Bonjour,


Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2 ans)

- J'ai mesuré le TH et effectivement l'eau n'est pas adoucie
- J'ai vérifié les paramètres et ils sont conformes à ceux mentionnés sur la notice
- J'ai vidé le bac à sel et n'y a pas de croûte (la consommation de sel est d'ailleurs normale)
- J'ai réalisé un test d'aspiration de la vanne : j'ai débranché le tuyau de saumurage que j'ai plongé dans un verre rempli d’eau puis lancé une phase de régénération ; en phase 2 (passage de la saumure), l'eau a bien été aspirée.
- J'ai démonté les 2 vis sur le côté de la tête en pensant qu'il pouvait y avoir un filtre encrassé mais il n'y a pas de filtre ?
- J'ai réglé la vis de Remixing : vissée à fond puis dévissée de 3 tours (j'ai même essayé de la dévissée presque complètement)

J'ai lu que les résines étaient à changer tous les 15 à vingt ans : je suppose donc que le problème ne vient pas d'elles ?
Que faut-il que je vérifie ? Merci.
11 août 2020 à 08:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Problème avec adoucisseur Comap

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
283 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en adoucisseur d'eau mais ai quelque expérience.
J'ai toujours des questions simples :

- Le bypass n'est-il pas dans la mauvaise position ?
- Y a t'il un filtre an amont de l'adoucisseur ?
- En quelle matière sont les conduites d'amenée d'eau à l'appareil ?

Je pose les 2 dernières questions car j'ai vu un adoucisseur monté sans filtre à l'entrée et où il n'y avait plus de résine ! Entièrement détruite par abrasion par la rouille provenant de tuyaux en galvanisé.

Cordialement, Martien-071
12 août 2020 à 10:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Problème avec adoucisseur Comap

Stives
Membre inscrit
Stives
2 messages
Merci pour votre réponse.

Finalement, j'ai eu un échange avec le SAV de COMAP (plutôt sympa de répondre à un particulier) et c'est le débitmètre qui est en cause.

C'est une petite hélice, dans laquelle sont incrustés deux petits aimants, qui est placée dans la conduite de sortie et entraînée par le flux d'eau ; les aimants passent devant un capteur à effet hall ce qui génère des impulsions qui sont comptées pour afficher la consommation.

Sur l'un des aimants il y avait une croûte qui ressemble à du tartre ; en grattant pour la retirer j'ai enlevé un petit bout de l'aimant. Le débitmètre fonctionne à nouveau mais j'attends le devis pour commander une nouvelle hélice (de l'ordre de 30€ FPI selon le SAV).
14 août 2020 à 11:19

Proposer une réponse à Problème avec adoucisseur Comap



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 3. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 4. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 5. Problème adoucisseur d'eau billes marron sortent du robinet ?
    N°7073 : Bonjour à tous. Je me suis fait installer un adoucisseur d'eau avec une tête fleck et un by-pass. Le problème quand j'ouvre un robinet ce sont des billes marron qui sortent avec l'eau. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 7. Problème adoucisseur d'eau
    N°889 : Je possède un adoucisseur PERMO DS16. Depuis quelque temps le programme de régénération se réinitialise tout seul et revient aux réglages usine. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? La société Permo veut...
  • 8. Problème réglage adoucisseur Apic 22
    N°1264 : Bonjour, j'ai démonté la vanne de mon adoucisseur (un Apic 22), car il y avait une fuite permanente en fin de régénération. Je pensais qu'elle était obstruée, mais j’ai oublié de regarder sa position avant démontage...
  • 9. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 10. Problème adoucisseur Apic Héracles plus d'affichage
    N°5727 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Apic Héracles depuis ce matin plus rien ne s'affiche, je n'ai plus d'heure qui s'affiche et lorsque j'appuie sur les touches, plus rien n'apparaît. Il reste juste éclairé. Savez-vous ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec adoucisseur Comap >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer wc suspenduverifier reducteur de pression bricovideofuite adoucisseur prestige bio 1forum des halles travaux



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite