Culotte fonte 100 : création depuis chez moi ?
Actuellement
10 653
questions dans le
forum plomberie
10653
Question Forum Plomberie : Culotte fonte 100 : création depuis chez moi ?
Bonjour à tous.
Nous avons un WC Aspirambo qui fonctionne très mal. L’évacuation en sortie de WC semble n’être qu’en ~50–60 mm, traverse le plafond des voisins, puis rejoint la colonne fonte sur une culotte qui paraît de taille normale (DN100).
Résultat : chasses faibles et quasi-bouchages.
Un plombier est passé et propose 3 options pour passer à un WC standard :
Réducteur – garder le petit tronçon et mettre un réducteur 100→80 (ou moins). Il prévient d’un risque de bouchons.
Travaux via le plafond des voisins – remplacer le tronçon 50–60 mm par du DN100, mais la culotte actuelle semble presque condamnée/mal orientée, donc accès compliqué.
Créer une nouvelle sortie sur la colonne depuis chez nous – couper la colonne fonte et insérer une culotte 100/100 à 67° (ou 45°) depuis notre appartement (avec accord du syndic). Il dit que pas besoin de percer la dalle. Notre question : pourra-t-on positionner la culotte assez bas pour respecter 2–3 % de pente depuis le WC ?
Vous trouverez en pièce jointe des photos de notre toilette et du raccordement chez les voisins, afin que vous puissiez mieux visualiser la situation.
Merci
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Nous avons un WC Aspirambo qui fonctionne très mal. L’évacuation en sortie de WC semble n’être qu’en ~50–60 mm, traverse le plafond des voisins, puis rejoint la colonne fonte sur une culotte qui paraît de taille normale (DN100).
Résultat : chasses faibles et quasi-bouchages.
Un plombier est passé et propose 3 options pour passer à un WC standard :
Réducteur – garder le petit tronçon et mettre un réducteur 100→80 (ou moins). Il prévient d’un risque de bouchons.
Travaux via le plafond des voisins – remplacer le tronçon 50–60 mm par du DN100, mais la culotte actuelle semble presque condamnée/mal orientée, donc accès compliqué.
Créer une nouvelle sortie sur la colonne depuis chez nous – couper la colonne fonte et insérer une culotte 100/100 à 67° (ou 45°) depuis notre appartement (avec accord du syndic). Il dit que pas besoin de percer la dalle. Notre question : pourra-t-on positionner la culotte assez bas pour respecter 2–3 % de pente depuis le WC ?
Vous trouverez en pièce jointe des photos de notre toilette et du raccordement chez les voisins, afin que vous puissiez mieux visualiser la situation.
Merci
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




18 septembre 2025 à 13:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Culotte fonte 100 : création depuis chez moi ?
Invité

Bonjour.
Dans la mesure où il n'y a aucun corps étranger dans l'aspirambo...
Je ne suis pas fanatique de ce mode d'évacuation, cependant je dois avouer qu'il fonctionne extrêmement bien, à condition toutefois que le volume d'eau envoyé par le réservoir de chasse soit correct.
Ce qui est correct pour ce système : on croit que la cuvette va déborder car l'eau arrive à quelques centimètres du bord.
Je vous suggère de remplir un seau d'eau et de le vider d'un coup jusqu'à ce que l'eau arrive au relief du haut de la cuvette.
Si l'évacuation se fait bien, c'est votre système de chasse qui est en cause, pas l'aspirambo...
(Mais je reconnais que ce système n'est pas très économe en eau...
)
GC
Dans la mesure où il n'y a aucun corps étranger dans l'aspirambo...
Je ne suis pas fanatique de ce mode d'évacuation, cependant je dois avouer qu'il fonctionne extrêmement bien, à condition toutefois que le volume d'eau envoyé par le réservoir de chasse soit correct.
Ce qui est correct pour ce système : on croit que la cuvette va déborder car l'eau arrive à quelques centimètres du bord.
Je vous suggère de remplir un seau d'eau et de le vider d'un coup jusqu'à ce que l'eau arrive au relief du haut de la cuvette.
Si l'évacuation se fait bien, c'est votre système de chasse qui est en cause, pas l'aspirambo...
(Mais je reconnais que ce système n'est pas très économe en eau...

GC
18 septembre 2025 à 14:57