ) s'il y a un pont ou pas ,si elles sont pontées refaire le pont .
Ci-joint un croquis avec les couleurs et correspondances des bornes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telerupteur gm

03 avril 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous mettez un boîtier plus profond (existe en 60 mm), ce qui vous laisserait plus de place pour mettre des wagos à trois entrées pour rallonger les fils et y refixer une prise encastrée.
Exemple de boîtier :
https://elec44.fr/eur-ohm/107268-eur-ohm-boite-d-encastrement-xl-air-metic-1-poste-prof-60-mm-ref-52073-3663752014250.html
02 avril 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Raccorder multiprise directement sans prise sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ?
Dans une installation, tout conducteur doit pouvoir être remplacé, donc si vous encastrez il faut un fourreau (même si c'est du câble).
@+
02 avril 2023 à 15:23
forum consulter ce sujet Encastrer du câble U-1000 R2V ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
CMT a dit : "Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement. Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
Citation :
Fabio a dit : "Les deux tableaux sont côte à côte."
Juste une petite remarque pour éviter les malentendus : j'avais bien précisé en réponse 1 : "Branchez ces deux fils PH et N en amont sur le disjoncteur 2A qui ne doit plus être alimenté avec les peignes et vous sortez en aval de ce disjoncteur pour alimenter directement la bobine en A1 et A2."

Le disjoncteur de 20A doit quand même être sous la protection d'un différentiel 30mA.
@+
27 mars 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum Électricité

Oui le schéma c'est exactement cela, étant donné que vos tableaux sont cote à cote vous pouvez vous exonérer du 2ème disjoncteur 2A dans le tableau Legrand.
@+
26 mars 2023 à 19:55
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum Électricité

Votre réponse 11 est arrivée après ma réponse 12 c'est pour cela que l'on a du mal à suivre parfois sweat
Citation :
comment je mets 2 fils dans une borne ? Je les mets ensemble ou faut-il un domino

comme sur le croquis : dans la borne du disjoncteur il est autorisé de mettre deux conducteurs de même section.
Et comme a dit CMT, et pour éviter les confusions plus tard mettez un conducteur bleu étant donné que c'est un Neutre.
Citation :
Pour le 2A du premier rang je l’ai donc laissé en position basse comme ça il est isolé.

à partir du moment où il n'y a plus aucun fils en sortie il peut resté relevé.
@+
26 mars 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

À aucun moment vous n'avez dit qu'il y avait deux disjoncteurs de 2 Ampères.
Donc, celui du premier rang ne doit plus être utilisé.

Pour la commande du contacteur chauffe-eau et alimentation Calybox, vous devez utiliser le disjoncteur du 3ème rang obligatoirement, car il est alimenté depuis l'interrupteur différentiel chauffage.
Ne plus utiliser l'autre et suivez le croquis pour alimenter la bobine du contacteur A1 et A2.
26 mars 2023 à 17:10
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Croquis pour vérifier.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema croquis

26 mars 2023 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Je vous ai demandé si vous saviez lire un schéma, visiblement, la réponse est non.
Citation :
Par contre, pour mes bornes 6 et 7, je ne comprends pas.
Sur votre ancien driver 520, c'était un contact sec que vous n'avez plus sur le Calybox.
Citation :
La 6 va sur A2, mais du coup, mon 7 va sur quoi ?
Le fil 7 allait sur la phase, c'est un fil en trop maintenant, donc à supprimer.
26 mars 2023 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Je ne comprends pas bien les deux tiges noires entre les broches, mais je peux faire levier avec un gros tournevis pour essayer d'extraire cette fiche de l'adaptateur broches 4,8 - 4 mm et voir ensuite l'état de cette fiche.
26 mars 2023 à 14:49
forum consulter ce sujet Adaptateur prise sèche-cheveux sur le forum Électricité

Bonjour,
Depuis le tableau Schneider, vous dérivez l'alimentation de la bobine du contacteur A1 et A2 Neutre et Phase jusqu'au tableau Legrand.
Branchez ces deux fils PH et N en amont sur le disjoncteur 2A qui ne doit plus être alimenté avec les peignes et vous sortez en aval de ce disjoncteur pour alimenter directement la bobine en A1 et A2.
@+
26 mars 2023 à 14:37
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum Électricité

La question que je me pose savez-vous lire un schéma ?
Citation :
Le fil noir qui est sur la borne 7 vient de A2.
A2 va sur la sortie 4 borne 6.
26 mars 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Voici le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
calibox230

26 mars 2023 à 12:48
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
A2 —> 7 fil noir
Ce fil noir qui est sur 7 c'est quoi.
26 mars 2023 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
les deux simples fonctionnent maintenant mais pas le double.
Si les deux poussoirs n'ont pas d'effet (il y a probablement déconnexion de ce neutre dans une boite ou ailleurs sur l'installation) hors tension.
Il faudrait vérifier la continuité du fil neutre qui arrive sur ce double poussoir à l'aide d'un multimètre et d'un fil assez long.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tests de continuite

25 mars 2023 à 10:15
forum consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum Électricité

Citation :
Le côté gauche fonctionne avec un autre télérupteur
Donc vous voulez dire celui qui a le fil noir c'est un autre télérupteur et il fonctionne ?
Vos poussoirs ne sont-ils pas avec contacts NO et NF il faut utiliser le contact NO.
24 mars 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Reste le problème de mon double poussoir.
Le côté gauche fonctionne avec un autre télérupteur et le coté droite ne fonctionne toujours pas.
Des photos de ce télérupteur pour savoir comment c'est raccordé.
@+
24 mars 2023 à 17:50
forum consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum Électricité

Bonjour,

Ce type de luminaire où j'ai travaillé on appelait ça un vite ouvert, pour la dépose desserrez ou retirez la vis (voir photo).
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vite ouvert

24 mars 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Démonter vieux plafonnier sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui disjoncte.

Un inter dif qui déclenche ? voir si tout est issue d'un même différentiel.
Voir la question 2971 qui traite de ce sujet : Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
@+
23 mars 2023 à 14:58
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'ai essayé de prendre le neutre en bas du disjoncteur dédié et le mettre en A2, cela ne change rien.
C'est donc que les poussoirs sont au neutre, dans ce cas il faut faire un pontage de la phase en 1 vers A2.
@+
23 mars 2023 à 12:16
forum consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum Électricité

Citation :
Heures Creuses : 13,36 cts € (Je ne comprends pas en quoi cette information peut s'avérer utile).
Ce n'est pas pour le coût, c'est pour savoir si vous avez les heures creuses, si pas d'heures creuses pas de contact pour mettre en service le contacteur heures creuses.

L'écoulement lorsque l'eau chauffe elle prend du volume et c'est normal que cela coule au goutte à goutte au moment de la chauffe.
22 mars 2023 à 19:20
forum consulter ce sujet Comment allumer un chauffe-eau ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Activer fusible chauffe-eau + le reste comme sur l'image: rien
Juste une petite remarque ce ne sont pas des fusibles sur votre tableau mais des disjoncteurs.
Visiblement les disjoncteurs C2 A (protection télécommande) et C20 protection chauffe eau sont baissés.
Avez-vous le tarif Heures creuses ?
On voit un inter à côté du groupe de sécurité à quoi sert-il ?
Citation :
Chauffe-eau :
- Vidange: de l'eau coule
L'eau coule où ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
allumer un chauffe-eau

22 mars 2023 à 16:10
forum consulter ce sujet Comment allumer un chauffe-eau ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre système n'est pas prévus pour cela, il faudra ajouter un relais avec contact à ouverture qui coupe l'alimentation permanente de la ventouse l'orque le premier moteur se met en marche.
J'ai un doute sur efficacité et si cela fonctionnera bien, car il faut attendre que le premier moteur à ouvrir et qui est le dernier à se fermer, soit fermé pour que la gâche se trouve sous tension ?
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma relais gache

22 mars 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail sur le forum Électricité

Bonjour.

Avec pas plus d'informations de renseignements comment voulez vous que l'on vous aides ?
@+
15 mars 2023 à 11:52
forum consulter ce sujet Conseils diagnostic électricité appartement sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui comme dit dans mon précédent message tout ce qui est plombé INERDIT d'y toucher.
Vous avez accès seulement aux contacts secs en partie basse des relais de découplage 1er à gauche heures creuses et celui de droite préavis EJP et en sortie du disjoncteur d'abonné.
@+
15 mars 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Déplacer relais récepteur DT Codage sur le forum Électricité

Bonjour,
Poser une CLT ???? une GTL, un tableau à 4 lignes ?? vous voulez probablement dire 4 rangs.
EDF relais. Des photos du matériel que vous désignez seraient les bienvenus.
Citation :
Ai-je le droit de déplacer le relais
si c'est le relais qui sert changement de tarif , non d'ailleurs il doit être plombé et si vous avez ce relais c'est que vous n'avez pas encore le compteur Linky .@+
14 mars 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Déplacer relais récepteur DT Codage sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui le télérupteur 412400 est électronique et ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs le leg 412408 est compatible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télérupteur412408

14 mars 2023 à 14:47
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400 sur le forum Électricité

Bonjour.
Voir ici quelque règle pour la protection des conducteur en fonction de leur section.
Citation :
https://www.123elec.com/norme-conducteur-disjoncteur

12 mars 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Dimensionnement conducteur remise aux normes tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Avec la partie du document joint, je ne peux vous en dire plus.
Citation :
Si j'ai bien compris, je dois connecter mon bouton d'ouverture de ventouse (et non de gâche) comme indiqué sur les ports BP
Oui.
Citation :
Si j'ai bien compris, pour une ventouse, c'est l'inverse, je partirai donc sur ELB ELC.
Oui, la borne ECL est le commun d'un inverseur et la borne ELB est le contact NC normalement fermé.
Citation :
Mais là où je bloque, c'est que je ne comprends pas la liaison "PT" à côté de l'alimentation AC
PT, je pense que c'est l'alimentation 230/24 Volts.
Citation :
L'une des polarités de mon alim (disons le +) va à l'interphone via le port ELB et repart via ELC vers la ventouse. L'autre polarité de l'alimentation (disons le -) va directement à la ventouse ? Serait-ce simplement cela ?
Oui, un pôle va sur le commun ELC et repart via ELB vers la ventouse, l'autre fil depuis l'alimentation.
Citation :
Je pense qu'en passant du 1mm² le problème de résistance sera par la suite réglé et que je pourrai utiliser qu'une unique alimentation pour mes trois ventouses ?
Personnellement, je passerai en 1.5 mm² en TBT, la chute est plus importante et il faut voir en fonction de la longueur.
@+
11 mars 2023 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème ventouses électromagnétiques sur le forum Électricité

Une sonde de température de chauffage doit être, en principe, placée et exposée sur le côté nord et non pas dans un local à l'abri des changements de température.
Citation :
Comment vérifier si elle est toujours branchée quelque part ?
Vous demandez à votre chauffagiste.
@+
11 mars 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Boîtier électrique non identifié sur le forum Électricité

Bonjour,
Réponse déjà donnée le 7/02/ sur un autre forum.
Il s'agit d'une sonde extérieure pour la régulation du chauffage.
Cordialement.
11 mars 2023 à 14:08
forum consulter ce sujet Boîtier électrique non identifié sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui, vous vérifiez bien en tirant dessus que vos connexions tiennent bien.
Il faut mettre un seul conducteur par borne (la déconnexion d'un conducteur de protection terre ne doit pas entraîner la déconnexion d'un autre).
11 mars 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet Raccordement répartiteur tétra sur le forum Électricité

Donc si il y a un pont, cela veut dire que vos poussoirs renvoient le Neutre, c'est un branchement à trois fils.
Avec ce modèle de télérupteur, vous passez en branchement à quatre fils, comme déjà dit, le retour de poussoir peut être phase ou neutre L/N sur ce nouveau modèle.
Il va falloir trouver dans la boîte de dérivation un Neutre permanent pour alimenter la borne N, la phase (en fil brun sur votre photo) sur L, ne plus faire de pont entre les bornes.
@+
11 mars 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Problème ancien télérupteur vers Legrand sur le forum Électricité

Document télérupteur legrand 49120


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement télérupteur legrand 49120

11 mars 2023 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème ancien télérupteur vers Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

Les photos ne permettent pas de savoir si c'est un branchement trois fils ou quatre fils (on arrive pas à voir si il y a un pont de fait entre une borne de la bobine et une borne du contact).

Le télérupteur Legrand 49120 est électronique et il lui faut une alimentation permanente, Neutre sur N et phase sur L.
Le retour de lampe est a mettre sur le symbole lampe (cercle avec x dedans).
Sur ce télérupteur le retour de poussoir peut être phase ou neutre L/N.
11 mars 2023 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème ancien télérupteur vers Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce qu'on considère que qui peut le plus peut le moins, donc c’est ok pour un circuit 220V
Oui.
https://elec44.fr/disjoncteurs-bipolaires/14520-disjoncteur-bipolaire-230-400v-dx3-32a-vis-vis-2p-courbe-c-legrand-407787-3245064077859.html?gclid=EAIaIQobChMIqKmwjtXR_QIVgebmCh0eaA-yEAQYAiABEgLEdfD_BwE
10 mars 2023 à 16:31
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Plutôt qu'un dessin qui nous apporte aucun renseignement, il aurait été préférable de donner les docs techniques de vos appareils.
@+
10 mars 2023 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème ventouses électromagnétiques sur le forum Électricité

Bonjour.

Un arrêt d'urgence coup de poing n'est pas bon, il faut un dispositif à action direct, il suffit de rallonger les deux conducteurs qui alimentent le tableau venir sur cet inter accessible et retour au tableau en respectant la section des conducteurs.
Voir une capture d'écran extrait C15100 relevé sur le net.
@+
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
09 mars 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Installation interrupteur coup de poing sur le forum Électricité

Bonjour.

Le voyant vert que vous voyez sur ce contacteur indique que sa bobine est sous tension et comme c'est un contacteur avec des contacts à ouverture cela coupe le courant de l'appareil qui y est raccordé.
Ces contacteurs semblent pilotés par des délesteurs (3 en bas du tableau )qui lorsque l'intensité demandée est supérieur au réglage provoque la coupure de l'appareil consommateur pour éviter le déclenchement du disjoncteur d'abonné ou maintenant du compteur linky.
@+
09 mars 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet Matériel Hager tableau électrique délesteur ? sur le forum Électricité